好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

EDA9011G智能单相电参数采集模块使用说明书

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

EDA9011G智能单相电参数采集模块

使用说明书

目录

一、EDA9011G单相电参数综合采集模块主要性能简介 二、EDA9011G模块的外形图及端子定义 三、EDA9011G模块测量精度说明 四、EDA9011G模块典型应用说明

五、EDA9011G模块十六进制LC-04通讯指令集说明 六、EDA9011G模块MODBUS-RTU通讯协议说明

七、EDA9011G模块MODBUS协议及LC-04协议的功能码与所对应的数据表 八、EDA9011G模块MODBUS协议及LC-04协议下的数据计算 九、EDA9011G模块ASCII码通讯指令集及参数计算说明 十、EDA9011G模块广播命令的使用说明

十一、EDA9011G 智能单相电参数数据综合采集模块订购指南

一、EDA9011G单相电参数模块主要性能简介

EDA9011G模块是一智能型单相电参数数据综合采集模块;准确测量单相交流电路中的电流、电压(真有效值)、有功功率、无功功率、功率因数、频率、正反向有功电度、正反向无功电度等电参数。并带2路开关量输入及2路开关量输出(1路可设置为各参数上下限报警输出),及1路有功电能脉冲输出。

其输入为电压(0-500V)、电流(0-20A);输出为RS-485或RS-232接口的数字信号,支持的通讯规约有3种:(ASCII码)研华ADAM兼容通讯协议、十六进制LC-04协议、MODBUS-RTU协议。

EDA9011G模块可广泛应用于各种工业控制与测量系统及各种集散式/分布式电力监控系统。

EDA9011G模块是一款高性价比的智能电参数变送器,他能替代过去的电流、电压、功率、 功率因数、电量等一系列变送器及测量这些变送器标准输出信号的模入模块,可降低系统成本, 方便现场布线,提高系统可靠性。 其主要的功能与技术指标如下:

?

输入信号

单相交流50/60Hz电压、电流。输入频率:45~75Hz。

开关量输入: 2路,无源空触点输入,或逻辑电平0:0~+0.5V或短接,逻辑电平1:+3V~+30V或开路。 电压量程(相电压):10V、60V、100V、250V、400V、500V等可选。 电流量程: 1A、5A、10A、20A等可选。

信号处理:16位A/D转换,6通道,每通道均以4KHz速率同步交流采样,模块实时数据为1秒的真有效值(每

1秒刷新1次)。

过载能力:1.4倍量程输入可正确测量;瞬间(<10周波)电流5倍,电压3倍量程不损坏。 ?

通讯输出

输出数据:电压U、电流I、有功功率P、无功功率Q、功率因数PF、频率f、正向有功电度、反向有功电度、正

向无功电度、反向无功电度等电参数。

输出接口:RS-485 二线制 +15KV ESD保护、 或RS-232 三线制 +2KV ESD保护。 通讯速率(Bps):1200、2400、4800、9600、19.2K

通讯协议:多协议,一模块同时有ASCII码格式协议、十六进制LC-04协议、MODBUS-RTU协议。

?

开关量输出

2路:三极管集电极开路输出;输入开路电压< 30V,吸入电流<200mA,功耗<500mW。可驱动继电器。

其中第0路DO0可设置为各参数的上下限报警输出;参数类型可设定,报警上下限可设定。

? ? ? ?

电能脉冲输出:1路有功电能脉冲输出(无方向,绝对值);脉冲为对电源地GND,宽度为50~80mS,负脉冲; 每个脉冲当量为:模块U0*I0/10800000度; 测量精度

电流、电压、频率:0.2级 ; 其它电量:0.5级;频率: 最大误差0.05Hz。 参数设定

模块地址、通讯速率、 有功无功电量底数均可通过通讯接口设定。

模块供电电源 +5V±5%、+8~30V、AC220(100)V可选其一 功耗:〈0.5W

+5V供电,消耗电流小于50mA,输入纹波应小于100mV,输入电压5V±5%。 +8~30V供电,消耗电流小于50mA,最高输入电压不得超过+32V。 交流供电(50HZ),输入电压为100V(220V)AC±15% 。

? ? ?

隔离电压

输入-输出:1000VDC;电流输入、电压输入、AC电源输入、通讯接口输出之间均相互隔离。 模块规格

外型尺寸:130mm *69mm * 41mm 安装方式:DIN导轨卡装 工作环境

工作温度:-20℃~70℃ 存储温度:-40℃~85℃ 相对湿度:-5%~95%不结露

二、EDA9011G模块的外形图及端子定义

1、EDA9011G模块外形结构尺寸图如下:

2、EDA9011G模块图片

3、模块端子符号含义:

端子符号 IA DATA+ DATA- TXD RXD VCC +5V 含义 表示电流互感器从此处穿过 RS-485接口信号正,A RS-485接口信号负,B RS-232接口数据输出 RS-232接口数据输入 直流正电源输入,+8V~+30V 直流+5V电源输入 GND UGND UA MCO DI0 DI1 DO0 DO1 AC1 AC2

4、EDA9011G模块端子定义

端子号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 直流电源输入地,也为RS-232、RS-485的信号地 测量电压输入地,与电源地(GND)隔离。 相测量电压输入 有功电能脉冲输出 第0路开关量输入 第1路开关量输入 第0路开关量输出 第1路开关量输出 交流供电电源输入N 交流供电电源输入L 名 称 MCO DI0 DI1 DO0 DO1 SLT DATA+ TXD DATA- RXD VCC +5V GND UGND NC UA AC1 AC2 有功电能脉冲输出 第0路开关量输入 第1路开关量输入 第0路开关量输出 第1路开关量输出 保留;应悬空; 定 义 RS-485接口信号正极 RS-232接口数据输出 RS-485接口信号负极 RS-232接口数据输入 电源正 电源负,地 电压输入地 未连接 电压输入 交流供电电源输入N 交流供电电源输入L 无端子,未连接 16~20 NC

三、EDA9011G模块测量精度等说明

1、 电流:0.2级 全量程

2、 电压:0.2级 输入大于量程20%时;从0~20%量程范围内0.5级。 3、有功功率、无功功率、功率因数、电量:0.5级

4、频率: 最大误差0.05Hz。 为输入电压的频率,可测量的频率电压范围为0.4~1.4U0;

注:有功功率、无功功率、功率因数、电量等的精度,都是与电流、电压输入相关的,即输入电压小于20%量程

时,不能保证以上几个参数的精度等级。

四、EDA9011G模块典型应用说明

1、 EDA9011G模块可应用于单相电路,UGND端接零线,UA接相线;电流穿过互感器孔,如图示从下向上的方

向通过,否则将导致负的功率与累计电量。

2、 LED指示灯:模块正常运行状态下,指示灯每2秒闪烁1次。 3、 EDA9011G模块典型接线图如下:

4、 EDA9011G模块同时支持的通讯规约有3种:(ASCII码)研华ADAM兼容通讯协议、十六进制LC-04协议、

MODBUS-RTU。各通讯规约的转换可由公司提供的“EDA90系列模块测试软件”来进行设置。

5、 首次使用时,根据标示接入DC或AC电源,将RS-232或RS-485通过转换器接到微机COM1口,用随机提

供的“EDA90系列模块测试软件”设置(通过广播命令)仪器的通讯协议、地址、波特率等参数。 6、 EDA9011G模块能连接到所有计算机和终端并与之通讯。 7、 EDA9011G模块出厂时,都已经过校准及高低温老化测试。

8、 EDA9011G模块出厂时,地址设定为01号,波特率为9600Bps,通讯协议设置为ASCII码(10位)格式,

电压变比、电流变比为1。模块地址从0-256(00-FFH)可随意设定;波特率有1200、2400、 4800、 9600、 19200Bps五种可使用。模块地址、波特率、协议等参数修改后,其值存于EEPROM中。 9、 波特率设置: BaudRate 通讯波特率,其值为03---07,对应波特率见下表:

波特率代码 03 04 05 06 07 波特率(Bps) 1200 2400 4800 9600 19200 10、RS-485网络:最多可将32个EDA90系列模块挂于同一485总线上,但通过采用RS-485中继器,可将多

达256个模块连接到同一网络上,最大通讯距离达1200m。主计算机通过EDA485A(RS-232/RS-485)转换器用一个COM通讯端口连接到485网络。

11、 配置:将EDA9011G安装入网络前,须对其配置,将模块的波特率与网络的波特率设为一致,地址无冲突

(与网络已有模块的地址不重叠)。配置一个模块应有:EDA485转换器,带RS-232通讯口的计算机和本公司提供的EDA90系列测试软件。通过EDA90系列测试软件可最容易地进行配置,你也可根据指令集进行配置。

12、 数据采集:将模块正确连接,主机发读数据命令,模块便将采集的数据回送主机。EDA9011G模块内数据

每1S更新一次(电流电压等参数为1S的时间内的真有效值)。

13、 电量为从上电后一直累加,掉电10年内不丢失,收到电量底数设定指令后重设定电量底数。电量一直累

计15年不会溢出。

14、 量程选择:你可根据实际测量需要选择电压量程(10~500V)与电流量程(1~20A)。EDA9011G模块可

正确测量满量程1.4倍的电流、电压输入信号,超过满量程1.4倍的输入会逐渐饱和,测量值偏小,不能准确测量。不超过3倍满电压量程与10倍满电流量程的瞬时(<0.1S)输入信号不会导致模块的损坏,但要注意电源不要接反或接错。

15、 数据以标称满量程的百分数形式输出。

五、EDA9011G模块十六进制LC-04通讯指令集说明

一)、EDA-HEX-LC04协议标准说明 LC04协议代码系统:十六进制

LC04协议中每个字节的位: 1个起始位; 8个数据位,最小的有效位先发送; 无奇偶校验位; 1个停止位 寄存器:16位;每1数据寄存器都是16位,为2字节数,高字节在前,低字节在后。 上位机发送:

起始码、单元地址、发数长度、功能码、数据域、LRC校验、结束码 下位机响应:

起始码、单元地址、发数长度、功能码、数据域、LRC校验、结束码

若模块接收到的地址不符、命令错、或校验和错等,则没有回答。 名称 长度(字节) 内容 2 上位机发送:4CH、57H 下位机响应:6CH、63H 2 单元地址 1 3 发数长度 1 4 功能码 5 数据域 7 结束码

数据域定义 数据域可包括以下内容 1 起始寄存器地址 2 寄存器个数 3 数据

LC04协议中的功能域代码:

功能码 03 06 0F 10

二)、EDA9011G模块十六进制LC-04通讯协议功能码说明及例子 1、功能码03:读保持寄存器,读测量数据 数据起始地址: 0000~0017

数据长度: 01~18H ,超出范围无效; 数据起始地址+数据长度 不大于18H,超过范围命令无效。

说明: 读取的是16位数据,高位在前,低位在后。 数据定义: 见功能码与数据对照表1。

例1、读测量数据:

命令:4CH 57H 01 06 03 00 02 02 CHK 0DH

含义 读寄存器 预置单寄存器 开关量输出控制 预置多寄存器 功能 0~N 1 2 为各个功能码对应的数据表中的数据寄存器地址;0000~FFFF 为读或写的寄存器个数;即从起始寄存器地址开始读或写n个寄存器;01H~78H 读或写入寄存器内的数据 长度(字节) 说明 1 0~N 1 00H~FFH,模块地址 从功能码开始到结束码的数据个数;03H~0F7H 03H、10H等 见下表 从地址开始到校验和的所有数据和AND255 0DH 1 起始码 6 LRC校验 1

EDA9011G智能单相电参数采集模块使用说明书

EDA9011G智能单相电参数采集模块使用说明书目录一、EDA9011G单相电参数综合采集模块主要性能简介二、EDA9011G模块的外形图及端子定义三、EDA9011G模块测量精度说明四、EDA9011G模块典型应用说明五、EDA9011G模块十六进制LC-04通讯指令集说明六、EDA9011G模块MODBUS-RTU通
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
57l564d9je3y3j84vsq02xzhu2kzn0009s4
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享