好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

2018二级建造师继续教育机电考试题与答案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

A. B. C. D.

8、建筑防排烟系统从防火墙至防火阀的风道钢板厚度不应小于( B )。 A. B. C. D.

9、自动灭火系统的水力警铃应安装在的( D )外墙上。

A.报警阀组 B.消防泵房 C.消控中心 D.公共通道或值班室附近

2

10、可承担建筑高度l00m及以下,建筑面积5万m及以下的房屋建筑、易燃或可燃液体和可燃气体生产或储存装置等消防设施工程施工的是( B )。 A.一级资质的企业 B.二级资质的企业

C.三级资质的企业 D.四级资质的企业 11、消防通用产品的生产也必须符合国家标准或行业标准的规定,其质量应经相应的国家产品质量监督检验中心检测合格,消防通用产品不包括( C )。 A.稳压泵 B.减压阀 C.消防水泵 D.止回阀 12、适用于火灾蔓延速度快.闭式喷头不能有效覆盖起火范围等的高危险场所的是 ( B )。 A.干式系统 B.雨淋系统 C.水幕系统 D.水喷雾系统 13、关于气体灭火原理,说法正确的是( A )。

A.稀释燃烧区的空气,急剧降低空气中的氧含量而达到窒息灭火的作用 B.气体有吸热致冷作用,可降低燃烧区的燃烧温度

C.气体发生一系列的物理化学反应,使火焰急剧减少活性基团或自由基

D.气体可减弱火焰对可燃物的热辐射作用

14、( A )宜安装在建筑物内的安全出口、安全楼梯口等便于操作的位置。

A、手动火灾报警按钮 B、自动报警按钮 C、火灾探测器 D、控制器检查按钮 15、消防工程的验收应由( A )组织向公安消防机构申报。

A.建设单位 B.监理单位 C.施工单位 D.设计单位

16、具有自动消防设施的建筑工程竣工后,验收条件之一是取得建筑消防设施的( A )。 A.测试报告 B.验收报告 C.评估报告 D.合格报告

17、当消防喷淋系统的喷头公称直径小于(A )时,应在配水管上安装过滤器。

18、消防验收的结论评定程序要形成( B )。

A.消防设施技术测试报告 B.消防验收意见书 C.消防工程整改通知单 D.工程移交清单

19、粗装修消防验收合格的建筑物尚不具备(A )的条件。

A.投入使用 B.市场销售 C.出让租赁 D.功能区划

20、建筑物的消防工程未经验收或验收不合格的,建筑物所有者( C )接收使用。 A.暂时 B.可以 C.不得 D.让步

21、消防验收程序中的现场检查主要是核查工程实体是否符合经( A )的消防设计。 A.审核批准 B.深化修改 C.业主同意 D.图纸交底 二、判断题 ( )1、建筑消防系统一般由火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、防排烟系统、

防火卷帘和防火门以及消防应急广播,消防电梯,消防安全指示标识,消防应急照明等部分组成。

( X )2、室外消火栓系统的消火栓及其供水管网安装在房屋建筑内,用以直接接出消防水

带及水枪灭火。

( X )3、湿式系统受限于使用的环境温度,而干式系统则可用于温度低于6℃高于70℃的

场所。

( )4、泡沫灭火系统的灭火剂是由泡沫液与水按比例混合,经泡沫发生装置形成的泡沫,

对扑灭石油化工产品引发的火灾十分有效。 ( X )5、气体灭火系统的气体灭火剂,通常在储存时呈高压液相,灭火施放时迅速呈气相,

其多为不燃烧、不助燃、无毒性、电绝缘性能好、使用后污染多的惰性气体。 ( X )6、消火栓灭火系统的室内消火栓给水管道若管径≤80mm时,采用螺纹连接;大于100mm

采用法兰或卡箍式连接。

( X )7、管道连接后不应增大过水横断面面积。热镀锌钢管安装应采用螺纹、沟槽式管件

或法兰连接。

( X)8、主持者是消防机关,验收的申报者是工程的建设单位,验收的结果是判定工程是

否可用投入使用或生产,或者需进行必要的整改。 ( )9、现场检查主要是核查工程实体是否符合经审核批准的消防设计,内容包括房屋建筑

的类别或生产装置的性质、各类消防设施的配备、建筑物总平面布置及建筑物内部平面布置、安全疏散通道和消防车通道的布置等。

( )10、公安消防监督机构在接到建设单位消防验收申请时,应当查验建筑消防设施技术

测试报告等消防验收申报材料,材料齐全后,在十日之内按照国家消防技术标准进行消防验收,并在消防验收后七日之内签发《建筑工程消防验收意见书》。

参考答案

一、选择题

3 .D 14.A 二、判断题

1. 2. 3. 4.5. 6. 7.

第七章 人防工程机电安装技术

8. 9.10.

一、选择题

1、提高安装精度的方法应从人、机、料、法、环等方面着手,尤其要强调(A )的作用。 A.技术人员 B.施工机械 C.施工工艺 D.施工环境 2、门框墙制作的允许偏差不包括( D )

A.铰页同轴度 B.闭锁位置偏移 C.门框两条对角线相差 D.门框墙水平度

3、密闭穿墙短管两端伸出墙面的长度,应符合设计要求。当设计无规定时,电缆、电线穿墙短管宜为( B );

A.40~50mm B. 30~50mm C. 20~50mm D. 30~40mm

4、密闭穿墙短管两端伸出墙面的长度,应符合设计要求。当设计无规定时,给水排水穿墙短管应大于( B );

A.100mm B. 40mm D. 60mm

5、密闭穿墙短管两端伸出墙面的长度,应符合设计要求。当设计无规定时,通风穿墙短管应大于( C )。

A.150mm C. 100mm D. 120mm 6、当采用防护盖板时,盖板应采用厚度大于( A )的镀锌或镀铬钢板制作。其表面应光洁,安装应严密

A、3mm B、2mm C、1mm D、4mm

7、防爆清扫口安装高度应低于周围地面( C )。

A、1~3mm B、2~4mm C、3~5mm D、4~6mm

8、与工程外部相连的管道的控制阀门,应安装在工程内靠近防护墙处,并应便于操作,启闭灵活,有明显的标志。控制阀门的工作压力应大于( A )。控制阀门在安装前,应逐个进行强度和严密性检验。

A、1MPa B、2MPa C、3MPa D、4MPa 9、排烟管(道)的安装,不符合要求的是( A ):

A、坡度应大于5‰,放水阀应设在最低处 B、清扫孔堵板应有耐热垫层,并固定严密

C、当排烟管穿越隔墙时,其周围空隙应采用石棉绳填充密实

D、排烟管与排烟道连接处,应预埋带有法兰及密闭翼环的密闭穿墙短管。 10、所有的风管穿防护墙处必须要用钢制密闭穿墙管,且施工时要将密闭穿墙管按结构图纸要求预埋在墙体中,并两头出墙( D ),规格按要求制作,标高、几何尺寸等须符合要求,并保证门的正常开启。

A、50~60mm B、50~80mm C、40~50mm D、50~100mm 11、不属于三种通风方式的人防工程的是( D ),

A、清洁式 B、滤毒式 C、隔绝式 D、过滤式 12、不属于测压装置安装基本要求的是B

A、测压管连接应采用焊接,并应满焊、不漏气 B、冲洗阀配用的冲洗水管和水枪应就近设置 C、测压板应做防腐处理和用膨胀螺丝固定 D、测压仪器应保持水平安置

13、排水水封井管道安装时,进、出水管的弯头应伸入水封面以下( C )。

A、250mm B、200mm C、300mm D、100mm

14、排水防爆波井的进、出水管管口应用钢筋网保护。网眼宜为( C )。

A、40mm×40mm B、10mm×10mm C、30mm×30mm D、20mm×20mm

15、设备、管道在涂漆前,应先清除表面的污垢、锈斑、焊渣等。金属表面应干燥,光泽均

匀,并宜在( D )h内涂完底漆。

A、3~5 B、3~4 C、2~6 D、3~6 16、绝缘导线的接头应采用压接或焊接。接头处应采取防腐措施。当采用黑胶布恢复绝缘时,应外包( C )层塑料胶带。

A、2~4 B、1~3 C、2~3 D、1~2

4

17、防毒密闭管路及密闭阀门的气密性试验,充气加压×10Pa,,保持( B )不漏气

A、4min B、5min C、6min D、7min 18、过滤式通风工程的超压试验,超压值应为( C )

A、10~30Pa B、20~40Pa C、30~50Pa D、40~60Pa

19、基础混凝土养护14d后,方可安装设备;二次浇筑混凝土养护( C )后,设备方可运转。

A、14d B、25d C、28d D、30d 20、染毒区的通风管道应采用( A )连接。

A、焊接 B、螺纹 C、法兰 D、胶粘 二、判断题

( )1、给水管、压力排水管、电缆电线等的密闭穿墙短管,应按设计要求制作。当设计无

要求时,应采用壁厚大于3mm的钢管。

( X )2、主体工程内通风管与配件的钢板厚度应符合设计要求。当设计无要求时,钢板厚

度应大于。

( X )3、与工程外部相连的管道的控制阀门,应安装在工程内靠近防护墙处,并应便于操

作,启闭灵活,有明显的标志。控制阀门的工作压力应大于2MPa。

( X )4、所有的风管穿防护墙处必须要用钢制密闭穿墙管,且施工时要将密闭穿墙管按结

构图纸要求预埋在墙体中,并两头出墙60~100mm,规格按要求制作,标高、几何尺寸等须符合要求,并保证门的正常开启。

( X )5、设有柴油电站的人防工程,发电机组可安装。

( )6、柴油发电机安装基本要求,排烟管与日用油箱的距离必须保持在及以上。 ( )7、设备安装工程中所用的油漆,宜采用磁性调和漆。

( X )8、在工程外墙上预埋铁件及密闭穿墙短管时, 外露金属表面应除锈并涂防锈漆。 ( )9、柴油发电机组的试运行,空载运行应在设备检查、试验合格后进行,空载运行时间

不应少于30min。

( )10、在第一道密闭阀门至工程口部的管道与配件,应采用厚2~3mm的钢板焊接制作。

其焊缝应饱满、均匀、严密。

参考答案

一、选择题

二、判断题

1. 2.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

第八章 工业管道工程施工技术

一、选择题

1、气压试验时,应逐步缓慢增加压力,当压力升至试验压力( C )的时,应对系统进行检查,如未发现异状或泄漏,继续按试验压力的10%逐级升压,每级稳压3min,升至试验压力后,再将压力降至设计压力。

A. 30% B. 40% % % 2、低压管道介质设计压力为( C )。

A. 0

A. 1

A.1.0 、真空系统在气压试验合格后,还应按设计文件规定进行

( C )小时的真空度试验。

6、乙炔管道的地下敷设应采用直接埋地方式,埋地深度应根据(B )决定。 A.管道直径 B.地面荷载 C.管材 D.输送的压力

7、管道输送的介质是热水,补偿器竖直安装时应在补偿器的最高点安装(B )。 A.放水阀 B.放气阀 C.疏水器 D.安全阀

8、管道输送的介质是热水,补偿器竖直安装时应在补偿器的最低点安装(A )。 A.放水阀 B.放气阀 C.疏水器 D.安全阀

9、真空系统在压力试验合格后,联动试运转前,以设计压力进行真空度试验,以( B)为合格。

A.时间为4h,增压率不大于5% B.时间为24h,增压率不大于5% C.时间为4h,增压率不大于2% D.时间为24h,增压率不大于2% 10、高压管道的直管段允许用焊接方法接长,但其长度不得小于(D )。 A.200mm B.300mm C.400mm D.500mm 11、氧气管道输送潮湿的氧气时,( C )。

A.应有不小于的坡度 B.应有不小于的坡度 C.应有不小于的坡度 D.可以水平安装不设坡度 12、氧气管道输送干燥氧气时,(D )。

A.应有不小于的坡度 B.应有不小于的坡度

C.应有不小于的坡度 D.可以水平安装不设坡度

13、阀门的检验时,安全阀应按设计文件规定的开启压力进行调试。压力应稳定,每个安全阀启闭试验不得少于(B )次,调试后应按规定填写“安全阀最初调试记录”。

14、液压强度试验常用水进行,试验压力为(A )的~倍。

A.设计压力 B.使用压力 C.最高使用压力 D.额定工作压力

15、气压强度试验用气体为介质进行强度试验,试验压力为设计压力的( A )倍。

A. 1.15~ B. ~ C. ~ D. ~ 16、有静电接地要求的管道,各段管子间应导电。当每对法兰或螺纹接头间电阻值超过( B )时,应没导线跨接。

A.0.01Ω 二、判断题

( )1、管道工程输送介质的压力范围很广,从真空负压到数百兆帕。 ( )2、工业管道以设计压力为主要参数进行分级,可分成真空管道、低压管道、中压管道、

高压管道和超高压管道。

( )3、对于输送重油、沥青、苯、萘、尿素溶液等介质的管道还应采取特殊的保温措施及

采用蒸汽吹洗等方法,以达到输送介质满足设计的要求目的。

( X )4、无缝钢管是用一定尺寸的钢坯经过穿孔机、热轧或冷拔等工序制成的中空而横截

面封闭的无焊接缝的钢管,所以无缝钢管比焊缝钢管有较高的强度,一般能承受32~

2

50kg/cm的压力。

( X )5、安全阀应按设计文件规定的开启压力进行调试。调压时压力应稳定,每个安全阀

启闭试验不得少于2次,调试后应按规定填写“安全阀最初调试记录”。

( X )6、不锈钢管道,宜采用空气吹扫后进行油清洗,油清洗应以油循环的方式进行。 ( X )7、热力管道通常采用架空敷设或地沟敷设。为了便于排水和放气,管道安装时均应

设置坡度,室内管道的坡度为,室外管道的坡度为,蒸汽管道的坡度应与介质流向相同,以避免噪声。

( )8、在管内径大于50mm的中压乙炔管道上,不应有盲板或死端头,也不应选用闸阀。 ( )9、两根热位移相反或位移值不等的管道,不得使用同一吊杆。

( )10、根据管道输送介质的要求,选用空气或惰性气体作介质进行压力试验称为气压试

验。