制系统等组成。主要分布 部位,局部需重点保护对象而又不允许管网系统充水的位置。
(二)系统的主要特点:
1.本工程内部结构复杂,按规范要求需要设置雨淋系统的部位分布较多,因此设计时考虑一套独立的雨淋自动喷水灭火系统。
2.雨淋系统反应快,它是采用火灾探测传动控制系统来开启系统的,由于火灾发生到火灾探测传动控制系统报警的时间短于闭式喷头开启的时间,所以雨淋系统的反应时间比闭式自动喷水灭火系统快得多。
3.系统灭火控制面积大,用水量大。雨淋系统采用的是开式喷头,发生火灾时,系统保护区域上的所有喷头一起出水灭火,能有效地控制住火灾,防止火灾蔓延。初期灭火用水量就很大,有助于迅速扑灭火灾。 (三)系统施工方案:
1.如项目中标,在接到甲方、监理的通知七天内,组织预埋班组进入工地,按施工要求配合土建预埋,根据工程量的大小,合理配备相应数量的管道技术工人。 2.穿墙,穿楼地板套管,配合土建预留、预埋:
(1) 凡穿墙楼板的管道、预留洞尺寸应比其管外径大30mm,其位置必须准确,管道在该处应加设套管,穿墙套管长度不应小于墙厚。穿楼台板处套管应高出楼面50mm, (2) 管道的各种接口均不得设在套管内,各种管件不应布置在穿墙洞内。 (3) 预埋、预留等所有隐蔽工程必须由建设单位、监理公司、总包单位专业工程师现场验收,确认并签字后,方可隐蔽。
3.由于雨淋喷水灭系统从施工所包含的工程量不大,施工安排组成一个独立的给排水作业队,人员安排视工程量大小,施工现场具备的条件,随时抽调集中突击此项施工任务。
(四)系统施工技术措施:
雨淋喷水灭火系统施工技术措施除以下不同外大体上和湿式自动喷水灭火系统相同,相同内容详见《湿式自动喷水灭火系统》第四点:系统施工技术措施相应条款。不同之处简述如下:
1.雨淋阀安装应符合下列要求:
(1) 雨淋阀之后和管道若平时充气,参照干式报警阀安装有关要求执行; (2) 雨淋阀的开启控制必须安全可靠;
(3) 雨淋阀的开启无论是用电动、传导管启动或手动,其传导管网的安装均应参照
湿式喷水灭火系统;
安装完后,应对其操作机构和传导装置作必要的调整,使其动作灵活、指示正确。 2.系统试压和冲洗 (1) 气压试验
系统气压试验介质一般用空气或氮气,气压强度试验压力为1.00MPa。试验时压力应缓慢上升,达到试验压力后稳压10min,目测无泄漏、无变形,且压降不超过0.005MPa,即为合格;再将压力降至0.30MPa进行气密性试验,稳压24小时,压降不超过0.01MPa,即为合格。气压试验过程以及试压结果,必须由建设单位、监理公司、市质检总站专业工程师现场验收,确认并签字。 (2) 水压气动法冲洗
① 水压气动法冲洗的空气压力不应低于0.70MPa,每次冲洗的用水量为114L。 ② 用水压气动法对系统进行冲洗时,应使水、气流动方向与火灾时的水流方向相反即沿配水支管、配水管、配水干管、立管、立管底部排放口流动。
③ 管网冲洗应连续进行,当出口处水的颜色、透明度与入口处水的颜色基本一致时,冲洗方可结束。
④ 管网冲洗结束后,应将管网内的水排除干净,必要时可采用压
水压气动法冲洗的空气压力不应低于0.70MPa,每次冲洗的用水量为114L。 3.系统调试验收
此项内容详见“湿式自动喷水灭火系统”之(7)、(8)。 四、消防水幕系统施工技术方案措施 (一)系统组成和分布
该工程消防水幕系统主要由水幕泵,水幕喷头、管网系统、火灾探测报警控制系统、控制阀门系统等组成。主要分布在 位置局部分区隔断,而又不允许管网系统充水的位置。
(二)系统的主要特点
水幕系统是自动喷水灭火系统中唯一的一种不以灭火为主要直接目的的系统。 水幕系统的作用是阻、隔断火源通道,使火灾不致通过火源通道蔓延。
水幕系统配合防火卷帘、防火幕等一起使用,用来冷却这些防火隔断物,以增强它们的耐火性能。
水幕系统还可以作为防火分区的手段,在建筑面积超过防火分区的规定要求,而工艺要求又不允许设防火隔断物时,可采用水幕系统来代替防火隔断设施。
(三)系统施工方案:
1.如项目中标,在接到甲方、监理的通知七天内,组织预埋班组进入工地按施工要求配合土建预埋,组根据工程量的大小,合理配备相应数量的管道技术工人。3.由于消防水幕系统从施工所包含的工程量不大,施工安排组成一个独立的给排水作业队,人员安排视工程量大小、施工现场具备的条件,随时抽调集中突击此项施工任务。
(四)系统施工技术措施
消防水幕系统施工技术措施除以下不同外大体上和湿式自动喷水灭火系统相同,本同内容详见《湿式自动喷水灭火系统》之(四):“系统施工技术措施”相应条款,不同之处简述如下: 1.气压试验
用水压气动法对系统进行冲洗时,应使水、气流动方向与火灾时的水流方向相反即沿配水支管、配水管、配水干管、立管、立管底部排放口流动。
水压气动法冲洗的空气压力不应低于0.70MPa,每次冲洗的用水量为114L。 (1) 对容积为114L的水箱注满水;将空气贮罐的气压升至0.70MPa。
(2) 开启水箱与空气贮罐之间的旋塞阀,快速打开水箱底部的旋塞阀,在设有麻布袋的立管底部排放口处,事先检查拦截物情况,决定是否需要再次冲洗。 3.系统调试验收
此项内容参见《湿式自动喷水灭火系统》之(7)、(8)。
五、预作用自动喷水灭火系统施工技术方案措施 (一)系统组成和分布:
预作用自动喷水灭火系统主要由水泵房喷淋泵、闭式喷头、管网系统、预作用阀组、充气设备、供水设备、火灾探测报警系统等组成。主要用于被保护对象不允许管网系统充水的位置。
(二)系统的主要特点:
1.平时预作用阀后,管网充以低压压缩空气或氮气(也可以是空管),发生火灾时,由火灾探测系统自动开启预作用阀,使管道充水呈临时湿式系统。因此,要求火灾探测器的动作先于喷头的动作,而且应确保当闭式喷头受热开放时,管道内已充满了压力水。从火灾探测器动作并开启预用作阀开始充水起,到水流到最远喷头的时间,应不超过3分钟。其时水流在配水支管中的流速不应小于2m/s。由此来确定预作用系统管网最长的保护距离。
2.预作用系统将电子技术、自动化技术结合起来,集湿式系统和干式系统的优点于一体,克服了干式系统喷水迟缓和湿式系统由于误动作而造成水渍的缺点。 3.预作用系统中火灾探测器的早期报警和系统的自动监测功能,能随时发现系统中的渗漏和损坏情况,从而提高了系统的安全可靠度。其灭火也优于湿式自动喷水灭火系统。
(三)系统施工方案:
1.如项目中标,在接到甲方、监理的通知七天内,组织预埋班组进入工地按施工要求配合土建预埋,根据工程量的大小,合理配备相应数量的管道技术工人。4.由于预作用自动喷水灭火系统施工所包含的工程量不大,施工安排组成一个独立的给排水作业队,人员安排视工程量大小、施工现场具备的条件,随时抽调人员集中突击此项施工任务。 (四)系统施工技术措施:
预作用自动喷水灭火系统施工技术措施除以下不同外,大体上和湿式自动喷水灭火
系统相同,相同内容详见湿式自动喷水灭火系统第四点:系统施工技术措施相应条款,不同之处,简述如下: 1.系统试压和冲洗: (1) 气压试验
系统气压试验介质一般用空气或氮气,气压强度试验压力为1.00MPa。试验时压力应缓慢上升,达到试验压力后稳压10min,目测无泄漏、无变形、且压降不超过0.005MPa即为合格;再将压力降至0.30MPa进行气密试验,稳压24小时,压降不超过0.01MPa,即为合格。气压试验过程以及试压结果,必须由建设单位、监理公司、市质检总站专业工程师现场验收,确认并签字。 (2) 水压气动法冲洗
用水压气动法对系统进行冲洗时,应使水、气流动方向与火灾时的水流方向相反,即沿配水支管、配水管、配水干管、立管、立管底部排放口流动。
水压气动法冲洗的空气压力不应低于0.70MPa,每次冲洗的用水量为114L。 水压气动法冲洗应按以下步骤和方法进行:
① 对容积为114L的水箱注满水;将空气贮罐的气压升至0.70Mpa。
②开启水箱与空气贮罐之间的旋塞阀,快速打开水箱底部的旋塞阀,在设有麻布袋的立管底部排放口处,事先检查拦截物情况,决定是否需要再次冲洗。 2.系统管网检查试验要求:
此项内容要求除同湿式自动喷水灭火系统要求相同外(详见(“湿式自动喷水灭火系统”之(7)“系统管网检查试验应符合下列要求” )增设以下两点: (1) 系统最末端每一分区最末端应设末端试水装置,还应设有排气阀。 (2) 预作用喷水灭火系统喷水时间不应超过3min。 3.根据设计和使用要求,对系统进行灭火模拟功能试验。
此项内容要求除同湿式自动喷水灭火系统相应要求外,增设以下两点:
(1) 压力开关动作,压力罐充水,空压机或排气阀启动,消防控制中心有信号显示。 (2) 加速排气装置投入运行。 4.系统调试验收
此项内容详见《湿式自动喷水灭火系统》之(7)、(8)。
第二节 火灾自动报警系统施工技术方案措施