好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

接触网电联结检修作业标准

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

接触网电联结检修作业标准

一、适用范围

本标准规定了接触网电联结的检修周期、质量标准、准备工作、检修步骤、处理方法、注意事项、附件等内容。适用于朔黄铁路原平分公司接触网电联结的检修。 二、编制依据

《接触网安全工作规程》和《接触网运行检修规程》铁运[2007]69号文、铁道部经济规划研究院铁路工程施工技术指南TZ10208-2008、朔黄铁路发展有限责任公司企业标准。 三、准备工作

1.安全防护:计划申报、工作票签发与审核、预想会、停电作业、作业结束等工作及安全措施,执行朔黄铁路《接触网停电作业标准》;“V”型天窗作业时注意与相邻带电线路距离,并做好行车防护防护。

2.人员组织:操作人员2人。作业监护、行车防护、接挂地线、地面辅助人员由工作领导人在单次作业中进行安排。

3.工、机具:梯车(或作业车)、大绳、小绳、钢丝刷、锉刀、砂布、力矩扳手、个人工具、安全用具、防护用具等。 4.材料:接触线电联结线夹、承力索电联结线夹、制作电联结器用的铝绞线、1X10铝绑带、并沟电联结线夹、示温

片、φ1.6mm绑线、抹布。 四、质量标准

1.应装设电联结的处所:

(1)在锚段关节处装设2组、线岔处装设1组电联结器;加强线(载流承力索)的终端、车站电力机车经常起动处所的股道之间,应装设电联结器。

(2)站场馈线上网点处(含AT所),宜安装股道电联结器。在承力索绝缘通过的跨线桥、隧道等处所,承力索中性区两端的悬挂上应分别安装横向电联结。

(3)在站场同一供电单元内多支悬挂并联情况下,非支延长下锚时,在非支下锚的第一组软横跨(或下锚分段绝缘子前一跨)处,与相邻悬挂间装设电联结。

(4)牵出线、专用线接触悬挂在与相邻股道无分段绝缘子串隔开的软横跨,须将牵出线或专用线接触网在最末端的软横跨处装设1组股道电联结器,见图11。

图11 牵出线未端软横跨加装股道电联结位置

(5)极限温度条件下,交叉跨越线索间距不足200mm 的处所应加装电联结或等位线。等位线与被联结线索材质相

同,截面积不少于10 mm。

2.电联结的安装要求

(1)电联结的安装须确保主导电回路畅通,非载流承力索不应串接在主导电回路内。

(2)非锚段关节电联结安装在距转换柱的锚柱侧10m处。绝缘锚段关节电联结安装在距转换柱的中心柱侧5m处,且与隔离开关的一根引线相连,隔离开关的另一根引线与同一转换柱的锚柱侧5m处的电联结器相连。

2

(3)站场股道间电联结在设计跨距内,且距软横跨10m处安装。

(4)站场上电分段处隔离开关电联结线距分断绝缘器的两端不小于1.5m。

(5)在载流承力索区段,每200~250 m装设一组横向电联结器,负荷较大区段应适当缩小安装距离。

3.电联结线的技术标准

图12 有弹簧圈的电联结安装方式 (1)电联结线均要用多股软绞线做成,其额定载流量不小于被联结的接触悬挂、供电线的额定载流量,且不得有接

头。

(2)电联结线应留有一定的裕度,适应接触线和承力索因温度变化伸缩的要求。不同材质时应制作弹簧圈,如图12。承力索和接触导线同材质时可用C型或S型的电联结线预留方式,如图13、图14所示。

(3)电联结弹簧圈应盘紧,盘线3-5圈,圈距为50mm左右,当电联结线为铜线时,圈径应为电联结线线径的3-5倍;当电联结线是铝线时为5-8倍,最下方的圆圈距接触线应为200-300mm。

图13 横向电联结采用S型的安装方式

图14 锚段关节、道岔电联结采用C型的安装方式 (4)对于压接式的电联结线夹,电联结线不应有压伤和

断股现象;对于并接式电联结线夹,电联结线应伸出线夹外10~20mm。

4.电联结线夹的技术标准

4.4.1 电联结线夹的材质和规格必须与被联结线索相适应。铜接触线与铝接触线联结时应采用铜铝过渡措施。

(1)电联结线夹与接触线、承力索、供电线之间的联结必须牢固,线夹内无杂物。

(2)接触线电联结线夹在直线处应处于铅垂状态,在曲线处应与接触线的倾斜度一致。

(3)电联结线夹处接触线高度不应低于相邻吊弦点,允许高于相邻吊弦点0~10mm。

(4)电联结线夹螺栓受力均匀,安装时交替紧固螺栓至标准力矩。

五、步骤方法 1.检查内容

(1)电联结的安装位置、数量、截面是否符合规定;预留长度是否满足温度变化需要。

(2)电联结线有无断股、散股、烧伤,示温片是否变色,弹簧圈及线夹压接处是否符合规定。

(3)接触线电联结线夹是否与轨面保持铅垂状态。 (4)检查电联结线夹螺栓紧固力矩是否符合标准。 2.处理电联结线散股

接触网电联结检修作业标准

接触网电联结检修作业标准一、适用范围本标准规定了接触网电联结的检修周期、质量标准、准备工作、检修步骤、处理方法、注意事项、附件等内容。适用于朔黄铁路原平分公司接触网电联结的检修。二、编制依据《接触网安全工作规程》和《接触网运行检修规程》铁运[2007]69号文、铁道部经济规划研究院铁路工程施工技术指南TZ10208-2
推荐度: