塔吊安装拆卸专项施工方案
4、吊装平衡重
按塔吊规定安装其余几块平衡重。然后将平衡重用连接板连接。
5、穿绕起升钢丝绳
将起升绳引经塔顶排绳轮后,绕过塔吊顶上的起重量限制器滑轮:再绕过小车
滑轮和吊钩滑轮。将绳端用楔套固定在臂端。
6、小车调整
将小车退至臂架最根部与碰块顶牢,转动小车的紧绳卷筒,把小车变幅绳尽力拉紧。
7、塔身标准节的接高方法及顺序
(1)塔身标准节安装:安装标准节。
(2)将起重臂旋转至引入塔身标准节的方向(起重臂位于外套架上引入梁的下上方)
(3)放松电缆长度略大于总的爬升长度。
(4)在地面先将4个引进滚轮固定在塔身标准节下部横腹杆的4个角上,然后吊起并安放在外套架的引入梁框架上,然后再吊起一个标准节,调整小车的位置,卸下支座与塔身联连的8套螺栓,开动液压顶升系统,使塔机上部重量重心在油缸顶升梁上(实际操作时,观爬升架导轮与塔身主弦杆间的间隙,当16个导轨均脱开时,即为理想位置),此时继续开动顶升液压系统使油缸活塞杆伸出约1.28米,再稍缩油缸,使爬升架下部卡爪支承在塔身踏步的上端面上,然后拨去顶升梁两端销轴,油缸全部缩回,将顶升梁的端销轴重新插入塔身的上一个踏步上,全部伸出油缸,此时塔机上方正好能有装入要个标准节连接牢固,螺栓预紧力矩为2.5KN·m卸下引进轮,缩回油缸,将下支座与塔身连接牢固,注意:缩油缸时卡板不能顶在踏步上。即完成一节标准节的加节工作,连续加节时重复上述步骤即可(此为TC5610.21G.2以上塔机引进过程)。QTZ40以下塔机为引进吊钩,引进过程如下。
A将吊臂调整到正前方向(与引进梁同向),并把要加的标准节按此方向在地面排好。吊起一个标准节挂在引进梁小吊钩上,这时卸下下支座与标准节之间的高强螺栓。将升横梁两端的轴头放入踏步的槽内,开动液压系统使活塞伸出,使下支座与标准节结合面刚刚分开,然后再吊起一个标准节从臂根部向外走,同时观察套架前后方向的四个
塔吊安装拆卸专项施工方案
导轮与截身间的间隙基本均匀(约2㎜)时变幅小车即停住(司机应记准此平稀点位置)。同时,要使回转电磁制动作用以保证吊臂不再左右摆动。
B操纵液压系统使活塞杆继续伸出,直至爬爪能担在上面一个踏步上时,操纵换向阀停止顶升而后转为活塞杆收缩,直到顶升横梁两端的轴头能放入上面一个踏步的槽内为止,然后 再次使油缸外伸直到塔身上方恰好有能装入一个标准节的空间。这时将挂在引进梁外端的标准节引入套回内与塔身对正八个螺栓孔。然后缩回油缸至上下标准节连接面接触,用8条高强度螺栓将两标准节连接牢固,将引进吊钩拉至最外端,然后油缸继续缩回,使下支座落在新加的标准节上,在对角线上用4条螺栓连接牢固。
C开动小车把第二个标准节挂在引进吊钩上,重复以上过程。
(5)塔吊架节完毕,应空载旋转臂架至不同角度,检查塔身连接处高度螺栓的
拧紧问题(哪一根塔身主弦杆位于平衡臂下下方时,就把此弦从下到上的所有螺栓拧紧)。
8、调整各种安全装置
(1)力矩限制调整
为了保证塔机在工作时起重力矩不大于额定起重力矩,本塔机设有力矩限制器,当起得力矩达到额定值的80%时,变幅小车只能以低速向前运行;当起重力矩达到额定值的90%时,调整相应的开头动作,操作平台上的指示灯亮并给出蜂鸣报警外,还停止起升卷扬的起升方向和变幅小车向外方向的动作。
(2)起重量限制器调整
起重量限制分低载高速、重载中速限制,每一档都规定了该档的最大起重量。当卷扬机构工作在高速档位起重量超过高速档的最大起重量时,调整相应开关,使该档的上升回路断电,这时塔机会自动工换到中速档;当卷扬机构工作在中低速当起重量超过塔机台上指示灯亮并给出蜂鸣报警;当卷扬机构工作在中低速档起重量过塔机的最大起重量并小于最大起重量的110%时。调整相应开关动作,除指示灯亮并给出蜂鸣报警外,还切断起升卷扬机构的上升回路,吊钩只能下降。
塔吊安装拆卸专项施工方案
(3)幅度限位器调整
吊钩空载,当小车运行至最大幅度(或最小幅度)时限位开关动作,小车停止向极限方向运行,只能反向。
当幅度小于5米或大于最大幅度少5米时,小车速度由高速成档自动转换为低速档运行。
重复(2)、(2)动作三次,效果一样即可。 (4)起升高度限位器调整
1)起升高度相同,滑轮倍率不同;起升高度发生变化时,高度限位器均应重新调整。 2)空钩以中、低档速上升,使吊钩达到顶定的极限高度(臂架根铰点高度减去约2米)时,上限位开关动作,吊钩不能再上升;
3)空钩以高速档运行到预定高度(臂架根铰点高度处约10米)时上限强迫换档开关动作,吊钩自动转换为中速运行;
4)吊钩试行三次,效果一样即可。
5)限位开关动作后,操作手柄必须回零,否则控制回路无电。 (5)回转限位器调整
以电缆不扭劲时为中间位置,调整限位开关中的凸轮,使臂架只能正、反各转1.5圈.
(6)制动器调器
见制动器使用说明书(随文件)
七、塔机的折卸
塔机的拆卸的方法与安装方法基本相同,只是程序与安装相反,即后装的先拆,
先装的后拆。在拆卸过程中必须专人专职,统一指挥。
塔吊安装拆卸专项施工方案
八、附着工作状态的安装及拆卸
(1)概述
塔式起重机工作高度超过独立高度就必须附着工工作,附着工作时将塔身直接
固定在混凝土基础上,TC5610.21G.2塔机塔身中心距建筑物为3.5米,塔身踏步在平面与建筑物垂直.
(2)安装前准备
1)用户和安装单位根据所附固定基础图进行混凝土基础的施工,同时保证达到其技术要求.
2)建筑物附着强度
用户和安装单位在安装本塔机之前,应对建筑物附着点位置和强度预先确定和计算.
3)附着式塔式起重机的安装
附着工作状态的安装程序与固定工作状态安装基本相同,其安装程序简述如下 ○1吊装一节基础节,注意基础节上没有四个踏步,然后再安上二节标准节. ○2将外套架套入塔身.
○3将上转台,下支座回转支承,回转机构及司机室等到在地面组装后吊到塔身上。 ○4吊装塔顶
○5吊装平衡臂、平衡臂拉杆,交将一块平衡重最根部的一块位置处。 ○6吊装臂架与臂架拉杆。 ○7吊装其余平衡重及穿绕钢丝绳。
○8检查各部连接,电器和顶升部分并确认后开始顶升工作。
○9顶升加节(方法同固定使用状态相同,塔身标准节自下而上的组成的) (4)附着架的安装与使用
附着架是由四根撑杆和一套环梁等组成,目的是把塔机支附在建筑物上,起着保持塔机稳定作用。使用时环梁套装在塔身上,用四根撑杆与建筑相连(四根撑杆应在同
塔吊安装拆卸专项施工方案
一平面内)TC5610.21G.2型塔机的附着距离为3.5米。将环梁提升到附着点高度位置套装在塔身外。吊装四根撑杆。
用经纬仪检查塔身轴心的垂直度,通过调节四根撑杆螺栓塔身轴心的垂直度不超过1/1000。
无论几道附着,最上一套附架处环梁内侧用内撑杆将塔身的四根主弦杆顶死,其余附着处不用内撑杆。
九、注意事项
(1)塔机安装按说明书进行,必须符合安全要求,禁止违章作业。 (2)塔机使用前必须经检查验收。
(3)塔机司机必须遵守“十不吊”的要求。 (4)立塔、顶升时必须设安全区,并有专人指挥。 (5)任何情况下禁止对塔机进行油漆作业。 (6)风速超过60km/h,禁止吊物、顶升。
(7)需要更换或排放塔机上的油料时必须在无风条件下进行,并将油料排放到容器内回收。
(8)禁止将各种废弃物丢弃在工地。