方案及施工重点
2024年4月19日
1
楼宇自控系统施工文档仅供参考,不当之处,请联系改正。
楼宇自控系统施工方案及施工重点
1工艺流程
施工准备----电管预留预埋----设备开箱、检验、材料检验----DDC控制器箱体及辅控箱安装----楼宇控制前端设备安装----DDC控制器的保护管敷设----缆线敷设----校接线----终端机房设备安装接线----仪表单回路调校----各DDC子系统调试 ----联调----系统集成调试。 施工准备
DDC单体调试安装
电缆敷设、通断、绝缘测试 DDC功能测试
合格 合格 合格 调试完毕
线缆芯数分束绑扎。绑扎间距不宜大于1.5m,间距应均匀,松紧适度。
2.2线缆终接要求
线缆中间不允许有接头。
线缆终接处必须牢固,接触良好,一般需采用冷压接头,特殊要求的地
方采用锡焊工艺。
线缆终接应符合设计和施工操作规程。
线缆在终接前,必须核对线缆标识内容是否正确,线缆两头必须套上机
2
2024年4月19日
文档仅供参考,不当之处,请联系改正。
打号码管。
对于有极性的线缆,必须区分极性进行终接,一般要求线缆的红色线接
正,其它颜色的线接负。 2.3校接线
由于楼控系统中接线端子多,在校接线过程中应注意如下: 仪表校接线除设计规定可用500V兆欧表检测绝缘外,其余一律不
得用兆欧表,应用专用的测量仪器(常规的采用万用表); DDC箱及辅控箱内布线应用绝缘尼龙扎带捆扎,切忌用金属代用,
以防线乱而产生电容效应,导致误信号;
弱电接地保护与弱电接地取消静电网络应严格区别,绝不能混淆,
以防强电在瞬间对地短路对弱电系统的模块损坏; 无损伤,剥线时应注意不要损伤到导线; 焊接或压接方式,均应牢固可靠; 应有接头,导线芯线应无损伤;
为保证导线
导线与端子排间采用
控制器及辅控箱内的导线不 每个接线端子的每侧接线宜为
1根,不得超过2根。对于插接式端
子,不同截面的两根导线不得接在同一端子上。 3设备安装
3.1系统设备安装条件
(1)室内装修和BAS表面安装的元件、设备的协调作业方案,已
3
2024年4月19日