墙1.2m。安装报警阀的室内地面应采取相应的排水措施。

① 应确保其报警阀前后的管道中能顺利充满水;水力警铃不发生误报警; ② 每一个水流指示器为一个报警分区,每一个报警分区应安装一个检测装置。 安装完后,应对其操作机构和传导装置作必要的调整,使其动作灵活、指示正确。 (4) 组件安装

① 水力警铃应装在公共通道或有人的值班室内,且应安装检修、测试用阀门和通径20mm的滤水器。警铃和报警阀的连接应采用镀锌钢管,当镀锌钢管的公称直径为15mm时,其长度不应大于6m;当镀锌钢管的公称直径为20mm时,其长度不应大于20m;安装后的水力警铃安装启动压力不小于0.05MPa;警铃连接管必须畅通、无锈蚀,水轮转动灵活。

② 水流指示器的安装应符合下列要求:

a. 水流指示器在管道试压冲洗后方可安装。一般应安装在分区安全信号阀后面管道上,其尺寸必须与管径相匹配。

b.水流指示器的桨片、膜片一般宜垂直于管道,其动作方向和水流方向一致; c.安装后的水流指示器的桨片、膜片动作灵活,不允许与管道有任何摩擦接触,且要求无渗漏。

③ 系统中的安全信号阀应靠近水流指示器安装,且与水流指示器间距不小于500mm。

④ 自动排气阀应在管道系统试压冲洗后安装于立管顶部或配水管的末端,不应有渗漏。

系统中安装的控制阀包括闸阀、安全信号阀、蝶阀等型号、规格、安装部位应符合设计图纸要求;安装方向正确,阀内清洁无堵塞,无渗漏;系统中的主要控制阀必须安装启闭指示。

⑤ 节流装置和减压孔板应安装在公称通径不小于50mm的水平管段上;孔板安装在水流转弯处下游一侧的直管上,与弯管的距离不小于所在管段通径的两倍。压力开关宜竖直安装在通入水力警铃的管道上,并不允许在安装中拆动。在系统末端设试水装置。 (5) 系统试压和冲洗

系统安装完后,应按设计要求对管网进行强度、严密性试验,以验证其工程质量。 管网的强度、严密性试验一般采用水压进行。水压试验过程以及试压结果,必须由建设单位、监理公司、市质检总站专业工程师现场验收,确认并签字。 ① 水压试验

系统水压试验应用洁净水进行,不得用海水或有腐蚀性化学物质的溶液,且应有防冻措施。水压强度试验压力为1.40MPa或设计压力的1.5倍。测压点应设在管道系统最低部位。对管网注水时,应将空气排净,然后缓慢升压,达到试验压力后稳压30min,目测无泄漏、无变形、无压降为合格。系统严密性试验一般在强度试验合格后进行,其试验压力为设计工作压力,稳压24小时,经全面检查,以无泄漏为合格。系统的水源干管、进户管和室内地下管道应在回填隐蔽前,单独地或与系统一起进行强度、严密性水压试验。 ② 冲洗

系统冲洗的目的是为了将内部的堵塞物清除干净,以免系统投入运行后,因局部遭受堵塞而影响其灭火功能。不得用海水或含有腐蚀性化学物质的溶液对系统进行冲洗。冲洗后的排放管应接入可靠的排水井或沟内,且保证排水时的畅通和安全。排放管的截面积不应小于冲洗管的60%。水冲洗应以不小于3m/s的速度和下表所列流量进行。冲洗应连续进行,以目测方法检查,当出口水色和透明度与入口一致时,即为合格。系统冲洗试验记录按如下表: 管道水冲洗流量表

管子规格(mm) 冲洗流量(L/s) 200 98 150 56 125 38 100 25 75 14 50 6 40 4 在系统的地上管道末与地下管道连接前,应在立管底部加设堵头,然后对地下管道进行冲洗。水冲洗应连续进行,以出口处的水色,透明度与入口处的目测基本一致为合格。水冲洗时的水流方向应与火灾时系统运行的水流方向一致。管道冲洗后应将存水排尽,需要时可用压缩空气吹干或采取其他保护措施。 (6) 管道防腐

管道的防腐处理十分重要。

① 明装管道:刷防锈漆一道,待交工前刷大红面漆两道;

② 暗装管道:刷防锈漆二道,第一道防锈漆干透后再刷第二道,且防锈漆稠度要适宜。 ③ 埋地管道;采用石油沥青防腐层。 (7) 系统调试

系统调试应包括:水源测试、消防泵性能试验、报警阀性能试验、排水装置试验、系统联动试验、灭火功能模拟试验。 ① 水源测试应符合下列要求

a.用压力表、皮托式流速测定管测定并计算室外水源管道的压力和流量,它们应

符合设计要求。

b.核实重力水箱的容积是否符合有关规范规定,是否有保证消防蓄水量的技术措施。

c.核实消防水池的容积是否符合有关规范规定,是否有保证消防蓄水量的技术措施。

d.核实水泵接合器的数量和供水能力是否能满足系统灭火和要求,并通过移动式消防泵的供水试验予以验证。

② 消防泵性能试验应符合下列要求

以自动或手动方式启动消防泵,达到设计流量和压力时,其压力表指针应稳定;运转中应无异常声响和振动;各密封部位不得有泄漏现象。以备用电源切断后,消防水泵的运转情况仍符合上述要求。

③ 以自动式和手动方式启动稳压泵后,在其共管区域末端度试水装置开启放水的情况下,五分钟内应能达到设计压力,且压力表指针稳定。 ④ 湿式报警阀性能试验应按如下程序进行:

打开系统试水装置后,湿式报警阀应能及时动作,经延迟器延时5~90S后,水力警铃应准确地发出报警信号,水流指示器应输出报警电信号,压力继电器应能接通电路报警,并启动消防水泵。

⑤ 对系统进行排水装置试验时,应将控制阀全部打开,全开主排水阀并保持到系统压力稳定为止。

若系统所排放出的水能及时进入排水系统,未出现任何水害,试验即为合格。 ⑥ 系统联动试验符合下列要求:

a.用烟感探测器专用测试仪输入模拟信号应在15秒内输出报警和启动系统执行信号,并准确、可靠地启动整个系统。

b.用感温探测器专用测试仪输入模拟信号后应在20秒内输出报警和启动系统执行信号,并准确、可靠地启动整个系统。

⑦ 当消防监督部门认为有必要时,应作灭火功能模拟试验。

对个另区域或房间升温,使一个或数个喷头动作喷水,然后验证其保护面积、喷水强度和水力、电力报警装置的联动是否符合设计和有关规范规定。 (8) 系统验收

系统竣工后,应对系统供水源、管网、喷头布置以及系统功能进行检查试验。 ① 系统供水源检查应符合下列要求。

当选用城市给水管网作系统水源时,应有两条来自室外不同给水管网的进水管。若室外给水管道为枝状或只有一条进水管时,应设消防水池;当选用消防水池作系统水源时,其消防池的容量应符合设计要求;当选用天然水源作系统水源时,除水量、水质应符合设计要求外,且应有保证枯水期最低水位时也不影响用水量的技术措施;有冰冻危险的水源,应有不影响灭火时用水措施。

②系统水源流量、压力检查试验应符合下列要求

常高压给水系统,通过系统最不利点处末端试水装置进行放水试验,流量、压力应符合设计要求;临时高压给水系统,通过启动消防泵,测得系统最末端试水装置处的流量、压力应符合设计要求;低压给水系统经上述方法试验,流量压力应符合设计要求。 ③ 消防泵房检查试验应符合下列要求

a.消防泵房建筑耐火等级、设置位置、安全出口等应符合设计要求;

b.工作泵、备用泵、出水管及出水管上的泄压阀、安全信号阀(或闸阀)等规格、型号、数量应符合设计要求,若出水管上安装的是闸阀,应锁定在常开位置; c.水泵应采用自灌式进水;

d.水泵出水管上应安装试验用的放水阀;

e.有备用电源,且有自动切换装置,经试验,主、备电源切换正常;

f.设有气压罐的泵房,当气压罐内压力下降到总压力的80%时,能通过压力开关信号,启动消防泵。

④ 检查系统供水管网的水泵接合器数量及水管位置是否正确。

对每一个水泵接合器进行水试验,测系统末端的出水压力、流量是否合设计要求。 ⑤ 消防泵启动检查试验应符合下列要求

分别开启系统每一个末端试水装置,检查水流指示器、压力开关等信号装置是否符合设计要求,且消防泵启动正常;打开水泵出水管上放水试验阀,用主电源启动消防泵,消防泵启动正常;关掉主电源,主、备电源切换正常。 ⑥ 系统管网检查试验应符合下列要求

a.管网所用材质、管径、接头及防腐、防冻措施应符合设计规范及设计要求; b.管网排水坡度应符合设计要求,局部不能排空的管段应设有管径为25mm的辅助排水管;

c.系统最末端,每一分区最末端试水装置,末端试水装置应包括压力表、闸阀、试水口及排水管,且排水管的直径不应小于25mm;

d.管网不同部位安装的报警控制阀、闸阀、止回阀、安全信号阀、水流指示器、

减压孔板、节流管、比例减压阀、压力开关、柔性接头、排水管、自动排气阀、。末端泄压阀等应符合设计要求。

⑦ 系统湿式报警阀检查应符合下列要求 a.系统报警阀各组件应符合设计要求;

b.打开放水试验阀、测试流量、压力应符合设计要求;

c.检查水力警铃设置位置是否正确,距警铃3m远处警铃声强应不小于70dB; d.打开手动放水闸阀或电磁阀,检查雨淋阀动作应可靠;

e.检查报警阀、控制阀上下是否安装有安全信号阀或闸阀,若安装有闸阀,是否锁定在常开位置;

⑧ 喷头检查验收应符合下列规定

a.喷头规格、型号、喷头安装间距,喷头与顶棚、障碍物、墙、梁等距离是否符合设计要求;

b.有腐蚀性气体的环境和有冰冻危险的场所安装的喷头,是否 采取了防护措施; c.有碰撞危险的场所安装的喷头是否加了防护罩;

d.向下安装的喷头,当三通下需接短管时,是否安装了带短管的专用喷头; e.大空间、高顶棚以及其他特殊场所,是否按设计安装了特殊喷头; f.喷头公称动作温度与环境最高温度是否协调,且符合规范要求。 ⑨ 根据设计和使用要求,对系统进行灭火模拟功能试验,应符合下列规定 a 报警阀动作,警铃鸣响;

b 水流指示器动作,且消防控制中心有信号显示; c 压力开关动作,压力罐充水,消防控制中心有信号显示; d 电磁阀打开,报警阀开启,消防中心有信号显示; e 消防泵启动,消防控制中心有信号显示; f 加强排气装置投入运行; g 消防应急广播投入运行;

h 其他消防联动控制系统投入运行; i 区域报警器、集中报警控制器有信号显示; j 电视监控系统投入运行。