好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

宝兰6-设备安装与配线施工作业指导书

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

设备安装及配线施工作业指导书

检验方法:观察检查,对照设计文件核查。

4.机柜(架)的安装应端正牢固,垂直偏差不应大于机柜(架)高度的1‰;较高机柜(架)应采用膨胀螺栓对地加固。机柜(架)背面和侧面距离墙的净距不应小于800mm。

检验数量:全检

检验方法:观察、尺量检查。

5.光纤分配架(ODF)、数字配线架(DDF)端子板的位置、安装排列及各种标志应符合设计要求。ODF架上法兰盘的安装位置应正确、牢固、方向一致。

检验数量:全检 检验方法:观察检查。

6.线缆到达现场应进行检查,其型号、规格、质量应符合设计要求及相关技术标准的规定。

检验数量:全检

检验方法:对照设计文件检查出厂合格证等质量证明文件,其余项目观察检查。 7.电缆布放应符合图纸要求;设备信号线与电源线宜分道布放;若必须在同一走道,间距应大于50mm或中间加有金属隔板。

检验数量:全检

检验方法:对照设计文件观察检查。

8.光缆尾纤应按标定的纤序连接设备。光缆尾纤应单独布放并用垫衬固定,不得挤压、扭曲、捆绑。弯曲半径不应小于40mm。

检验数量:全检

检验方法:对照设计文件检查光缆尾纤纤序,并测量、观察检查。

9.配线在电缆槽道或走线架上应按机列、机架顺序平直排列。电缆槽道内配线应顺直。电缆转弯弯曲半径不得小于电缆外径的10倍;电缆不得有中间接头。

检验数量:全检

检验方法:观察、尺量检查。

10.架间线缆及布线的两端必须有明显标识,不得错接、漏接。架间线缆及布线插接完毕后应进行整理、绑扎。线缆的余留长度应满足维护要求。

检验数量:全检 检验方法:观察检查。 10 安全及环保要求 10.1 安全要求

1.作业人员进入现场,必须穿安全防护服,并根据相关要求配置其他防护用品(安全帽、通讯工具等)。

2.仔细检查施工所用电源,使用完毕应及时切断电源。 3.大件物品搬运时,应合理配备人员,由专人统一指挥。 4.按照消防安全规定在设备机房等重点部位配置灭火消防器材。 10.2 环保要求

将施工中的废弃物集中回收,统一处理,做到人走料清场地净。

中国铁路通信信号股份有限公司宝兰客专(甘肃段)项目经理部

15

宝兰6-设备安装与配线施工作业指导书

设备安装及配线施工作业指导书检验方法:观察检查,对照设计文件核查。4.机柜(架)的安装应端正牢固,垂直偏差不应大于机柜(架)高度的1‰;较高机柜(架)应采用膨胀螺栓对地加固。机柜(架)背面和侧面距离墙的净距不应小于800mm。检验数量:全检检验方法:观察、尺量检查。5.光纤分配架(ODF)、数字配线架(DDF)端
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
56zl15klcn3blzb1bwa62p7v43zg7t00htp
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享