好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

变电站主接地网施工工艺流程及操作要点 - 图文 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

F 扁钢与不同型材搭接焊丝,搭接长度(面)不足;应将采取加板材、扁钢短料等制作的附件已保证搭接长度。

2.4.13 接地干线在不同的两点及以上与接地网相连接。自然接地体应在不同的两点及以上与接地干线

或接地网相连接。

设备接引下线从左右两个方向不同主干线引出

2.4.14 独立避雷针设置独立的接地装置,采用深埋接地,敷设深度为基础埋深以下,在基础开挖时敷

设并实测接地电阻,如达不到小于10欧姆的要求,报请监理请设计予以解决;独立避雷针与配电装置带电部分、电力设备接地部分、构架接地部分之间的距离应大于5m,独立避雷针及其接地装置与主接地网、道路、电缆沟、水管等设施的地中距离应大于3m,达不到要求的道路敷设沥青路面;独立避雷针应有两点与其接地装置对称连接,引下线应设置有便于测量的断开点。

独立避雷针的独立接地装置示意图 独立避雷针的独立接地装置及引下线安装

2.5 连接部位防腐

2.5.1 当每完成一个搭接处的焊接后,首先应尽快去除焊接部位残留的焊渣,用钢丝刷清除表面后刷

涂固体沥青进行防腐处理;或等冷却后涂刷环氧富锌漆。(设计或监理有明确的其它防腐措施应按其执行)

2.5.2 热镀锌钢材焊接时将破坏热镀锌防腐,应在焊接位置两侧≥100mm范围内及锌层破损处做好防

腐处理。 2.5.3 有化学腐蚀的部位也应采取防腐措施。

2.5.4 刷涂时必须涂抹均匀无遗漏之处,特别是靠下边的不能凭感觉涂刷,尽量涂刷2道防腐漆。

扁钢搭接下部虚焊、防腐漆涂刷不到位, 焊接部位防腐处理不到位的经过雨水后马上生锈腐蚀;

焊接完后应及时清除焊药,并用钢丝刷清理表面, 然后仔细均匀的涂刷2道防腐漆或沥青进行防腐。

2.6 隐蔽工程验收

2.6.1 每一处接地施工完毕后,应及时请项目部质检员、监理等进行隐蔽工程检查验收并签证。重点

对接地体材质、位置、焊接质量等检查是否符合图纸及施工规范要求,合格后进行方可进行接地沟土回填工作,同时做好隐蔽工程的记录。

屋外接地装置隐蔽前检查(签证)记录 关键程序控制卡每个区域一张

2.6.2 在回填前必须先做好每个区域的质量控制数码照片拍摄:能够表现材料规格、接地网深度、搭

接长度、焊接质量、防腐、成品大场景等以及施工各个步骤各1张。要求作业场景规范无违章,作业人员着装符合要求,作业行为规范。

检查扁钢宽度与厚度 检查扁钢搭接长度、焊缝、防腐等

检查扁钢宽埋设深度、引上方向等 检查扁接地网水平间距等

2.7 接地沟土回填

接地网的某个区域施工结束后,并通过了隐蔽工程检查验收,应及时利用原土(素土)进行回填土工作。回填土内不得夹有石块和建筑垃圾,回填土应分层夯实,不得用水夯。

利用原土(素土)进行回填 回填平整后待最后夯实,再铺石子

2.8 设备接地安装(电气施工队安装)

2.8.1 与设备连接的接地体应采用螺栓搭接,搭接面要求紧密,不得留有缝隙。

2.8.2 构架接地的数量应按设计规定进行布置,除带避雷针、避雷线的构架外其余构架柱采用单点接

地。

隔离开关支架接地整齐美观

2.8.3 为了保证接地可靠,凡强制性条文规定的重要设备和设备架构接地,要求采用两根接地引下线,

应分别引至接地网不同位置;对于两柱及以上安装的设备构支架,两根接地线应分别敷设在不同支柱上,连接引线应便于定期检查测试。 2.8.4 带避雷针的构架,其避雷针应与接地网连接,并按设计要求在其附近装设集中接地装置,且与

接地网对称连接。 2.8.5 电气设备的接地,应以单独的接地线与接地网(或接地干线)相连接,不得在一条接地线上串

联两个及以上电气设备的接地。 2.8.6 电气设备接地引线的规格和数量应按设计要求进行施工,当设计无明确规定时,按有关规定的

要求进行施工。 2.8.7 电气设备的接地,其引至主接地网(或接地干线)的方向宜一致或有规律。做到横平竖直、整

齐美观,在直线段上不得有高低起伏和弯曲等情况。

构支架接地方向宜一致或有规律,横平竖直、整齐美观

2.8.8 电气设备接地的位置选择既要便于检查,又要不妨碍设备的检修和方便拆卸。 2.8.9 活动的金属门、网门、金属爬梯等都应进行接地和跨接地工作。

电容器网门接地安装规范

2.8.10 电气设备接地引线的截面大小应按设计规定。当设计无规定时,按GB50169规范进行施工。

设备支架体接地引下线安装 主变本体接地引下线安装

2.9 主接地网测试

2.9.1 主接地网验收测试应在土建完工后尽快安排进行;对高土壤电阻率地区的接地装置,在接地电

阻难以满足要求时,应由设计确定采取相应措施,验收合格后方可投入运行。 2.9.2 按照《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006及《1000kV电气工程电气设备

交接试验规程》Q/GDW 310-2009进行工频接地电阻测试,同时进行设计要求和反措提出的试验要求,测试数据应准确、可靠,并有详细的测试试验报告。 2.9.3 雨后不应立即进行工频接地电阻的测试,应连续天晴三天后进行测试,测试的结果必须符合设

计的要求。如不满足需采取补救措施,处理后需再复测。

2.10 后期工作

2.10.1 接地引线按规定进行油漆(标色)

2.10.1.1 接地体表面应涂以用15mm~100mm宽度相等的绿色和黄色相间的条纹油漆; 2.10.1.2 三相电路的零线或中性线及直流电路的接地中线均应为淡蓝色。

2.10.2 接地工程施工结束后应及时进行接地电阻等参数测试,测试数据应准确、可靠,并有详细的测

试验报告。 2.10.3 整理施工工器具、退出施工现场归库。

2.10.4 整理施工技术联系单、设计变更文件、安装记录、验评记录、有关安全、质量记录等归档备查。 2.10.5 按施工实际作好竣工图。

2.11 接地施工安全文明保证措施

2.11.1 施工人员必须严格执行有关安全工作的规程、规范、规定、制度。施工工机具、安全用具应完

好并正确使用。进入施工现场必须正确佩带安全帽,穿工作服和绝缘鞋。 2.11.2 施工前认真做好技术、安全的交底工作,每日班前会必须进行“三交”,并明确工作负责人和安

全监护人。做好开挖区域的安全维护及警示警告等安全措施。 2.11.3 挖掘土石方应自上而下进行,严禁使用挖空底角的做法。挖掘前应将斜坡上的浮石清理干净,

并按有关规定确定堆土的距离及高度;施工中应经常检查有无塌方危险,积极采取措施防止塌方;要防止局部水土流失,施工弃渣、垃圾严禁乱倒,防止造成环境污染和水土流失。 2.11.4 打锤工作时站立的位置应稳固,抡锤范围内不得有人。

2.11.5 不得把手锤对人和带手套抡锤,抡锤时下前方不得有人,防止失锤伤人。

2.11.6 施工现场临时用电必须遵守“一机一闸一箱一漏电”的原则,临时用电的接拆必须有专职电工

来完成;用电设备使用的电源线外绝缘良好,且必须是橡套软电缆;所用焊机及配电箱应有可靠接地。 2.11.7 进行焊接和切割工作,必须检查注意工作地点周围的安全状态,有危及安全的情况时,必须采

取防护措施;焊接时,焊工应戴好防护面具;严禁带电移动电焊机。 2.11.8 在焊接、切割地点周围5米范围内,应清除易燃、易爆物品;确实无法清除时,必须采取可靠

的隔离或防护措施。作业点配置足量的消防器材,不得挪做他用和损坏,施工现场严禁吸游烟。 2.11.9 宜在雨、雪及大风天气进行露天焊接和切割作业。

2.11.10 10、焊接和切割工作结束后,必须切断电源或气源,整理好器具,仔细检查工作现场周围及

防护设施,确认无起火危险后方可离开。 2.11.11 5、在施工过程中,严格按照材料管理办法,进行限额领料定制摆放。对废料、旧料、垃圾等

做到每日清理回收,做到“工完、料净、场地清”,努力做到安全文明标准化施工。