4.中壁拆除
在CD法中的一个关键问题是拆除中壁,据以往经验,中隔壁拆除时间应在全断面成环后,各部位位移充分稳定后,才能拆除,其要求如下。
1) 中壁拆除参数
(1)拱顶下沉量:7d的增量小于2mm;
(2)净空收敛值:7d的增量小于4mm(拱顶下沉的2倍) 2)安全管理参数
管理水平 管理阶段 中隔壁拆除中位移量(mm) 3 6 12 中隔壁拆除后位移量(mm) 6 12 24 1 2 3 安全 注意 危险 5、作业要点
(1)、施工超前导管
1部与3部开挖之前,对拱部周边部位按变更要求施作双排超前导管进行超前支护。
(2)、开挖与支护 开挖:
1部先行开挖,随即依次开挖2部、3部、4部、5部、6部,采用挖掘机及人力配合风镐开挖,出渣车出土。开挖循环进尺与设计钢架间距相同,即每次开挖进尺为一榀钢架距离。
(3)初期支护
按照变更后支护参数及中壁墙设计参数,每开挖分部开挖后及时施作周边、中壁墙,使每分部及早封闭成环。
6、监控量测
在施工管理中全过程以监控量测为管理依据,通过监控量测数据的
及时反馈,用以指导设计与施工。
监控量测的项目及其方法: 1)、地质支护状态观察
对开挖掌子面进行观察、地质描述,对围岩及初期支护表面采用放大镜等仪器观察。
2)、地表沉降量测
在地表浅埋段埋设测点,采用水平仪测其下沉量,量测时间在开挖面前方H+h(隧道埋置深度+隧道高度)处开始,直至衬砌结构封闭、下沉停止结束。
3)、拱顶下沉量测
在中隔墙两侧即1部、3部的开挖拱顶,各设一测点,水平仪测其下沉量。
4)、周边收敛量测
在洞内大跨、边墙角共设二条水平基线,采用张力自鸣电子数显式收敛仪量测。
5)、拆除中隔墙过程拱顶下沉与周边收敛量测监控。
洞内、洞外下沉、收敛全部测点均埋设在同一断面,量测断面间距为5米。施工测量及监控量测组负责量测、数据整理、绘制回归曲线并及时反馈至生产管理组,以便采取相应的措施。全部数据处理与曲线回归采用计算机程序。
3.施工注意事项
1.隧道施工应坚持\短进尺、强支护、早封闭、勤量测\的原则。 2.开挖方式均采用机械辅以人工开挖。
3.工序变化处之钢架(或临时钢架)应设φ42锁脚钢管,以确保钢架基础稳定。
4.钢架之间纵向连接钢筋应按要求设置,及时施作并连接牢固。 5.右部导洞开挖,应滞后于左部导洞,距离不小于6m为宜。 6.临时钢架的拆除应等洞身主体结构初期支护施工完毕并稳定后,方可进行。
7.施工中,应按有关规范及标准图的要求,进行监控量测,及时反馈结果,分析洞身结构的稳定,为支护参数的调整、灌筑二次衬砌的时机提供依据。
8.按设计要求做好隧底地质检测工作,检测结果为弱软围岩及有溶洞、溶沟及溶槽隧底应按要求采取加固措施。
9.应及时对隧道环境水进行取样化验,对有侵蚀性,但设计无要求的水应立即向相关单位提出变更,采用侵蚀性砼。 三.人员机械组织
1.机械设备
机械设备名称 挖掘机 侧卸式装载机 规格型号 DH220LC-7 ZLC50D 额定功率或容量 0.7m3 2.0m3 单位 台 台 数量 1 1 备 注 电动空压机 自卸汽车 发电机 通风机 架立钢架、钢筋及防水板台车 二衬台车 仰拱栈桥 全站仪 水准仪 4L-20/8 东风、尼桑 STC-75 37×2 22 m3/min 15T 40 Kw 4200 m3/min 台 台 台 台 4 3 1 1 自制 台 1 12m 自制 宾得 DSZ2 12m 台 组 台 台 1 2 1 1 2.劳动力组织
施工所需劳动力 班组 开挖班 喷浆班 运输班 综合班 二衬班 计划数量 45 34 15 8 22 工作内容 开挖、锚杆、钢架、钢筋网、小导管、注浆 喷射混凝土 出碴 电修及文明施工 施作二衬及仰拱 四.质量控制
1.质量控制标准
隧道允许超挖值(cm)
隧道开挖CD法施工方案