好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

自动喷水灭火系统末端试水装置放水试验之欧阳化创编

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

欧阳化创编 2021..02.12

自动喷水灭火系统末端试水装置放水试验编号:B-23

工程名称 施工单位 南京市消防工程有限公司 生产厂商 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 设置位置 负二层-1 负二层-2 负二层-3 负一层-1 负一层-2 负一层-3 负一层-4 一层 二层 / 流量 0.95 L/S 0.95 L/S 0.95 L/S 0.95 L/S 0.95 L/S 0.95 L/S 0.95 L/S 0.95 L/S 0.95 L/S 0.95 L/S 0.95 L/S 0.95 L/S 0.95 L/S 0.95 L/S 0.95 L/S 0.95 L/S 0.95 L/S 0.95 L/S 0.95 L/S 0.95 L/S 时间湖南商会大厦消防系统工程 建设单位 湖南湘电房地产开发有限公司 设计单位 湖南建筑设计院 试验日期 2011年5月18日 水力警铃 动作时间 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 结论 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 压力 0.052 MPa 0.052 MPa 0.052 MPa 0.052 MPa 0.052 MPa 0.052 MPa 0.052 MPa 0.052 MPa 0.052 MPa 0.052 MPa 0.052 MPa 0.052 MPa 0.052 MPa 0.052 MPa 0.052 MPa 0.052 MPa 0.052 MPa 0.052 MPa 0.052 MPa 0.052 MPa 水流指示器 动作时间 压力开关 动作时间 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 10 三层-1 11 三层-2 12 四层-1 13 四层-2 14 东5层 15 东5层 16 东6层 17 东7层 18 东8层 19 东9层 20 东10层 欧阳化创编 2021..02.12

欧阳化创编 2021..02.12

21 东11层 22 东12层 23 东13层 24 东14层 25 东15层 26 东16层 27 东17层 28 东18层 29 东19层 30 东20层 31 东21层 32 东22层 33 东23层 34 东24层 35 东25层 36 东26层 37 东27层 38 东28层 39 西5层 40 西6层 41 西7层 42 西8层 43 西9层 44 西10层 45 西11层 46 西12层 47 西13层 48 西14层 0.95 L/S 0.95 L/S 0.95 L/S 0.95 L/S 0.95 L/S 0.95 L/S 0.95 L/S 0.95 L/S 0.95 L/S 0.95 L/S 0.95 L/S 0.95 L/S 0.95 L/S 0.95 L/S 0.95 L/S 0.95 L/S 0.95 L/S 0.95 L/S 0.95 L/S 0.95 L/S 0.95 L/S 0.95 L/S 0.95 L/S 0.95 L/S 0.95 L/S 0.95 L/S 0.95 L/S 0.95 L/S 0.052 MPa 0.052 MPa 0.052 MPa 0.052 MPa 0.052 MPa 0.052 MPa 0.052 MPa 0.052 MPa 0.052 MPa 0.052 MPa 0.052 MPa 0.052 MPa 0.052 MPa 0.052 MPa 0.052 MPa 0.052 MPa 0.052 MPa 0.052 MPa 0.052 MPa 0.052 MPa 0.052 MPa 0.052 MPa 0.052 MPa 0.052 MPa 0.052 MPa 0.052 MPa 0.052 MPa 0.052 MPa 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 欧阳化创编 2021..02.12

欧阳化创编 2021..02.12

49 西15层 50 西16层 51 西17层 52 西18层 53 西19层 54 西20层 55 西21层 56 西22层 57 西23层 58 西24层 59 西25层 60 西26层 61 西27层 62 西28层 0.95 L/S 0.95 L/S 0.95 L/S 0.95 L/S 0.95 L/S 0.95 L/S 0.95 L/S 0.95 L/S 0.95 L/S 0.95 L/S 0.95 L/S 0.95 L/S 0.95 L/S 0.95 L/S 0.052 MPa 0.052 MPa 0.052 MPa 0.052 MPa 0.052 MPa 0.052 MPa 0.052 MPa 0.052 MPa 0.052 MPa 0.052 MPa 0.052 MPa 0.052 MPa 0.052 MPa 0.052 MPa 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 90S 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 欧阳化创编 2021..02.12

自动喷水灭火系统末端试水装置放水试验之欧阳化创编

欧阳化创编2021..02.12自动喷水灭火系统末端试水装置放水试验编号:B-23工程名称施工单位南京市消防工程有限公司生产厂商序号123456789设置位置负二层-1负二层-2负二层-3负一层-1负一层-2负一层-3负一层-4一层二层/流量0.
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
572929tmkh8xzko02xoc4ddq3430ci00y7p
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享