好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

变电站主接地网施工工艺流程及操作要点 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

变电站主接地网施工工艺流程及操作要点

变电站防雷接地是为防止电气设备意外带电造成电网、设备、人身事故的基本措施。本文从施工实际角度简述主接地网施工工艺流程及操作要点,力求能促进工程施工技术水平的提高,保证防雷接地工程的施工质量。从而确保接地装置安全运行,将对保障变电站运行安全有着十分重要的意义。

1、 施工工艺流程

2、 施工工艺流程及操作要点

2.1

前期准备工作

2.1.1 施工技术资料的准备

开工前首先应组织有关人员熟悉施工图及有关设计文件,了解设计意图,并按照设计要求做好接地施工方案、作业指导书编制等技术准备工作,并进行技术交底工作。其次根据经会审后的设计施工图编制材料清册,并校对材料规格和数量。 2.1.2 施工材料的准备及材料质量保证措施

施工材料到达现场后,应对材料的规格、数量及外观质量进行检查。同时将材料厂家的产品合格证、质保书及厂家资质证明等相关文件报监理项目部审核,业主确认后方可进场使用。严禁不合格材料进入施工程序。

2.1.3 施工前应配置最基本的施工人员和配备足够完好的施工机具

表1 主要施工机具的配置表

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 机械或设备名称 三级电源箱 模具\\焊机 移动式工具箱 液力剪线器 现场搬运车 锹、洋镐 弯排机 切割机 冲击电钻 电焊机 水准仪 皮尺 卷尺 规格型号 根据材料规格 / DS3 50m 5m 数量 若干 若干 1只 2把 1辆 若干 1台 1台 1把 3台 1台 2把 5把 备注 表2 主接地网施工施工人员配置表

序号 1 2 3 4 岗位名称 工作负责人 技术员 安全监督 质量监督 人数 1 1 1 1 备注 5 施工人员 10 挖机操作工,扁钢下料制作工,放热焊操作工等 2.1.4 施工现场准备

根据业主指定的区域,首先设置接地材料加工棚、生活临时设施等。其次根据施工图纸和现场实际情况在预施工区域设置安全围栏,并悬挂安全标示牌等安全防护措施。

2.2 接地沟开挖

2.2.1 根据主接地网设计图纸要求,对对接地体(网)的敷设位置、网格大小进行放线。

2.2.2 按照设计或规范要求的接地敷设深度进行接地沟开挖,深度按照设计或规范要求的最高标准为

准,超挖50-100mm左右。宽度为一般为500-1000mm,沟壁需放坡处理,底部如有石块应清除。

开挖完成的接地沟

2.2.3 接地沟宜按场地或分区域进行开挖,充分利用土建开挖,减少重复工作,同时应及时恢复各类安全防护措施,确保安全文明施工。

进行接地沟深度深测量

2.3 垂直接地体安装

2.3.1 按照设计或规范长度进行进行采购垂直接地体。

2.3.2 垂直接地极采用人力锤击方式的安装,为避免垂直接地体施工时顶部敲击部位的损伤,在垂直

接地体顶部进行保护(如加自制钢管金属保护帽)。碰到强风化石时采用机械成孔安装。 2.3.3 按设计图纸的位置安装垂直接地体。

2.3.4 垂直接地体的埋入深度、间距必须满足设计要求。 2.3.5 接地体安装结束后,顶部敲击部位应进行防腐处理。

角钢接地体埋深图示 角钢接地体放入接地沟

2.4 主接地网敷设、焊(熔)接

2.4.1 主接地网的敷设与施工应与土建工程的场地平整、填方、挖沟渠、基础和电缆沟的开挖配合进

行。并在构支架基础、设备基础边根据图纸接地引下方向将接地引线引出基础表面100-200mm左右。

接地引线引出偏长过于浪费 引出基础面100-200mm左右便于后续设备引下连接即可

2.4.2 主接地线在经过构支架基础、电缆沟、电缆隧道、建筑物等都应在其下方经过,或适当调整采

取弯曲等方式绕过,不得浇制在混凝土中。接地体在通过道路、管道、墙壁及其它可能受机械损伤的地方,应采取保护措施,如使用钢管或角铁加以保护等。

主接地网扁钢窗口雨水井等不符合规范要求

电缆沟沟道下的接地扁钢弯曲通过 碰到基础的接地扁钢弯曲通过

2.4.3 主接地网埋设深度应符合设计图纸上规定的要求,一般不应小于600mm。

2.4.4 垂直接地体及水平接地体的间距应符合设计的规定。当无规定时,垂直接地体的间距不应小于

5米,水平接地体的间距大于等于5米,间距一般不宜小于8000mm。 2.4.5 主接地网的边缘应闭合,转角处应做成圆弧状,圆弧的半径应大于均压带间距的一半。主接地

网内均压带基本上按照等间距布置,局部可根据情况进行适当调整,进35kV及以上变电站接地网边缘经常有人出入的大门、走道处,应铺设碎石、沥青路面或在地下装设2条与接地网相连的“帽檐式”均压带。

“帽檐式”均压带示意图

2.4.6 主接地网水平网施工时,应采取防沉降措施,可沿接地体每间隔50米绕制“Ω”型伸缩节。

防沉降“Ω”型伸缩节

2.4.7 开变压器、避雷器、电压互感器、电流互感器、断路器支架均要双接地。每台电气设备应以单

独的接地体与接地网连接,不得串接在一根引下线上。一般情况下,并联电容器组的串联电抗器、站用电回路的限流电抗器、并联电抗器回路中的支柱绝缘子的基础内均压环不得形成封闭金属回路。

变电站主接地网施工工艺流程及操作要点 - 图文

变电站主接地网施工工艺流程及操作要点变电站防雷接地是为防止电气设备意外带电造成电网、设备、人身事故的基本措施。本文从施工实际角度简述主接地网施工工艺流程及操作要点,力求能促进工程施工技术水平的提高,保证防雷接地工程的施工质量。从而确保接地装置安全运行,将对保障变电站运行安全有着十分重要的意义。1、施工工艺流程
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
57gqj0f8zc25ui718xfz9x6b742rz501dvx
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享