(一)屋面钢管架子悬挑承重计算

1、每个吊篮由6根钢管承载,每根钢管承载力约为100kg

2、6根钢管承载约为600kg,符合使用要求 3、主梁钢管、次梁钢管 类别 水平杆间距(m) ≥0.75×0.75 ≤0.75×0.75 48.3×6米双管 0.6 0.85 主梁(钢管) 1.0 1.2 4、受弯杆件的允许挠度 构件类别 允许挠度

水平脚手杆、连接脚手杆 L/6 m与1.0 m 脚手架悬挑受弯杆件长度 L/6000 伸出墙外长度悬挑端长度 L/900 (二)吊篮重量计算

1、自重荷载(以4米长吊篮为计算依据) ①吊篮主架方管重105kg ②吊篮底面钢板铺-3厚钢板 75kg

第6页/总9页

执行方案样本 | BUSINESS PLAN

③两名操作工人 120kg ④吊篮内两桶砂浆100kg 2、吊篮最大荷载

Mmax=105+75+120+100=400kg 3、弯曲强度

吊篮整体抵抗矩Wnx/m㎡,Rx为1.05、强度设计体f=205N/mm2

Mmax/Wnx=8603.44×103/1.05×141×

103=58.11N/mm2

M/Wn=58.11N/mm2 〈f=205N/mm2 满足要求 (二)钢丝绳验算

1、为安全计,吊篮2道钢丝绳同时道受力作为验算

T=q2sinα=(647.5×2)/(2×0.866)=536.25N 2、验算钢丝绳的安全系数K,钢丝绳(6×19,Φ12)破断抗力总和为138.5KN。

K=F/T=(138.5×1000)/13246=10.46〉[K]=8

第7页/总9页

执行方案样本 | BUSINESS PLAN

采用Φ12、6×19钢丝绳的安全系数大于法定安全系数,故满足安全要求。

五、为确保吊篮施工中的安全,做到万无一失,施工中加强管理并采取有效措施。

1、 严格限制上料荷载重量,不得大于400kg。 2、 为保证施工人员作业安全,每个吊篮设一根Φ16的保险绳

3、 操作使用吊篮时,操作工人必须佩带安全带,安全带系在保险绳上,施工时必须有工长及安全员巡检管理监督。

4、 附吊篮合格证及检测报告

施工吊篮安装使用技术参数 一. 建筑物

1. 楼高,从室外地面到女儿墙檐口高度46米 2. 楼长度,度45.10米,楼宽度11.6米 3. 楼梯电梯间高度49.60米 4. 女儿墙挑檐挑出墙外0.30米

第8页/总9页

执行方案样本 | BUSINESS PLAN

二. 吊篮

1. 长度4米、3米、2米、1.5米四种规格 2. 宽度0.8米,高度0.9米,后栏高度1.0米,侧栏高1.2米

3. 吊篮提升钢丝绳长度选用60米 4. 提升吊篮钢丝绳直径12mm 三. 屋面悬挑系统

1. 6米长Φ50钢管排列连接 ,钢管挑出墙外1.0米

2. 悬挑系统末端固定在屋面砼楼板的地锚上 3. 钢管排列连接间距2米双管加固 4. 四道水平连接管间距1.5米