7.0防静电设施管理相关要求 7.1防静电接地 7.1.1管理要求: (1)单独可靠的防静电接地装置, 防静电接地线不得接在电源零线上,亦不得与防雷地线共用。 (2)使用三相五线制供电,其大地线可以作为防静电地线,其连接点应在大地处。 (3)连接方式应采用钎焊,接点牢固可靠。 图1 接地极示意图 (4)防静电接地线应是专用接地线。主干线不小于φ6mm,支线不小于φ1.25mm。 7.1.2检测要求 (1)接地极(E,Equipment Ground): a) 检测设备:接地电阻测试仪。 b) 检测方法:(如下图2所示) ①被测地极(E')与主干线断开。 ②以 E'为起点,使电位探针P'和电流探针C' 三者在一直线上,间距为20米。 ③用测试线将E'连接到仪表的C2、P2测试孔,P'连接到测试孔P1,C'连接到仪表的C1测试孔。 ④经仪表选择开关选定所需要的测试量程。 ⑤在电流批示灯亮时,表示启动了测试电流,显示屏显示测得的接电阻值. 图2 地极检测示意 (2)防静电接地主干线: a) 检测设备:万用电表。 b) 检查方法:打到导通检查档位,确认从工程接地点开始到所有地线末端的导通情况。 (注:应将地线的分支处作为重点确认。) 承 认 审 核 作 成 修 订 经 历 修订日期 修订内容 确认 作成日期 文件名称: 文件号:Q-T-T029 文件状态标识 防静电管理规程 7.2防静电地板 页次:第6页,共10页 版次号:A/5 7.2.1管理要求 (1) 保护地面清洁。若有污物,可用吸尘器或湿拖布(不滴水)等工具清洁地面。难除污垢,可用中性洗涤剂清除。 (2) 严禁用坚硬利器、叉车轧压、刮划地面;严禁电烙铁、电炉子等高温物体接触地面;避免油类及腐蚀性化学品污损地面; (3) 带有棱角、坚硬底盘的仪器设备不得在地面上拖移。放置在防静电地面上的物体(包括物料)不得超过地面设计承受的重量。 (4) 物料拖车载重要适宜,且不得较长时间载物放置在地面上。 7.2.2检测要求 (1)地面电阻测试 a)检测设备:电阻测试——3M 701Megohmmeter测试仪。 b)检测方法: → 点对点电阻测试:①测试表的正负极连接两重锤(测试电极),两重锤置于被检测的地面上90~100cm距离; ②将测试表的档位键调至100V位; ③按下测试键(TEST)4~5秒钟,读数。(如下图3所示) → 点对地电阻测试:①测试表的正极连接一重锤,重锤置于被检测的地面上;测试表的负极连接地线上; ②将测试表的档位键调至100V位; ③按下测试键(TEST)4~5秒钟,读数。(如下图4所示) → 检测抽样点应根据地面的面积,参考GB2828抽样。 图3 点对点电阻测试示意图 图4 点对地电阻测试示意图 承 认 审 核 作 成 修 订 经 历 修订日期 修订内容 确认 作成日期 2016年7月25日 文件名称: 文件编号:Q-T-T029 文件状态标识 防静电管理规程 页次:第7页,共10页 版次号:A/5 7.3防静电工作台 7.3.1管理要求 (1)防静电桌垫上不可有污物,如胶水、油渍、灰尘等,不可划裂、破洞等,应保护清洁,完整。 (2)桌垫上不得贴粘纸张、胶纸、玻璃等物。 (3)桌垫的连接扣与接地连接线应牢固可靠。 7.3.2检测要求 (1)台面/垫面的电阻测试 a)检测设备:电阻测试——3M 701Megohmmeter测试仪。 电压测试——静电电压表 c)检测方法: → 点对点电阻测试:①测试表的正负极连接两重锤(测试电极),两重锤置于被检测的台面上90~100cm距离; ②将测试表的档位键调至100V位; ③按下测试键(TEST)4~5秒钟,读数。 (如下图5所示) → 点对地电阻测试:①测试表的正极连接一重锤,重锤置于被检测的台面上;测试表的负极连接地线上; ②将测试表的档位键调至100V位; ③按下测试键(TEST)4~5秒钟,读数。 (如下图6所示) 图5 点对点电阻测试示意图 → 静电电压测试:①选择适当的档位 图6 点对地电阻测试示意图 ②测试仪距被测物表面约13毫米,按下开关,读数.见下图: 文件名称: 文件编号:T-Q-T029 文件状态标识 防静电管理规程 页次:第8页,共10页 版次号:A/5
好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站