深基坑检查情况一览表

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

深基坑检查情况一览表

序项目 工程名称 施工单位 号 经理 江苏南通二1 御龙湾花建建设集团 园23号楼 有限公司 宋辉 监理单位 扬州市建圣工程监理有限公司 总监 存在问题 1、专项施工方案未按专家论证意见修改完善; 2、未按方案放坡、护坡; 处理 意见 付宝锁 3、塔吊基础设置于坑壁处; 4、变形观测未指定专业监测机构; 5、缺少深基坑验收资料。 1、专项施工方案未按专家论证意见修改完善; 责令 限期整改 御龙湾花2 园A-1商业楼 上海界龙建设工程有限公司 王龙飞 扬州市建圣工程监理有限公司 付宝锁 2、未按方案坡比放坡; 3、护坡不到位; 4、变形观测未指定专业监测机构; 5、资料零乱不全,缺少深基坑验收资料; 6、项目经理不在岗。 责令 限期整改 江苏省华建3 京杭之星酒店 建设股份有限公司 是志祥 扬州市建苑工程监理有限公司 高云龙 1、专项施工方案经论证完善后未重新报审; 2、缺少深基坑验收资料; 3、变形观测未指定专业监测机构; 4、项目经理不在岗。 整改完善 4 天宝物华家园 江苏弘盛建公司 江苏扬建建扬州市建苑工司 1、放坡坡比不够,回灌井点未按方案设置; 2、止水坎不到位; 3、坑边临边防护不到位; 4、变形观测记录不规范。 1、专项施工方案未组织专家组论证; 2、变形观测未指定专业监测机构。 责令 限期整改 整改完善 设集团有限包元中 程监理有限公张天桂 5 建设大厦 设集团有限郝敬东 公司 花园路连接工程 中机环建建设工程有限公司 扬州建兴工程监理有限公司 扬州市建卫工王继明 6 王峰 程监理有限公程世颖 司 1、放坡坡度不够; 2、资料不齐全 1、顶管作业井、接受井缺防护栏杆; 2、井下作业无安全立足点,无安全避险场所; 整改完善 健民路道7 路排水工程 南京泰新工程建设有限公司 张建宏 扬州市建卫工程监理有限公司 田永辉 3、井下无安全照明,线路零乱; 4、作业井、接受井无防雨措施,无定型稳固的上下通道; 5、控制室活动房离井口过近; 6、小学周边施工现场未封闭,无安全通道; 7、缺少有关验收资料。 责令 停工整改

深基坑检查情况一览表

深基坑检查情况一览表序项目工程名称施工单位号经理江苏南通二1御龙湾花建建设集团园23号楼有限公司宋辉监理单位扬州市建圣工程监理有限公司总监存在问题1、专项施工方案未按专家论证意见修改完善;2、未按方案放坡、护坡;处理意见付宝锁3、塔吊基础设置于坑壁处;4、变形观测未指定专业监测机构