1. 主要技术参数

主要技术参数表1是国网山东省电力公司对采购设备的基础技术参数要求,在招标谈判过程中,投标人应依据招标文件,对技术参数特性表中标准参数值进行响应。三相不平衡调节装置换相开关的技术参数特性见表1。

表1 主要技术参数表

名称 项目 标准参数值 (投标人提供) AC380V/220V/50Hz AC660V AC2500V(1min工频) 10kA ≤10W 120A ≤10ms 投标人响应 (投标人提供) (投标人提供) (投标人提供) (投标人提供) (投标人提供) 三相不平衡调节装置换相开关型号 额定工作电压 额定绝缘电压 额定耐受电压 额定短时耐受电流 整机功耗 换相 开关 额定电流 * 换相时间 抑止合闸涌流能力 (额定电流的倍数) 电气寿命/机械寿命 输入端极数 (投标人提供) (投标人提供) (投标人提供) (投标人提供) 1 <5 >10000次/>100000次 3P+N (投标人提供) (投标人提供) 2

名称 项目 输出端极数 输出电压 材质 防护等级 标准参数值 1P+N AC220V/50Hz 不锈钢 IP65 不大于 215×120×270 控制器与各个换相开关使用自组网无线通讯方式(通讯距离≥1.5km),不产生流量费用 投标人响应 (投标人提供) (投标人提供) (投标人提供) (投标人提供) (投标人提供) 2 箱体 外形尺寸 宽×深×高(mm) 3 通讯方式 无线通讯 (投标人提供) 2. 环境适应性要求

具体的使用环境条件见表2。特殊环境要求根据项目情况进行编制。

表2 使用环境条件表

序号 名称 最高气温 (需要提供第三方检测报告原件及其报告可查询编码) 1 周围空气温度 最低气温 最大日温差 日平均最高温度 2 3 4 5 海拔 太阳辐射强度 污秽等级 覆冰厚度 K ℃ m W/cm2 mm ℃ +70 单位 项目需求值 -40 40 ≤+40 ≤2000 0.1 IV 10 3

6 风速/风压(户外) 日相对湿度平均值 (m/s)/Pa 35/700 ≤95(环境温度为+40℃时) 7 湿度 月相对湿度平均值 水平加速度 % ≤90 m/s2 m/s2 3.0 1.5 8 耐受地震能力 垂直加速度 由于主回路中的开合操作在辅助和控制回路9 上所感应的共模电压的幅值 10 安装方式 kV ≤1.6 柱上,壁挂 注:表中“项目需求值”为正常使用条件,超出此值时为特殊使用条件,项目单位可根据工程实际使用条件进行修改。 3. 单套装置组件材料配置表

序号 1 2 3 元器件名称 换相开关 不锈钢箱体 安装抱箍或支架 数量 1 1 1 单位 个 套 套 生产厂家 型号 备注 备注:厂家负责提供全套装置所需的所有配件,并负责配送、安装。