电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要求(最新版)
Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the
state management and control of all people, objects and environments in production.
( 安全管理 )
单 位:______________________ 姓 名:______________________ 日 期:______________________
编号:AQ-SN-0722
电力安全 | Power Safety
电力安全
电力系统继电保护及安全自动装置反事故
措施要求(最新版)
说明:安全管理是企业生产管理的重要组成部分,是一门综合性的系统科学。安全管理的对象是生产中一切人、物、环境的状态管理与控制,安全管理是一种动态管理。可以下载修改后或直接打印使用(使用前请详细阅读内容是否合适)。 1.3由不合熔断器供电或不合公用端子对供电的两套庇护装置的直流逻辑回路间不承诺有任何电的联系,如有需求,必需经空接点输入。
12.3一切的继电庇护定值实验,都必需以适合正式运转前提(如加上盖子,关好门等等)为准。
1.4找直流接地,应断开直流熔断器或断开由公用端子对到直流熔断器的联贯,并在操作前,先停用由该直流熔断器或由该公用端子对放纵的一切庇护装置,在直流回路复原优秀后再复原庇护装置的运转。
1.1.5采用\近后备\绳尺只要一套纵联庇护和一套后备庇护的
第 1 页
电力安全 | Power Safety
电力安全
线路,纵联庇护与后备庇护的直流回路应别离由公用的直流熔断器供电。
8.1电流互感器及电压互感器的二次回路必需别离有且只能有一点接地。
(1)每一断路器的操作回路应别离由公用的直流熔断器供电。 7.4动力线、电热线等强电线路不得与二次弱电回路共用电缆。
12.7不宜用调整极化继中的接点不改动其起动值与前往值;厂家应庇护质量并应对继电器加封。
9.2新设想变电所,不应采用储能电源作操作电源。对现有零碎,其操作电源应分为如下的各自力组,并按期作操作。 5.5跳(合)闸引出端子应与正电源适本地离隔。 15.1为了保证静态庇护装置的普通运转,最高的周围情况温度不跨越+40℃,装置的室内温度不得跨越+130℃,如不知足请求应装设空调装备。
(1)引入高压变电所开关场的扶引线电缆部门,应采用双层
第 2 页