好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

取水泵房设计计算书(DOC)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

(一)取水泵站工艺设计

设计资料: 某

80000,要求远期发展到

120000,采用固定是取水泵房用

两条直径为800mm虹吸自流管从江中取水。水源洪水位标高为26.14m(1%频率),枯水位标高8.29m(97%频率)。净水站反应沉淀池前配水井的水面标高为33.14m。虹吸自流管全长为85.5 m(其中在枯水

位以上部分长55 m)。泵站至净水站的输水干管全长为700m,见取水泵站枢纽布置图。其中通过取水部分的计算已知在最不利情况下(即一条虹吸自流管检修,要求另一条虹吸自流管通过75%最大设计流量是),从取水头部到泵房吸水间的全部水头损失为1.2 m。 试进行泵站工艺设计。

设计要求:

1.完成设计计算书一份,书写整齐并装订成册。

2.绘制泵房平面图、剖面图、立面图。文字书写一律采用仿宋字,严格按制图标准作图。

一、设计流量Q和扬程H

(1)考虑到输水干管漏损和净化厂本身用水,取水自用系数α=1.05 所以

近期设计流量为 Q=1.05×80000/24=3500m3/h= 0.97222m3/s 远期设计流量为 Q=1.05×120000/24=5250m3/h= 1.45833m3/s (2)设计扬程H ①泵所需静扬程HST

通过取水部分的计算已知在最不利情况下(即一条自流管道检

修,另一条自流管道通过75%的设计流量时),从取水头部到吸水间的全部水头损失为8.29m-7.09m=1.2m。则吸水间中最高水面标高为26.14m-1.2m=24.94m,最低水面标高为8.29m-1.2m=7.09m.所以泵所需静扬程HST 为:

洪水位时,HST=33.14-24.94=8.2m 枯水位时,HST=33.14-7.09=26.05m ②输水干管中的水头损失∑h

设采用两条DN800的铸铁管并联作为原水输水干管,当一条输水管检修,另一条输水管应通过75%的设计流量(按远期考虑),即 Q=0.75×5250=3937.5m3/h=1.09375m3/s, 查水力计算表5得管内流速 v=1.45m/s, i=0.00302 所以输水管路水头损失:

=1.1×0.00302×700=2.3254m

(式中1.1是包括局部损失而加大的系数) ③泵站内管路中的水头损失∑h 粗估2m,安全水头2m, 则泵设计扬程为:

枯水位时:Hmax=26.05+2.3254+2+2=32.3754m 洪水位时:Hmin=8.2+2.3254+2+2=14.5254m

取水泵房设计计算书(DOC)

(一)取水泵站工艺设计设计资料:某厂新建水源工程近期设计水量80000,要求远期发展到120000,采用固定是取水泵房用两条直