好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

楚雄开发区环网柜更换工程二次调试记录

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

4、模拟量精度检验 (CT变比 100/5)

项 目 Ia Ib Ic 负序电流 正序电流 (A) (A) (A) (A) (A) 1 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 3 59.9 59.9 59.9 59.9 59.9 5 99.8 99.9 99.9 99.8 99.8

5 保护功能检验 项目 过流保护 整定值 1.00*In 整定时间 20ms 系数 1 结论 1.05倍可靠动作;0.95倍可靠不动作 保护装置传动正确 1.05倍可靠动作;0.95倍可靠不动作 保护装置传动正确 1.05倍可靠动作;0.95倍可靠不动作 保护装置传动正确 过流速断 1.00*In 20ms 1 零序过流 0.01*In 40ms 1 6、结论:合格

REF615 系列微机线路保护装置检验报告

1、外观及接线检查(合格标示“√”,不合格写明缺陷及原因)

项目序号 01 检查内容 装置的实际构成 检查要求 符合设计要求,现行规程及反措要求 02 设备安装的工艺质量、材料的工艺质量 03 设备标志、表计、信号灯、光字牌 04 装置内设备 紧固可靠,清洁,无受潮,无放电 05 06 装置工作环境 实际接线 满足相关规程 与图纸资料相符 完整清晰、计量正确 满足规程要求 检查结果 √ √ √ √ √ √ 2、绝缘电阻检测

绝缘电阻实测记录(MΩ) 交流电流回路 <20

保护直流回路 <20 控制直流回路 <20

3、软件版本

检验项目 软件版本 硬件版本 人机 版本 3.0 B B

4、模拟量精度检验 (CT变比 100/5) 项 目 Ia Ib Ic 负序电流 正序电流 (A) (A) (A) (A) (A) 1 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 3 59.9 59.9 59.9 59.9 59.9 5 99.8 99.9 99.9 99.8 99.8

5、保护功能检验 项目 过流保护 整定值 1.00*In 整定时间 20ms 系数 1 结论 1.05倍可靠动作;0.95倍可靠不动作 保护装置传动正确 1.05倍可靠动作;0.95倍可靠不动作 保护装置传动正确 1.05倍可靠动作;0.95倍可靠不动作 保护装置传动正确 过流速断 1.00*In 20ms 1 零序过流 0.01*In 40ms 1 6、结论:合格

REF615 系列微机线路保护装置检验报告

1、外观及接线检查(合格标示“√”,不合格写明缺陷及原因) 项目序号 01 检查内容 装置的实际构成 检查要求 符合设计要求,现行规程及反措要求 02 设备安装的工艺质量、材料的工艺质量 03 设备标志、表计、信号灯、光字牌 04 装置内设备 紧固可靠,清洁,无受潮,无放电 05 06 装置工作环境 实际接线 满足相关规程 与图纸资料相符 完整清晰、计量正确 满足规程要求 检查结果 √ √ √ √ √ √

2、绝缘电阻检测

绝缘电阻实测记录(MΩ) 交流电流回路 <20 3、软件版本

检验项目 软件版本 硬件版本 人机 版本 3.0 B B 保护直流回路 <20 控制直流回路 <20

4、模拟量精度检验 (CT变比 100/5) 项 目 Ia Ib Ic 负序电流 正序电流 (A) (A) (A) (A) (A) 1 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 3 59.9 59.9 59.9 59.9 59.9 5 99.8 99.9 99.9 99.8 99.8

5、保护功能检验 项目 过流保护 整定值 1.00*In 整定时间 20ms 系数 1 结论 1.05倍可靠动作;0.95倍可靠不动作 保护装置传动正确 1.05倍可靠动作;0.95倍可靠不动作 保护装置传动正确 1.05倍可靠动作;0.95倍可靠不动作 保护装置传动正确 过流速断 1.00*In 20ms 1 零序过流 0.01*In 40ms 1 6、结论:合格

设备型号: REF615 生产厂家: 北京ABB

安装位置: 10kV鲁北线 05号环网柜(百水巷口)

试验仪器: 昂立AD461J028712 (继电保护)测试调试系统

试验人员: 查明良

试验日期: 2012 年 11月 28日

REF615 系列微机线路保护装置检验报告

1、外观及接线检查(合格标示“√”,不合格写明缺陷及原因) 项目序号 01 检查内容 装置的实际构成 检查要求 符合设计要求,现行规程及反措要求 02 设备安装的工艺质量、材料的工艺质量 03 设备标志、表计、信号灯、光字牌 04 装置内设备 紧固可靠,清洁,无受潮,无放电 05 06 装置工作环境 实际接线 满足相关规程 与图纸资料相符 完整清晰、计量正确 满足规程要求 检查结果 √ √ √ √ √ √ 2、绝缘电阻检测

4、模拟量精度检验(CT变比100/5)项目IaIbIc负序电流正序电流(A)(A)(A)(A)(A)120.020.020.020.020.0359.959.959.959.959.9599.899.999.999.899.85保护功能检验项目过流保护整
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
56o6k4bth56trx01723y3gzju6vsnw00dii
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享