好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

A2O脱氮除磷工艺仪器配置方案XXXX

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

A2O脱氮除磷工艺仪器配置方案XXXX

1、 A2O脱氮除磷污水处理工艺流程图 废水 收集管网 废水 提升泵房 Q L Δ L TP COD NH 4-N SS PH A2O生化池 P T Q gas S MLSS ORP NO 3-N DO MLSS D O PH SLM TP COD NH 4-N SS PH S Cl N2 初沉池 厌氧 反应池 内循环 O2 沉淀池 好氧 反应池 Q 格栅 沉砂池 缺氧 反应池 消毒池 出水排放 Q L -液位计 L -液位差计 ΔQ -流量计 TP -总磷分析仪 COD -COD分析仪 4-N-氨氮分析仪 NHSS -悬浮固体浓度分析仪 S -全天候自动采样器 MLSS-污泥浓度计 ORP -氧化还原电位计 NO3-N -硝氮 DO -溶解氧 PH -PH计 P -压力变送器 T -温度变送器 Qgas -气体流量计 SLM -污泥界面仪 CL -余氯分析仪 L 污泥浓缩池 回流污泥RAS(含磷污泥) Q 剩余污泥WAS 污泥 消化池 污泥脱水机 污泥外运处置 2、 仪表配置及选型及功能 2.1

进水泵房

在提升泵井处需要安装了超声波液位计(数量看泵坑数量),用以测量泵坑井的水位, PLC根据测量值自动控制提升泵的运行组合。该超声波液位计量程为:0-10米,输出4-20MA模拟信号。

进水泵房的提升泵将废水抽至污水处理厂进行处理,需要在提升泵房出水测量进厂水的流量,流量计的安装点与污水处理厂的具体构筑物安排有关。如果是管道流量,可选择电磁流量计(需要满管,同时需要有一定的直管段),如果是明渠,可选择明渠流量计。

推荐型号:

液位计:MutiRanger100/XPS-10 电磁流量计:MAG5000/MAG3100 明渠流量计:MultiRanger200/XRS-5。 2.2

格栅

在粗细格栅处需要安装超声波液位差计,每个格栅一台液位差,通过格栅前后的液位差来反映格栅阻塞程度,并传输到PLC控制器,进行分析计算。当液位差超过预设的数值,控制格栅运行,清除垃圾,保障正常过水。粗格栅处超声波液位差计量程为:0-10米,输出4-20MA模拟信号;细格栅处超声波液位差计量程为:0-8米,输出4-20MA模拟信号。

推荐型号:

液位差计:MutiRanger200/XPS-10(0-10米) MutiRanger200/XRS-5(0-8米) 2.3

进厂水仪表监测小屋

进厂水仪表监测小屋一般设在格栅和沉砂池之间。主要放置仪表用于监测进厂水水质情况。常见的仪表有PH计、NH4氨氮分析仪、TP总磷分析仪,SS浓度仪、COD计、全天候自动水质采样器。这些仪表安装在进厂水仪表监测小屋(如有条件也可以安装在就近的车间内)。可以在仪表监测小屋内造一小池,由采样泵将沉砂池进水的待测水样抽至该小池,小池直接排出水至沉砂池。各仪表的传感器均安装在小池内或从水池内取水到分析仪表,各仪表的变送器显示器均安装在仪表监测小屋内的仪表架或墙体上。自动采样器主要用于水质的自动采样,供化验室日常监测用。

PH计量程为:0-14,输出4-20MA模拟信号; NH4氨氮分析仪量程为:2-120mg/L,输出4-20MA模拟信号;TP总磷分析仪量程为:0-5mg/L,输出4-20MA模拟信号;SS

浓度仪量程为:0-500mg/L,输出4-20MA模拟信号;COD计量程为:0-800mg/L,输出4-20MA模拟信号;全天候自动采样器的采样瓶为24个。

推荐型号:

PH计:P53/pHD PH差分电极 NH4-N:Amtax compact TP:PHOSPHAXΣSIGMATAX2 或总磷、总氮一体机 NPW-150 SS、污泥浓度:SOLITAX sc COD:CODmax

全天候自动采样器:Sigma900 2.4

生化池是整个污水处理厂的最关键工艺段。主要设置ORP仪、MLSS污泥浓度仪、DO溶解氧仪、NO3-N硝氮分析仪,PH计等。仪表为露天安装,其变送显示器装在就地不锈钢仪表箱内,现场仪表需要防雷保护。

在厌氧池设置需MLSS混合液污泥浓度仪及ORP氧化还原仪,对厌氧水体进行在线检测,分析是否存在磷的释放和吸收;同时通过厌氧段的ORP(氧化还原电位)值的变化及缺氧段NO3--N的质量浓度来调整污泥回流比,使厌氧池处于厌氧环境。研究表明,非产甲烷菌可以在氧化还原电位为-100~+100mV的环境下营生理活动,而产甲烷菌最适合的氧化还原电位在-150~-400mV。

ORP仪量程为:-500 ~500mV,输出4-20MA模拟信号; MLSS污泥浓度仪量程为:0-10g/L,输出4-20MA模拟信号。

推荐型号:

MLSS:SOLITAX sc(TS-LINE) ORP:P53/pHD ORP差分电极

在缺氧池需设置NO3-N硝氮分析仪和溶解氧分析仪。缺氧区的重要作用是将二沉池回流的污泥中带回的NO3--N在缺氧段被反硝化脱氮。通过内部循环,溶氧和硝氮一起被传输到缺氧池,降低反硝化作用。NO3-N硝氮分析仪用于监测回流至缺氧段之前的回流液中的硝氮浓度,以保证缺氧区水体中的硝氮浓度满足(低于工艺上限值)工艺标准要求。根据硝氮含量以及氧浓度来控制间歇式反硝化作用可以优化反硝化和曝气工艺,这样一来,能耗可以降低,反硝化工艺可以得到有效的监控。

硝氮分析仪量程为:0-20mg/L,输出4-20MA模拟信号。DO仪量程为:0~10mg/L,输出4-20MA模拟信号。

A2O生化池

A2O脱氮除磷工艺仪器配置方案XXXX

A2O脱氮除磷工艺仪器配置方案XXXX1、A2O脱氮除磷污水处理工艺流程图废水收集管网废水提升泵房QLΔLTPCODNH4-NSSPHA2O生化池PTQgasSMLSSORPNO3-NDOMLSSDOPHSLMTPCODNH4-