好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

变电站工程危险辨识及控制措施 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

监理危险点辨识及预控措施

目录

1.通用部分 ................................................. 1 2 变电所(换流站)土建工程 .................. 错误!未定义书签。

1.通用部分

1.1施工管理

危险点 未经三级安全教育,不懂安全防护和安全操作知识 无安全技术措施或未交底施工 防范类型 起重伤害 高处坠落 触电等 起重伤害 高处坠落 触电等 起重伤害 高处坠落 触电等 起重伤害 高处坠落 触电等 起重伤害 高处坠落 触电等 物体打击 预控措施 1、认真执行三级安全教育制度,认真开展班组安全活动。 2、严格安全考试制度,禁止弄虚作假。 3、明确安全职责及必要的安全知识,强化安全操作技能培训。 1、分部工程及重要、危险性作业均应编制安全措施,并经交底、履行全员签字手续后方可施工。 2、施工人员对无安措或未交底有权拒绝施工。 3、严格按经审批的方案和安全措施施工,若对方案或措施有疑问时,应征询审批人的意见。 1、编制人要有高度责任感,有严谨科学的工作态度,技术措施编制前应认真进行调查研究,确定措施的针对性和可操作性。。 2、审批人要严细认真,把好审批关。 3、未经审批严禁实施。 1、严禁违章指挥。 2、对违章指挥现象任何人都有责任、有权力制止。 3、施工人员遇有违章指挥有权拒绝施工。 1、 遵章守纪,按规程作业,施工中严禁打闹、抛物等违章违纪行为。 2、严格按技术交底施工,不得擅自更改。 1、进入施工区的人员必须正确佩戴安全帽,帽带要系紧。 2、严禁坐、踏安全帽或把安全帽挪作他用。 1、高处作业人员必须使用安全带,且宜使用全方位防冲击安全带。安全带必须拴在牢固的构件上,并不得低挂高用。施工过程中,应随时检查安全带是否拴牢。 2、每次使用前,必须进行外观检查, 安全带(绳)断股、霉变、虫蛀、损伤或铁环有裂纹、挂钩变形、接口缝线脱开等严禁使用。 禁止酒后进入作业现场、严禁酒后作业。 1、各级工作人员工作中要精力集中,尽职尽责。 2、严格落实各项安全工作制度。 3、加强日常的监督检查。 安全技术措施不严密或不完善,有疏漏 违章指挥 违章违纪作业,违反安全交底要求 进入现场不戴或不正确佩戴安全帽 高处作业不系或未正确使用安全带 高处坠落 酒后进入施工现场 工作不负责任,玩忽职守 其他伤害 起重伤害 高处坠落 触电等 违反规定,派不符合要求的人员上岗 危险作业项目不办安全施工作业票 野兽等伤害 起重伤害 高处坠落 触电等 起重伤害 高处坠落 触电等 其他伤害 1、严格身体检查制度,禁止职业禁忌者或其他不合要求者上岗。 2、特种作业人员须经培训合格,持证上岗。 3、严禁无证作业,无证驾驶。 1、所有输变电作业项目均要执行安全工作票制度。 2、所有工作人员应清楚作业票内容,且带票施工。 1、在有毒蛇、野兽、毒蜂的地区施工或外出时,应携带必要的保卫器械、防护用具及药品。

1.2安全防护用品、设施

危险点 安全用品、用具不符合要求 防范类型 机械伤害 高处坠落 触电 物体打击等 高处坠落 触电 物体打击等 高处坠落 触电 物体打击等 高处坠落 触电 物体打击等 预控措施 1、凡无生产厂家、许可证、生产日期及国家鉴定合格证书的安全防护用品、用具,严禁采购和使用。 2、安全防护用品、用具不得接触高温、明火、化学腐蚀物及尖锐物体,不得移作他用。 3、安全防护用品、用具应定期进行试验,使用前进行外观检查。 1、熟悉劳保用品和防护用品的使用方法。 2、使用前应进行日常检查,施工中正确使用。 3、安全防护用品、用具应设专人管理。 1、严格按要求开展安全文明施工标准化工作,规范现场管理。 2、危险设备、场所必须设置安全围栏和安全警示标志。 3、警示标志应符合有关标准和要求。 1、安全装置及设施严禁私自拆除、挪用。 2、若施工需要,须拆除时应征得安全员的同意,并采取临时措施,施工结束后按原样及时恢复。 不正确使用劳动防护用品 危险设备场所(包括孔洞等)无安全围栏、警示标志 擅自拆除或挪用安全装置和设施 工器具没有进行试验 1、受力工器具应该按照《电力建设安全工作规程》要求进行定期的预防性试验,不合格者严禁使起重伤害 用,每次使用前应进行外观检查。 触电 2、绝缘工具必须定期进行绝缘试验,其绝缘性能应符合要求;每次使用前应进行外观检查。 物体打击等 3、机具应由专人保养维护,并作定期试验。 1.3施工电源及用电设备

作业项目 施工电源 危险点 施工电源未根据当地外电线路情况,正确采用TT系统或TN系统布置。未采用三级配电二级保护 箱内闸具损坏、闸具不符合要求 电工无证上岗 施工用电未按要求编制专项施工方案 配电箱无门无锁无防雨措施或门锁坏 配电箱下引出线混乱且未做保护接地 照明线路混乱,接头处不绝缘 保护零线与工作零线混接,开关箱漏电保护器失灵,漏电保护装置参数不匹配,违反“一机、一闸、一保护”的要求 停、送电无专人负责 维修时未悬挂停电警示标志牌 现场施工及照明用电源及接线私拉乱接,未架空或过路未采取保护。用绿/黄双色线作动力线使用 用电设备保护接零和接地不符合要求 防范类别 触电 预控措施 当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备应根据当地要求作保护接零,或作保护接地,不得一部分设备作保护接零,另一部分设备作保护接地。当现场采用电业部门高压侧供电,自己设置变压器形成独立电网的,应作工作接地,必须采用TN-S系统。自备发电机时,接地系统独立设置,也应采用TN-S系统。末级和上一级或总配电箱应采用漏电保护装置。 箱内闸具必须符合要求,定期检查。 由专业电工负责用电管理。 开工前编制用电专项施工方案。 用电管理和检修维护必须规范,并由专业电工进行,配电箱必须上锁,并采取防雨措施。 引线规范,接地可靠。 照明线路接头处必须绝缘可靠,不得乱拉乱接。 加强使用前及使用过程中的检查,保护零线与工作零线不得混接,开关箱漏电保护器灵敏可靠,漏电保护装置参数应匹配,严格执行“一机、一闸、一保护”的要求。 停送电设专人负责。 维修时悬挂“有人作业,严禁合闸” 警示标志牌,并设专人负责监护。 由专业电工规范接线,禁止私拉乱接,任何情况下不准用绿/黄双色线作动力线使用。 使用前检查,用电设备保护接零和接地必须符合要求。 触电 触电 触电 触电 触电 触电 触电 触电 触电 触电 触电

变电站工程危险辨识及控制措施 - 图文