好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

7、临时用电施工组织设计方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

北京朝阳区建国路内部装修工程 临时用电施工组织设计

压照明难以满足其要求。故选择LED灯具和泛光灯(AC220V、50HZ、100W)用于现场照明。 4.3.2.照明布置

大厦2层施工区域内我司单独设置一个照明专用箱用于临时照明。专用箱从我司二级箱直接取电。

第五章 现场临时用电日常管理

5.1 值班电工的配置

现场配备5名专业电工,持证上岗,能胜任本工作,具备相应的经验、能力,负责电箱的安装及线路的布置,在日常临电管理中,负责现场接电,线路维修,督促各班组作业人员按规范要求用电。其中,5名专业电工分昼、夜两班倒各两名值班,1名电工班班长负责日常协调。

当日值班电工禁止上班前饮酒和上班期间饮酒,禁止酒后进入施工现场,禁止酒后作业。 5.2 现场临时用电管理制度

1、施工现场的临时用电线路、设施的安装和使用,必须符合规范和安全操作规程,并由专人进行架设,严禁任意拉线接电。

2、电器设备和线路必须绝缘良好,电线不得与金属物绑在一起;各种电动机具必须按规定接地接零,并设置单一开关;临时停电或停工休息时,必须拉闸加锁。

3、施工机械、电气设备、电动机具的安全防护装置必须齐全、有效,不得带病运行和超负荷作业,发现不正常情况应立即停机,并迅速通知有

第11页 ,共 26页

北京朝阳区建国路内部装修工程 临时用电施工组织设计

关人员检查,不得在运行中检查修理。

4、施工现场必须设有夜间照明,危险潮湿场所的照明以及手持照明灯具,必须采用安全电压。

5、各类用电人员应做到掌握安全用电基本知识和所用设备的性能,搬迁或移动用电设备,必须经专业电工切断电源并做好妥善处理后进行。

6、现场电线必须按用绝缘挂钩钩挂,禁止电线拖地。 7、现场焊机,台钻等金属外壳必须做保护接地。

8、配电箱必须标准化,应有名称、用途、分路标记及系统接线图。并应由专人负责。

9、 机具进场经验收后方可使用。

10 、现场固定机械(如,380V切割机,380V台钻等),电焊机电源线不准超过 3米,必须配有专用箱,且有二次接地。

11、现场所有电源线必须使用绝缘挂钩高挂,不准有拖地现象。 12、电工每天对现场配电箱巡查,检查漏电开关是否损坏,电源线是否挂好。做好巡查记录并应做检查、维修工作记录。

13、手提箱门地线必须接牢,箱门不准有脱落现象。 14、现场不准使用接线板,手把灯,碘钨灯。 15、现场禁止非电工人员接电。

16、现场禁止电源线未使用插座直接插入插座,插头禁止使用两芯线接入。

17、各标段区域内照明及时关闭

18、现场配电箱必须使用“一机、一闸、一漏、一箱”

第12页 ,共 26页

北京朝阳区建国路内部装修工程 临时用电施工组织设计

5.3 电气防火管理措施

针对电气火灾发生的原因,制定以下防火措施。

(1)施工组织设计时要根据电气设备的用电量正确选择导线截面,从理论上杜绝线路过负荷使用,保护装置要认真选择,当线路上出现长期过负荷时,能在规定时间内动作保护线路。

(2)导线架空敷设时其安全间距必须满足规范要求,当配电线路采用熔断器作短路保护时,熔体额定电流一定要小于电缆或穿管绝缘导线允许载流量的2.5倍,或明敷绝缘导线允许载流量的1.5倍。经常教育用电人员正确执行安全操作规程,避免作业不当造成火灾。

(3)电气操作人员要认真执行规范,正确连接导线,接线柱要压牢、压实。各种开关触头要压接牢固。多股导线要用端子或涮锡后再与设备安装,以防加大电阻引起火灾.

(4)现场中的电动机严禁超载使用,电机周围无易燃物,发现问题及时解决,保证设备正常运转。

(5)施工现场内严禁使用电炉子。照明灯与材料物品间距要大于30cm,室内不准使用功率超过100W的灯泡,严禁使用床头灯。

(6)使用焊机时要执行用火证制度,并有人监护,施焊周围不能存在易燃物体,并备齐防火设备。电焊机要放在通风良好的地方。

(7)存放易燃气体、易燃物仓库内的照明装置一定要采用防爆型设备,导线敷设、灯具安装、导线与设备连接均应满足有关规范要求。

(8)配电箱、开关箱内严禁存放杂物及易燃物体,并派专人负责定期清扫。

第13页 ,共 26页

北京朝阳区建国路内部装修工程 临时用电施工组织设计

(9)施工现场应建立防火检查制度,强化电气防火领导体制,建立电气防火队伍。

第六章 触电事故应急预案

6.1基本情况

工程地址:北京市朝阳区建国路

项目名称:北京朝阳区建国路内部装修工程 主要施工内容:室内改扩建 管理人员配备情况:9人

施工人员数量(施工高峰期):100人

应急设备、设施存放地点、数量:(可配简图说明) 应急疏散指示:

第14页 ,共 26页

北京朝阳区建国路内部装修工程 临时用电施工组织设计

6.2 周围环境

1、周围气象、气候、地形:地形以平原为主,地形平坦开阔;朝阳区属温带大陆型半湿润季风气候,四季分明,降水集中,平均气温为12度。 2、周围人口分布:密集,繁华商业区,流动人口较多。

3、周围重要单位和设施:与地铁大望路出口相连,京通高速公路旁,周边有万达广场,华贸购物中心,大望路小学。 4、交通状况:较拥挤 6.3 通迅联络

急救电话:120 119

离项目最近医院:xx医院 电话: 工地现场值班电话: 有关负责人电话:

项目经理: xxx 电话: 安全总监(安全员):xxx 电话: 项目生产经理: xxx 电话:

第15页 ,共 26页

56jmv7j4wx6vudb8bhn079ew80o94h00sa8
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享