好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

消防工程施工设计方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

〖中山海畔山豪庭-消防工程施工设计方案〗 第四章 施工准备

减压孔板采用法兰连接,水流指示器前安装,孔板孔径分为120mm,115mm,110mm。减压孔板安装时,螺栓的直径和长度符合标准,拧紧后,突出螺母的长度不应大于螺杆直径的1/2。减压孔板安装时必须安装橡胶垫。

五、 水流指示器安装

1、水流指示器的安装应在管道试压和冲洗合格后进行。

2、水流指示器应竖直安装在水平管上侧倾斜不宜过大,其动作方向应和水流方向一致。 3、水流指示器安装后的水流指示器桨片、膜片应动作灵活,不应与管壁发生碰撞。 4、水流指示器前后应保持5倍安装管径长度的直管段。

六、 湿式报警阀安装

湿式报警阀安装现场效果图

—21

〖中山海畔山豪庭-消防工程施工设计方案〗 第四章 施工准备

报警阀组的安装应先安装水源控制阀、报警阀,然后再进行报警阀辅助管道的连接。水源控制阀、报警阀与配水干管的连接,应使水流方向一致,报警阀应安装在便于操作的明显位置,距室内地面高度宜为1.2m两侧与墙面的距离不应小于0.5m;正面与墙的距离不应小于1.2m。安装报警阀组的室内地面应有排水设施。

七、 消火栓安装

—22

〖中山海畔山豪庭-消防工程施工设计方案〗 第四章 施工准备

图表 1

消火栓箱安装现场效果图

图中:1-消火栓箱1000×700×240 ,3-消火栓DN65, 4-水枪Ф19 5-衬胶水带25m,6-消火栓DN25,7-卷盘,8-消火栓按钮

本工程采用上图带卷盘的消火栓箱。安装时栓口应朝外,并不应安装在门轴侧;栓口中心距地面为1.1m,允许偏差±20mm;

八、 阀门安装

—23

〖中山海畔山豪庭-消防工程施工设计方案〗 第四章 施工准备

阀门进场检查其外形,油漆是否掉漆,合格证是否齐全。阀门安装时,应保证阀门不承受来自管道的外力作用,特殊的阀门如水位控制阀、减压阀等应设独立的吊架。阀门安装中应保证位置、进出口方向正确,连接牢固、紧密,阀门开启灵活,朝向合理。安装完毕后,应确保阀门清洁,有漏漆部位应补刷完整。

九、 水泵安装

变频水泵弹簧C20砼图表 2

—24

〖中山海畔山豪庭-消防工程施工设计方案〗 第四章 施工准备

水泵安装效果图

水泵入库前应进行开箱检查,检查其技术参数是否与设计要求一致,有无破损,以及产品合格证和质量检验技术文件是否齐全。采用槽钢泵底座时,先将底座置于水泵基础上,找

—25

消防工程施工设计方案

〖中山海畔山豪庭-消防工程施工设计方案〗第四章施工准备减压孔板采用法兰连接,水流指示器前安装,孔板孔径分为120mm,115mm,110mm。减压孔板安装时,螺栓的直径和长度符合标准,拧紧后,突出螺母的长度不应大于螺杆直径的1/2。减压孔板安装时必须安装橡胶垫。五、水流指示器安装1、水流指示器的安装应在管道试压和冲洗合格
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
56hap6vwv09sc9l3ppnv1xep036fj70199c
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享