在铁路快速发展的今天, 修建十公里以上特长型铁路隧道的技术已日渐成熟。一座特长型隧道在施工期间,一般由多个工作面组成,如何保证不同的工作面在相向开挖掘进过程中合理的贯通,是洞内平控制测量技术的重点工作,现代化的测量仪器标称精度较高,但隧道施工期间洞内空间狭小,光线昏暗等不利因素,时刻影响着测量精度,所以必须研究一套科学、合理的特长型隧道洞内平面控制测量技术才能保证隧道不同工作面间的合理贯通,保证各贯通误差各项指标在规范允许范围内。就显得尤为重要,同时也是摆在工程测量专业人员面前的一大重要课题。本文根据长期以来隧道控制测量方面经验, 结合某隧道的实际测量情况, 对隧道的洞内平面控制测量技术进行了详细的阐述和总结,并在其它项目中得到广泛推广。现将此方法介绍给大家,以供参考。 1工程概况:

新建贵(贵阳)广(广州)铁路两安隧道位于广西省贺州市钟山县境内,起讫里程

DK526+711~DK539+379,长度12668m,属特长型隧道。全隧道共设四个工区,进口、出口及两座斜井,于线路前进方向右侧DK529+300处设置一号斜井,与线路中线前进方向交角为107°,坡度9.8﹪,平长1508m;于线路前进方向左侧DK536+300处设置二号斜井,与线路中线前进方向交角为36°30′00″,坡度7.85%,平长1353m,相向施工。

图1两安隧道平面示意图

2 特长隧道洞内平面控制测量施工方案的选定 2.1网形图设计

1

? 隧道在没有挖通之前,地面控制点只能以导方式从隧道洞口处的高精度GPS控制点

引入洞内。一般采用单导线形式引入(如图2.1)

图2.1单导线图形

? 附合导线是已知点有四个、两条边,从一条边测量开始,到别一条边结束,中间经

过的未知点坐标均可计算出来。

图2.2 附合导线图形

由于隧道未贯通之前无法附合到另一条边测量,除非采用闭合测量图形的方法,也就是从已知点出发,测量至洞内常子面后再测量出去,闭合到出发的基线边上,但这样测量相当于把测量路线加长了,隧道洞内掌子面的点距洞口(或斜井口)距离最远,所以它的误差最大。

相对于单导线,由于多边形导线网具有多余观测条件多、图形强度好的特点,因此在本次新建铁路贵阳至广州线两安隧道洞内平面控制导线采用多边形导线网构网方法,按边角连接方式构网,形成由多个四边形或多边形组成的带状网(如图2.3)。

图2.3 附合导线图形

具体做法如下:洞口布设一对点,两点间距离可远可近,20公分到2米均可,如图2.3中的D1、D2点,进洞每隔300到500米在隧道(或辅助坑道)内布设一对控制点,其中一个为主导线,另一个为副导点。如图2.3中的D3、D4点。观测过程中,全站仪分别安置于主导

2

线和副导点对相邻的主导线和副导点进行测边和测角,形成多个闭合环,逐渐延伸至掌子面,在隧道进、出口(辅助坑道出口)地面处,起测闭合于CPI或CPII控制点上。

在多边形导线网中,主导点的作用是为为隧道内控制点加密及中线放样提供坐标基准;而副导点的作用是增加图形多余观测条件、提高图形强度以及保证以后洞内导线复测时,其网形和本次测量的网形一致。 2.2控制点埋设方法及注意事项

隧道内平面控制网布设成多边形控制网,隧道内导线点布设在施工干扰小、稳固可靠的地方,点间视线离开洞内设施0.2米以上。导线边长需根据洞内的通视情况、施工现场情况、工序情况进行选择,满足观测条件的情形下,原则上隧道愈长,导线边长也应尽可能长一些,相应能减少导线环数。在隧道施工控制过程中,直线隧道布设导线点适宜长度是300~600成对布设;曲线地段要以相邻点最远通视条件布设,同时要避开隧道内堆放物品等设备的遮挡。在辅助坑道内,如遇急弯至使相邻点距离较近,造成超短基线出现时,要在通视变化点处事先用砼预埋强制观测墩,然后将控制点布设在观测墩上面。控制点埋设时,采用冲击钻钻孔,再埋设测量标志,最后用水泥或粘合剂将测量标志固定。 2.3控制点点号编排

隧道内控制点的点号编排如下:主导点编为奇数号,副导点编为偶数号,各个控制点的编号要有唯一性。(如图2.1)控制点A、B两点为洞外GPS测定的高精度控制点CPI或CPII;D1、D2点为地面与隧道口或辅助坑道洞口联系点,D3~D11点为洞内导线点,D11为隧道施工掌子面附近的点。

2.4隧道内导线网测量技术要求

表2.4.1 导线测量的主要技术要求

测距中误差等级 测角中误差(″) (mm) 误差(mm) 相邻点位坐标中方位角闭合差(″) 差 导线全长相对闭合测回数 隧道二等 1.3 3 5 ±2.6n

3

1/100 000 6(0.5″仪器)

表2.4.2 水平角方向观测法的技术要求

半测回归零差 等级 仪器等级 (″) 0.5″级仪器 四等及以上 1″级仪器 6 9 6 4 (″) 8 (″) 4 一测回内2C互差 同一方向值各测回互差 表2.4.3 边长测量技术要求

测距仪 等级 精度等级 往测 返测 (mm) (mm) 限值 每边测回数 一测回读数较差限值测回间较差限值往返观测平距较差Ⅰ 二等 Ⅱ 4 4 2 5 3 7 2mD 表2.4.4 气压、气温读数取位要求

测量等级 二、三等 干湿温度表(℃) 0.2 气压表(hPa) 0.5 2.5资源配置

导线网测量仪器设备选用具有目标自动识别的徕卡TCA2003型电子全站仪,标称精度为测角精度±0.5″,测距精度±(1mm+1ppm),配合Trimble TSC2手薄进行观测,并配备一个在检定有效期内的大气压强表和一个检定合格的温湿度计。五个脚架及四套重复性与互换性较好的棱镜及基座组件。操作人员为五到六人。 2.6施测前的准备工作

在高精密控制测量作业中,准备工作犹为重要,准备工作要做得到位、细致,工作程序要求严谨周密,是最终精度保障的前提。首先是要检查仪器、脚架的状态是否正常,常规性的指标必须全部满足,包括脚架的每一个螺丝。其次是反射棱镜(包括基座)的重复性

与互换性误差,同一点位不同棱镜组件安装后的重复性与互换性误差应小于0.4mm。 3外业数据采集方法

(1)观测时采用全圆测回法进行观测,每站测量六个测回,(如图3.1)首先置镜于控制点B(CPI或CPII)点,后视另一控制点A或控制点C,或者是同时后视两个后视点,对洞口点D1、D2进行测边和测角.然后全站仪依次分别安置于D1、D2、??D9,点上,依次对前后相邻的控制点进行测边和测角,直至图形封闭。

4

图3.1进洞导线网布设图

(2)测量前隧道内充分通风、避免尘雾,仪器和反射镜表面应无水雾。仪器开箱20min左右,使仪器与洞内温度基本一致。作业时应暂停施工,避免震动、强光照射仪器。

(3)整个观测过程要严把质量关,严格按仪器操作规程作业。

(4)根据全站仪的功能特点,在外业观测时,要随时输入观测时的温湿度及气压值。 (5)对点全部采用经检校(设备的自身指标加组件在重复性与互换性误差)后的基座光学对点,精心整平对中;在观测过程中每隔一段时间检查对中和整平。

(6)洞外洞内联系测量时,由于地面与隧道内温差原因,现场测量时很容易出现2C值互差超限各垂直角互差超限的情况,所以洞口处联系测宜选在阴天或晚上进行。 4数据处理、平差计算及精度评定

(1)每测量一处工作面,要立即对当天观测数据进行复核和验算,检查各项指标是否符合规范要求,对超限部分要及时进行外业补测。

(2)导线网严密平差采用中铁二院工程集团有限责任公司研制的高速铁路测量数据处理及平差计算软件“Survey Adjust”,复核数据采用武汉测绘大学的科傻(COSAWIN)地面控制测量数据处理软件进行检核。

(3)计算时采用与隧道所处的投影带相同的投影面正常高和高程异常参数,进行边长投影改正。

(4)导线网精度评定

1)附合导线及各多边形的角度闭合差、全长相对闭全差见表4.1.1,从表中可以看出导线方位角闭合差、全长相对闭合差以及导线网中各四边形角度闭合差、全长相对闭合差均满足隧道二等导线网测量的技术要求。

如图3.1导线网形,对各个导线环进行精度统计分析,如表4.1.1