〖中山海畔山豪庭-消防工程施工设计方案〗 第四章 施工准备

3、管道弯曲

(1)镀锌钢管(DN≤32):采用手动弯管机弯制,用管道对应型号的弯管器,将管道卡如弯管器内,卡牢,用脚固定好后,用手缓慢一次弯制成功。

(2)镀锌钢管(DN>32):采用液压弯管机弯制,用管道对应型号的弯管器,将管道卡入弯管器内,卡牢,用手缓慢摇动弯管机分多次弯制成功。 4、支吊架制作

支架、吊架的材料应符合招标文件及设计要求,其规格及加工尺寸应符合设计图及标准图集规定。DN25以下管道采用管卡固定,大于DN32管道采用型钢支架固定。

5、测定盒箱位置

根据设计图要求确定盒、箱轴线位置,以土建弹出的水平线为基准,挂线找平,线坠找正,标出盒箱位置。

6、固定箱盒

(1)暗配管:固定盒、箱要求平整牢固,坐标正确。

(2)明配管:在近盒箱100~150mm处加稳固支架,将管固定在支架上,盒箱安装应牢固平整,开孔整齐并与管径相吻合。 7、支吊架固定

固定点的间距应均匀,固定点与终端、转弯中点、电气器具或接线盒边缘的距离为300mm,固定点之间的最大距离应满足规范要求。

根据测定的盒箱位置,弹出管路的垂直、水平方向线,按照规范规定的固定点间距,确定支架、吊架的具体位置。

8、管路敷设

(1)电气管路敷设时有下列情况时须加装接线盒:直线段超过30m;有一个转弯且超过20m;有两个转弯且超过15m;有3个转弯且超过8m。

(2)镀锌电线管进出线盒处,用锁紧螺母固定牢固。管子进入箱盒螺纹应外露2~3扣,并且孔与管相对应,严禁将其它孔敲落。多根管子进入配电箱时,应排列整齐,进入箱内的管口高度一致。

(3)暗配管施工后,应将管口用管堵塞牢,防止混凝土块、杂物进入管内。 (4)管路经金属软管引入设备或电气器具时,金属软管的长度在照明工程中不得超过1.2m(吊顶内敷设长度不超过0.8m),动力工程中不得超过0.8m。

(5)管路接地

管路的接地采用接地卡与专用接地线,且与就近的等电位接地体联结。

—31

〖中山海畔山豪庭-消防工程施工设计方案〗 第四章 施工准备

9、管路敷设方式

本工程的电气管道敷设主要包括以下几种方式,其做法及安装要求见下段说明。 (1)混凝土结构顶板内钢管暗配

施工时管口用管堵有效封堵,接线盒内用聚苯板封堵严密,以防止砂浆进入接线盒。 (2)成排明配管做法

明配钢管应排列整齐、横平竖直,固定点间距均匀,固定牢靠。 成排明配电线管采用圆钢作吊杆,角钢作横担固定。做法见下图:

成排钢管安装做法 符号说明: 1-膨胀螺栓 2-吊杆 3-管卡 4-线管 5-螺母M8~M10 6-角钢支架 (3)单根明配管做法

单根明配管采用圆钢支架及管卡固定。做法见下图:

单根钢管在吊顶内安装示意图一 单边管卡大样图 符号说明: 1-单边管卡 2-接地线 1 2 3 4 5 3-接线盒 4-接地卡 5-钢管 单管明配管采用鞍型卡固定。做法见下图: 单根钢管在吊顶内安装示意图二

—32

〖中山海畔山豪庭-消防工程施工设计方案〗

第四章 施工准备

符号说明

1符号说明: 1-楼板 2-电线管 3-鞍型管卡 4-锁母 5-自攻螺丝

32456786-接线盒

图表 5

10、管路关键部位的施工 (1)后浇带明配管处理

在建筑物的后浇带明装电线管,应局部采用金属软管连接。 (2)管道穿伸缩沉降缝

7-护口 8-接地卡

管道穿伸缩沉降缝时要使用金属软管做过渡,施工时要做好线路接地。 明管过伸缩沉降缝做法 9 符号说明: 1-钢管 2-锁母、护口 3-接线盒 4-BG接线箱连接器 5-可挠金属电线保 6 3 9 8 2 7 8 护管 6-接地卡 7-BP绝缘护套 8-接地线 9-伸缩沉降缝 1 2 3 4 5 暗管过伸缩沉降缝做法 1 7 4 5 6 —33

〖中山海畔山豪庭-消防工程施工设计方案〗 第四章 施工准备

11、钢管与设备的连接

钢管与设备连接时,电线、电缆与设备的连接采用普利卡保护管。对室外或室内潮湿场所,则采用防水型普利卡保护管及防水型连接器。

普利卡保护管与钢制电线管、各类箱、盒的连接时,均应采用其配套的专用附件。 电气配管进电动机做法图

1 3 4 5 6 6 4 7 1 2 2 3 5 符号说明: 1-电动机接线盒 2-BG接线箱连接器 3-普利卡管

BG接线箱连接器详图

3

2

1

KG混合连接器详图

3

2

7

4-接地卡 5-KG混合连接器 6-接地线 7-钢管

(七)桥架安装

1、桥架施工前,应认真熟悉施工图纸,确定桥架走向,准确计算桥架的各式弯头、三通等配件,以便桥架定货。施工前先定位放线,确定支吊架位置及制作安装支吊架。 2、支架安装:建议配电房下架空夹层内桥架采用专用工字钢立柱支架(见下图),以便电缆敷设。其它位置支架可选用角钢根据现场实际情况制作。支架形式如下: —34 电缆桥架300以下600以下600以上膨胀螺栓角钢电缆桥架膨胀螺栓角钢2*M10L40*44*M10L40*44*M12L50*5电缆桥架支架做法〖中山海畔山豪庭-消防工程施工设计方案〗 第四章 施工准备

报警设备安装现场效果图

消防控制室

琴台室报警主机控制台

—35

消防工程施工设计方案 - 图文

〖中山海畔山豪庭-消防工程施工设计方案〗第四章施工准备3、管道弯曲(1)镀锌钢管(DN≤32):采用手动弯管机弯制,用管道对应型号的弯管器,将管道卡如弯管器内,卡牢,用脚固定好后,用手缓慢一次弯制成功。(2)镀锌钢管(DN>32):采用液压弯管机弯制,用管道对应型号的弯管器,将管道卡入弯管器内,卡牢,用手缓慢摇动弯管机分多次弯制成功。4