ABB断路器参数调试讲义
电控柜的断路器进行设置,在ABB塑壳断路器(正面)下方有两个旋钮(见下图),通过调节旋钮的位置可以设置断路器的过流、过载保护值,具体设置方法如下: 过流调节旋钮 过载调节旋钮 一、ABB塑壳断路器过流、过载旋钮设置说明: 1、过流调节旋钮,设置电控箱整个负载的过流保护值,调节范围从2000A—4000A,从MIN—MED—MAX共有9个档位,档位对应值如下: MIN(1)档—2000A; (2)档—2250A; (3)档—2500A; (4)档—2750A;
MED(5)档—3000A; (6)档—3250A; (7)档—3500A; (8)档—3750A;
MAX(9)档—4000A;
2、过载调节旋钮,设置电控箱整个负载的过载保护值,调节范围从280A—400A,从MIN—MED—MAX共有9个档位,档位对应值如下: MIN(1)档—280A; (2)档—295A; (3)档—310A; (4)档—325A;
MED(5)档—340A; (6)档—355A; (7)档—370A; (8)档—385A; MAX(9)档—400A;
二、ABB断路器机型设置说明
机型号 EBZ100型 EBZ132型 供电电压(V) 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 油泵功率(KW) 55 55 75 75 90 110 110 132 110 132 55 55 75 75 90 110 132 132 160 200 系统电流值 断路器参数设置 断路器容量 400A 400A 400A 400A 400A 400A 400A 400A 400A 400A 400A 400A 400A 400A 400A 400A 400A 400A 400A 400A 过载值调整 1档 1档 1档 1档 1档 1档 3档 4档 3档 4档 2档 5档 6档 8档 9档 9档 7档 7档 8档 9档 过流值调整 1档 1档 1档 1档 1档 1档 1档 1档 1档 1档 1档 1档 1档 2档 2档 2档 2档 2档 2档 3档 EBZ160型 EBZ200型 EBZ200H型 EBZ100 EBZ132型 EBZ160型 EBZ230 EBZ260H EBZ318H 三ABB断路器低压断路器的参数详解
3.1、 空气断路器的框架电流Iu、额定电流Ie、额定电流整定值Ir
的含义是什么?
框架电流Iu: 又称为额定不间断电流。指在规定条件下,电器在长期工作制下,各部件的温升不超过规定极限值时所承受的电流值。 额定工作电流Ie:
指在规定条件下,能保证电器正常工作的电流值。它和额定电压、电网频率、额定工作制、使用类别、触头寿命及防护等级等因素有关。有时被标识为In。
额定电流整定值Ir:
这是使用者通过断路器的脱扣器自行整定的一个电流值,断路器根据使用者整定的Ir对电路进行过载、短路保护。 比如ABB的塑壳断路器S5N400 R320 PR112/LI FF 3P , Iu=400A Ie=320A, Ir=( – 1)Ie 可调。
3.2、 极限短路分断能力Icu、额定运行短路能力Ics、短时耐受电流
Icw的含义是什么? 极限短路分断能力Icu
断路器在承受此短路电流时必须可靠的分断短路故障,但不要求断路器未经过维修或更换零件的条件下能继续使用。
额定运行短路能力Ics 断路器在承受此短路电流时必须可靠的分断短路故障,但要求断路器在未经过维修或更换零件的条件下能继续再次使用。
Ics必定小于或等于 Icu,一般用 Ics = xx % Icu 表示。 额定短时耐受电流Icw
要求断路器在一定时间内承受一定的短路电流,不损坏并且仍能可靠的执行其功能。
短时耐受电流必须给出两个值,一个是时间,一个电流。比如 1S 、45KA,表示1S内可以承受的电流45KA。 3.3、 在塑壳断路器的技术参数中的使用类别A和B什么含义
根据IEC947-2 第中的描述。