Q=△P×T×0.3
其中 △P为核定最低安全技术出力与机组实际出力的差值
T为运行时间
(2)机组最低出力和启停次数补偿奖励。
在汛期,为优化资源配置,提高水能利用率,火电机组出力小于最低安全技术出力以及由于电网安全运行调峰需要火电机组每月启停次数大于二次,为弥补火电机组的低出力和多启停机组所造成经济影响,给予一定的补偿,其补偿奖励电量详见第七章。
2、机组的进相运行管理考核
电厂应根据电网安全稳定运行需要,开展有资质部门(含调度部门)参与的机组进相试验,并将试验报告上报省经贸委、调通中心,经省经贸委核准后,作为调通中心考核机组进相能力的依据(各电厂机组暂核准的进相运行能力详见附表二)。
(1)对于主网电压调整要求机组达到规定的进相能力,而未能达到核定的进相能力者,每发生一次扣罚上网电量10万千瓦时。
(2)对于主网电压调整需要水电机组空载或进相发无功运行,给予一定的补偿,其奖励电量详见第七章。
3、机组一次调频功能管理考核
(1) 各电厂应加强对机组一次调频性能维护和管理,使机组一次调频功能调差率、响应速度、调节幅度和人工死区等性能指标达到机组一次调频试验时的数值(详见调通中心文件规定)。
(2)对机组在电网频率事故期间一次调频性能进行考核,以调通中心EMS系统自动计算为考核依据。对电网频率调整起反作用的,即高频多发或低频少发电量进行考核,其扣罚电量为:当电网频率超出规定范围时,机组实际发电出力(动态)与起始实际发电出力(固定)之差的积分电量乘以3,每次积分时间段定为2分钟。
4、机组AGC运行管理考核。
凡水电5万千瓦及以上和火电20万千瓦及以上的机组应具备AGC功能,并能按要求可以投入运行,机组升降速率应达到调度协议规定的要求(协议无此项规定者按机组设计参数),并服从调通中心有关AGC管理规定。调通中心根据电
网需要选择电网AGC机组运行组合,电厂根据调通中心当值调度员的指令投入或退出AGC装置。
(1)发生由于电厂机组的原因导致AGC机组无法正常控制的,每发生一次(超过5分钟的退出)扣罚上网电量8万千瓦时;
(2)机组AGC控制调整容量达不到调度协议规定的要求(协议无此项规定者按机组设计参数),每发生一次扣罚上网电量 △P*T*0.2万千瓦时;
(3)机组AGC升降速率达不到调度协议规定的要求(协议无此项规定者按机组设计参数),每发生一次扣罚上网电量 10 万千瓦时。
(4)对于做为电网AGC机组给予一定的补偿奖励,其奖励电量详见第七章。 第十五条 继电保护和安全自动装置的运行管理考核。
电厂在运行中应严格遵守和执行有关的继电保护及安全自动装置的运行规程、标准及相关的继电保护反事故措施要求,严格遵守和执行调通中心定值单管理和电网有关继电保护运行规定。
1、属电厂维护的继电保护及安全自动装置,因装置拒动或误动作(非电厂原因除外)造成电网稳定破坏或大面积停电等事故。扣罚上网电量300万千瓦时。
2、属电厂维护的继电保护及安全自动装置拒动或误动作(非电厂原因除外),但没有造成电网稳定破坏或大面积停电事故,每发生一次扣罚上网电量30万千瓦时。
评价依据:(1)DL/T623-1997 电力系统继电保护及安全自动装置运行评价规程
(2)国电发[2000]643号 《电业生产事故调查规程》
3、属电厂维护的主保护及安全自动装置不能正常投入运行,主保护非计划停役超过24小时,安全自动装置非计划停役超过12小时,每发生一次扣罚上网电量20万千瓦时。
4、故障信息(录波)系统是分析电网事故和制订反事故措施的重要设备,发生下列情况之一每次扣罚电厂上网电量5万千瓦时:
(1)由于电厂原因非计划停役故障信息(录波)系统超过12小时; (2)由于电厂原因系统远传功能没有投入超过24小时;
(3)在电网或电厂发生事故时该录到相关波形而没有正确可靠录到。
5、对电厂的继电保护及安全自动装置的运行指标及报表统计考核
(1)快速保护投入率应不低于99%、母差保护投入率应不低于99%; (2)电厂内的继电保护和安全自动装置定检完成率应为100%;
(3) 对《电力系统继电保护和安全自动装置动作统计分析月报》、《220kV线路高频、母差、发电机、主变差动保护异常运行月报》等报表,应于每月5日前寄调通中心(节假日顺延),并在调通中心DMIS系统填写运转。
对于上述第(1)、(2)项指标,每降低1%扣罚上网电量 5万千瓦时;对于第(3)统计分析报表未按时报送扣罚上网电量 2万千瓦时。 第十六条 调度自动化运行管理考核
1、电厂自动化系统(与电网有关的,下同)应符合《电网和电厂计算机监控系统及调度数据网络安全防护规定》和“电力二次系统安全防护总体方案”的要求,采取有效的安全防护措施。不符合要求的应立即整改,复查不合格的每次扣上网电量 5万千瓦时。
2、电厂应做好自动化系统的运行维护工作。由于自动化系统原因,影响或延误调度人员处理电网事故,造成电网事故扩大事件的,每次扣上网电量50万千瓦时。
3、为保证电网安全,自动化系统提供的信息应准确、可靠。各项指标应符合如下要求:
(一)自动化(RTU)设备年运行率≥99%; (二)事故时遥信正确动作率达到100%; (三)遥测年合格率达到99%;
(四)电量计量装置年运行合格率达到100%; (五)机组AGC/AVC月可投入率≥99%。
上述指标达不到要求者,每项扣上网电量5万千瓦时。
第十七条 调度通信运行管理考核
1、为确保通信网络互联互通的顺利,与省电力通信网(以下简称:省网)互联的通信设备的技术参数,包括频率需求(系指:电力线载波、无线电频率)均须符合全省电力通信网规划或规定的要求。否则,为确保通信网络安全可靠运行,调通中心有权取消互联互通。
2、与电网互联的电厂调度通信系统应达到调通中心年度通信运行方式下达
的指标要求,如每降低0.5%,扣上网电量5万千瓦时。即: (1)微波通信(包括PCM接入设备)运行率≥99.99%; (2)载波通信运行率≥99.99%
(3)光通信设备(包括PCM接入设备)运行率≥99.99% (4)通信监控系统运行率≥99%
3、未经调通中心书面批准不得改变与省网互联的、已投运的通信设备技术参数(如功率、速率、时隙配置、接口)及其传送的业务内容、监控内容。擅自更改的,每次扣上网电量5千瓦时。
4、电厂有以下情况之一,造成:30路以上通信电路异常,扣上网电量5万千瓦时;单条电路通信考核障碍扣上网电量10万千瓦时;构成通信事故扣上网电量15万千瓦时。
(1)不服从调通中心通信调度指令,未及时执行通信运行方式单; (2)在通信维护抢修中由于电厂原因延误通信故障处理;
(3)未经批准的通信检修及异动(包括改接线、改端口、改运行方式等)。
5、电厂在每月第3个工作日前(遇节假日顺延),按规定向调通中心报送上一月度通信运行统计报表;于每年1月10日前报送上一年度的年报;对于出现通信障碍、事故的事件,须在三个工作日内报送调查分析报告。以上事件每年延误二次或漏报一次,扣上网电量5万千瓦时。
6、严禁并网电厂未经调通中心批准,将和省网互联互通的设备用于经营或其它从事与电力生产无关的业务,一经发现应立即纠正并予以扣罚上网电量 10万千瓦时。
7、调通中心对与省网互联互通的设备实行准入式互联方式管理,电厂与其它任何第三方的互联互通应取得调通中心书面批准。未经批准者扣罚上网电量10万千瓦时。
第四章 调度检修管理
第十八条 电厂应根据电网主设备年度检修计划的安排,按“应修必修,修必修好”原则,将设备的检修计划与技改工程及基建施工停电等工作结合起来,优化安排厂内设备检修,避免同一回路和同一设备重复性停电。
第十九条 由于电厂自身原因造成输变电主要设备(线路、开关、母线、
主变、220KV母差保护等)重复性停役,实行年度重复性停役考核。
1、电厂升压站出线、主变(联变)及220KV母差保护年度停役(配合主网检修除外)次数达1次/台套年以上,电厂原因重复停电每增加一次扣上网电量 10 万千瓦时。
2、电厂升压站母线及开关间隔年度停役次数达2次以上,每增加一次扣上网电量5万千瓦时。若开关停役造成线路(或联变)相应停役,则统计线路((或联变)停役一次。
第二十条 电厂应严格按照电网公司编制的电网主设备年度、月度检修计划,做好设备检修的前期工作,确保检修按时完工,无特殊情况双方不得随意更改。未经调通中心批准,主设备计划检修工期超过批复的时间,则按实际超过天数进行考核。
1、发变组单元:每天扣罚上网电量=50%机组额定容量×24小时×0.2。 2、输变电设备(包括二次主保护):每天扣罚上网电量15万千瓦时。 第二十一条 对违反下述调度检修管理规定者,每次扣罚上网电量10万千瓦时。
1、对已开工的设备停役申请,由于电厂原因造成设备检修不能按时完工而电厂未在调度规程规定的时间内办理延期手续者。
2、设备停役申请,无故办理延期申请超过二次(因不可抗逆因素造成除外)。 3、若涉及设备停役期间现场一、二次设备异动,需要设备复役时另行安排零升压、零升流、全压冲击、核相及保护向量测试等启动工作,现场应在设备复役前提前5个工作日向调度部门提出设备异动说明、启动方案(明确需要安排的试验项目)及启动申请,并经调度部门批准。未按照上述规定执行,设备停役期间现场擅自扩大工作范围造成设备恢复送电时临时提出上述启动工作。
4、除气候恶劣外,对调通中心已批准的设备计划检修等申请,调度员已完成设备操作,因电厂自身原因(如检修前期工作组织不到位等)造成无法按时开工检修或取消申请。
第五章 技术管理
第二十二条 电厂中涉及电网安全稳定运行的继电保护及安全自动装置、励磁系统、调速系统、并网电厂高压侧或升压站电气设备、调度通信和自动化设备等应纳入电网统一规划、设计、运行技术管理,其技术性能参数应达到有关国家及行业标准要求,并满足所接入电网各项技术规范要求,发现的重大问题应及