(1)分别以自动或手动方式启动消防泵,消防水泵应在5min 内投入正常运行,达到设计流量和压力,其压力表指针应稳定。运转中无异常声响和振动,各密封部位不得有泄漏现象,各滚动轴承温度应不高于75℃,滑动轴承的温度应不高于70℃。
(2)备用电源切换供电时,消防水泵应在 内投入正常运行,消防泵的上述多项性能应无变化。
4.报警阀性能试验:湿式报警阀:打开系统试水装置后,湿式报警阀能及时启动,经延迟器5-90s 左右后,水力警铃应准确地发出报警信号,水流指示器应输出报警信号,并启动消防泵。 5.系统排水装置试验
(1)开启排水装置的主排水阀,按系统最大设计灭火水量作排水试验,并使压力达到稳定。
(2)试验过程中,从系统排出的水应全部从室内排水系统排走。 6.系统联动试验方法和要求
(1)感烟探测器用专用测试仪输入模拟烟信号后,应在15s 内输出报警和启动系统执行信号,准确、可靠的启动系统。
(2)感温探测器专用测试仪输入模拟信号后,在20s 内输出报警和启动系统执行信号,准确、可靠地启动系统。
(3)启动一只喷头或以 的流量从末端试水装置处放水,水流指示器、压力开关、水力警铃和消防水泵等应及时动作并发出相应的信号。
7.灭火模拟试验:消防监督部门认为有必要时,要求进行灭火模拟试验。也就是在个别区域或房间内升温,使一个或数个喷头打开喷水,然后验证其保护面积、喷水强度、水压。电动报警装置的联动是否符合设计要求以及有关规定。