北京朝阳区建国路内部装修工程 临时用电施工组织设计
北京市朝阳区建国路
内部装修工程
【临时用电施工组织设计】
编制单位:
编 制 人: 审 核 人:
编制日期: 年 月 日
审批人:
第1页 ,共 26页
北京朝阳区建国路内部装修工程 临时用电施工组织设计
目 录
第一章 编制说明及工程概况 ........................................................................................ 4 1.1编制说明 .......................................................................................................................... 4 1.2编制依据 .......................................................................................................................... 4 1.3工程概况 .......................................................................................................................... 5 1.4临时用电布置及难点分析 .............................................................................................. 5 第二章 施工用电计划 ................................................................................................... 5 2.1临电、消防材料计划 ...................................................................................................... 5 2.2现场用电量统计 .............................................................................................................. 6 第三章 负荷计算及导线选择 ........................................................................................ 7 3.1电缆线的选择 .................................................................................................................. 7 3.2配电线路的布置 .............................................................................................................. 7 3.3送电停电操作顺序 .......................................................................................................... 8 第四章 临时用电布置 ................................................................................................... 8 4.1电箱分布说明 .................................................................................................................. 8 4.2一级配电箱、大功率专用箱的选择 .............................................................................. 9 4.3施工照明 ........................................................................................................................ 10 第五章 现场临时用电日常管理 .................................................................................... 11 5.1值班电工的配置 ............................................................................................................ 11 5.2现场临时用电管理制度 ................................................................................................ 11 5.3电气防火管理措施 ........................................................................................................ 13 第六章 触电事故应急预案 ........................................................................................... 14 6.1基本情况 ........................................................................................................................ 14 6.2周围环境 ........................................................................................................................ 15
第2页 ,共 26页
北京朝阳区建国路内部装修工程 临时用电施工组织设计
6.3通讯联络 ........................................................................................................................ 15 6.4触电事故应急救援小组 ................................................................................................ 16 6.5应急救援小组职责分工 ................................................................................................ 17 6.6应急物资 ........................................................................................................................ 18 6.7应急救援 ........................................................................................................................ 19 附图:配电箱系统图 .......................................................................................................... 23
第3页 ,共 26页
北京朝阳区建国路内部装修工程 临时用电施工组织设计
第一章 编制说明及工程概况
1.1 编制说明
编制北京朝阳区建国路内部装修工程临时用电施工组织设计旨为施工区域提供足够的用电量,确保在各区配电箱及线路布置时有章可循、有序进行,保证在施工过程中施工用电及现场照明的安全。
通过对现场施工区域特点的了解,我们针对现场作业面小、纯夜间施工、照明强度要求高等特点,我司编制施工用临时用电施工组织设计,用以指导现场临电的布置及拆除、施工用电管理。 1.2 编制依据
1、本工程施工组织设计
2、《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-2014 3、《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011 4、《供配电系统设计规范》GB50052-2009 5、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2012 6、《建筑施工安全检查评分标准》 JGJ59-2011 7、《建筑施工用电检查评分标准》JGJ59-2011 8、《建筑施工机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 9、《北京市建筑工程施工安全操作规程》J10169-2002 1.3 工程概况
第4页 ,共 26页
北京朝阳区建国路内部装修工程 临时用电施工组织设计
工程名称:北京朝阳区建国路内部装修工程 工程地点:北京市朝阳区建国路 建设单位: 管理单位: 设计单位: 监理单位: 总承包单位:
施工区域:装饰施工面积980平方米。 1.4 临时用电布置难点分析
1、由于大厦白天正常营业,工人仅能在夜间施工,室内临时照明亮度要求较高,低压照明难以满足其要求。
2、施工面积小且为公共区域,为保证商场白天正常营业,各配电箱布置无法直接放置在公共走道,仅可以将配电箱放置在现场区域内已搭设好的2处固定围挡内,其余用电区域以此处进行接电。
第二章 施工用电计划
2.1 临电﹑消防材料计划