浅谈线损管理 制定降损措施 任慧
发表时间:2024-12-06T13:53:53.450Z 来源:《电力设备》2024年第16期 作者: 任慧
[导读] 摘要:在线损管理中由于各种原因,导致线损管理存在着一些问题,对线损管理造成严重影响。 (国网山西省电力公司太原供电公司 山西太原 030012)
摘要:在线损管理中由于各种原因,导致线损管理存在着一些问题,对线损管理造成严重影响。这就需要对影响线损管理因素进行有效分析,强化线损管理,找出有效的线损管理措施,提高线损管理水平,降低线损,从而提高电力企业经济效益。 关键词:线损;分析;管理
线路损失率,简称线损率,是供电企业反映管理水平的一项重要的综合性经济技术指标,也是反映供电企业经济效益的主要指标之一。线损包括两部分,一部分是技术线损,另一部分是管理线损。降低电网线损,从而达到多供少损,提高企业的经济效益,是供电企业生产经营活动中的首要任务。 一、线损分析与管理的意义
减少线路损耗一直是电力公司的目标,也是重要的工作和长期任务。随着区域用电量的快速增长,公司的相关部门必须关注损耗增加的问题。作为供电企业的基本组织,电源站负责分销网络的功率损耗,这是一个重要的经济指标电源站的重要的指标,能够衡量电源站的管辖的管理水平。改善供电站线路损耗管理水平,特别是配电网线路损耗指标水平,直接关系到县域供电企业的经营绩效,甚至在一定程度上影响和决定着县域供电企业的生存和发展。因此,配电网的线路损耗分析和管理是非常有意义的。 二、线损的构成
根据损失的性质可分为技术线损失和管理线损失。技术线路损耗是指在电力传输和分配过程中,电网中连接的负荷、设备参数和技术条件所造成的损失,可以从理论上进行计算。管理线路损耗是指在电力营销过程中,由于功率计量装置的误差、抄送接收环节的遗漏、监管不力导致的盗窃以及未知因素造成的功率损失。
根据损失的特点可分为可变损失、恒定损失、未知损失。变损耗是指电网负荷电流随容量的变化而变化的损耗,包括线路损耗、变压器绕组铜损耗、电流表中电流线圈损耗等。恒损是指电网负荷电流的损耗不随容量的变化而变化,包括变压器、电压表、电压表中的铁损耗。未知损耗是指实际线路损耗与理论线路损耗之差的功率损耗。这种损失是不确定的,包括用户未经授权使用电力和偷电的损失,拷贝和接收过程中的错误造成的损失,以及电表装置的错误造成的损失。 三、降损措施
某供电企业目前存在供用电设施线路老化、大中用户无功补偿不足、部分高低压线路总表不完善或计量不准、不能按规程定期校表等情况,有时出现线路混供或抄表时间不一致时,均会造成线损的忽大忽小,不利于每月的线损分析,当用户计量不准或存在偷漏电时不能及时发现,导致2017年之前的实际总线损率基本都维持在7%以上。为了加强线损管理,有效减少电量损失,建议通过提高稳定电压、按经济电流供电、提高功率因数、减少无功流动、加强对计量装置的远程监控,完善高低压线路计量总表,定期进行校验,确保计量点计量准确,尽可能减少线路混供情况,规范抄表时间和抄表的准确,形成定期和不定期的计量检查制度,确保用户计量准确,杜绝偷漏电现象的发生。若实施实际总线损率可控制在5.5%以下。2024年该建议经公司采纳后年总线损率已由实施前的7%下降到实施后的5.5%,每年减少电量损失450万KW?h,按目前的平均电价,每年可提高经济效益290多万元。 合理化建议内容:
1、背景及现状分析:供用电设施线路存在不同程度的老化,用户计量不考虑无功损耗,计量装置较落后,近几年虽加大了技改的力度,但线路老化、部分高低压线路总表不完善或计量不准等情况仍然突出、不能按规程定期校表等情况,有时出现线路混供或抄表时间不一致时均会造成线损的忽大忽小,不利于每月的线损分析,当用户计量不准或存在偷漏电时不能及时发现,导致2024年之前的实际总线损率基本都维持在7%以上。
2、思路描述:为了加强线损管理,有效减少电量损失,建议大中用电户加装无功补偿及安装远程监控功能表,完善高低压线路计量总表,定期进行校验,确保计量点计量准确,尽可能减少线路混供情况,规范抄表时间和抄表的准确,形成定期和不定期的计量检查制度,确保用户计量准确,杜绝偷漏电现象的发生。专人负责,专人监督,各相关部门联动,对线路及大用电户的运行状况做到可视可查,线损去向可以明了化,实现多供电少损耗的目标。 (一)技术线损的管理:
(1)加装无功补偿装置。现平桂电网延续已有的计量方式,用户端没有安装无功补偿装置,用户的功率因数不进行计量考核,均由电力售电公司在各变电站加装电容器,以提高供电运行电压、提高功率因数、减少无功流动等以应对上级电力部门对平桂电网的无功考核,从而导致用户功率因数过低,电网的供电质量不高,线路的损耗也随之增加,建议315KVA以上的用户均自行加装无功补偿装置,尽可能让线路处于最经济的运行状态。
(2)对公共变压器容量及负荷进行统计清理。根据供电负荷,使用与负荷相匹配的变压器,减少公共变压器空载运行的现象,也尽量避免“大马拉小车”的情况。
(3)对重要线路及大用电户安装实时监控系统。对各线路及大用电户安装实时监控装置,对其运行的状态做到心中有数,出现的故障也能及时报警及处理。
(4)对残旧的线路进行整改更换。有的线路绝缘老化、供电半径不合理,加大了线路损耗,也造成了运行的不安全因素,存在严重的安全隐患。
(二)管理线损的管理工作:
(1)完善各计量装置。平桂电网目前存在部分高低压线路总表不完善或计量不准、不能按规程定期校表等情况,需对各计量点装置进行校验,保证电表能正确计量,避免少计、漏计的情况。
(2)对用户所属线路正确挂靠。因平桂电网运行时间久,有的用户的供电线路因实际需要有所更改,只有明确供电线路及售电用户的归属,线路损耗分析才能有硬件的支撑。
(3)每月按时对各片区进行抄表。因外销抄表时间为每月15日—17日,各抄表员有时灵活安排自己名下的抄表区域,各用户的电量人
为地造成了一定的差异。
(4)专人负责各线路的线损分析。每月定时对电网各线路的损耗进行统计,对线损率有异常的线路需派专人进行检查、对计量装置进行监测,做到有问题及时发现及时处理。
(5)严查用电过程中的偷窃电行为。部分用户为降低生产成本,在计量装置上动手脚偷窃电量,对此类用户,需加大惩罚力度。 (6)形成定期和不定期的计量检查制度。每年对各变电站及大用电户的计量进行监测,校验,确保计量的准确性。 该建议提出后经过我单位审核通过并实施,线损逐年下降,运行至今确实达到了实际总线损率控制在5.5%以下。
3、实施前后经济效益(管理价值)对比和详细计算:通过以上措施的实施实际总线损率已控制在5.5%以下。年总线损率由实施前的7%下降到实施后的5.5%。根据年供电量30000万KW?h计算,每年可减少电量损失450万Kw?h,按目前的平均电价0.645元/Kw?h,每年实际为我单位提高经济效益290.25万元。 30000*(7%-5.5%)=450万KW?h 450*0.645=290.25万元。 四、结束语
总之,线损考核指标是电力部门的一个重要考核指标,加强线损管理是一个电力部门的重要工作,线损的高低也能直接反映出电力公司的内部管理水平,只要加强内部管理,采取一定的技术措施是完全可以把线损降到一个合理的水平。 参考文献:
[1]李颖源.电网节能降损的几点措施思考[J].中国新技术新产品,2016,15:141-142.
[2]李明哲,李明英.配电网节能降损与电能质量管理分析[J].电子测试,2016,18:145-14