好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

地下室sbs改性沥青防水卷材施工方案(附节点详图)-secret

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

蔫呼呼

目 录

一、施工方案 .................................................................................... 2 二、一般细部节点防水做法及详图 .................................................3 三、施工条件 .................................................................................... 7 四、地下室底板防水施工工艺 ........................................................ 8 五、地下室侧墙、顶板防水施工工艺 ............................................ 9 六、施工注意事项 .......................................................................... 10 七、质量保证体系 ........................................................................... 11 八、施工机具材料计划 ................................................................... 12 九、劳动力计划 .............................................................................. 14

页脚内容

蔫呼呼

地下室防水施工方案

编制依据:

地下工程防水技术规范 GB50108-2008 地下防水工程质量验收规范 GB50208-2002

一、施工方案

本项目主楼地下二层,车库部分地下一层。地下室底板及侧墙防水设防采用4 mm +3 mm厚聚酯胎体高聚物改性沥青防水卷材(Ⅱ型)。

地下室卷材外防外贴法施工(即防水层设置在建筑结构外侧)。底板部位SBS卷材满铺法施工,在需要固定定位的周边、几何形状在三维空间变化部位、附加层以及变形缝、后浇带、电梯井、集水坑等部位热熔满粘;侧墙部位SBS卷材与基层之间热熔法满粘施工。

同层卷材之间的长、短边搭接宽度应为100mm、150 mm,搭接缝采用热熔法焊合。SBS改性沥青防水卷材的搭接边处理在工程中是极为重要的一环,在施工中应严格按照国标要求“接缝部位必须溢出沥青热熔胶,并形成匀质的沥青条”为控制关键,溢出沥青条约2mm均匀沥青条,如下示意图所示:

热熔搭接缝SBS卷材挤出热沥青条封口搭接宽度100mmSBS卷材SBS卷材搭接示意图

施工时,相邻两幅卷材的搭接要错开,错开长度不小于1500mm,如下示意图所示:

页脚内容

蔫呼呼

SBS改性沥青防水卷材宽1m,每卷长10m/7.5m横向搭接缝纵向搭接缝≥1500横向搭接缝1000纵向搭接缝≥1500横向搭接缝 卷材铺贴平面图二、一般细部节点防水做法及详图

1)、底板与侧墙交接处防水做法

根据国内工程施工通常做法,采用砖砌模板保护墙的传统,我们在此也沿用这种做法。

平立面交接处附加专用附加层卷材,卷材与砖砌永久保护墙之间空铺施工,卷材与砖砌临时保护墙之间只热熔点粘临时固定,卷材收口部位采用固定件临时固定,待二期施工时拆除临时保护墙及折掉临时固定件(也可以不设临时保护墙,将卷材直接翻到临时保护墙顶部,采用软保护和射钉固定既可),与二期卷材接茬宽度不小于150mm,施工缝部位建议设置250宽卷材作为附加增强层。详见如下示意图:

页脚内容

地下室sbs改性沥青防水卷材施工方案(附节点详图)-secret

蔫呼呼目录一、施工方案....................................................................................2二、一般细部节点防水做法及详图...........
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
56twz6dmpq0cqsi0v0jd0weks4q8jb00num
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享