〖中山海畔山豪庭-消防工程施工设计方案〗 第一章 编制依据

第一章 编制依据

第一节 本工程使用的主要规范及标准

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 规范/标准名称 高层民用建筑设计防火规范 建筑设计防火规范 民用建筑电气设计规范 火灾自动报警设计规范 电气火灾监控系统设计、施工及验收规范 建筑给排水设计规范 建筑灭火器配置设计规范 气体灭火系统设计规范 民用建筑采暖通风与空气调节设计规范 编号或文号 GB-50045-95/2005年版 GB 50016-2014 JGJ 16-2008 GB 50116-98、2013 DBJ/T 15-77-2010 GB 50015-2003 GB50140-2005 GB50370-2005 GB 50736-2012 ZJQ00-SG-006-2003 ZJQ00-SG-010-2003 GB50067—2014 GB 50974-2014 GB50243-2016 GB 50261-2005 GB 50084-2005年版 GB 50877-2014 GB 50303-2002 10 建筑电气工程施工工艺标准 12 给排水与采暖工程施工工艺标准 13 汽车库、修车库、停车库设计防火规范 14 消火栓给水及消火栓系统技术规范 15 通风与空调工程施工质量验收规范 16 自动喷水灭火系统设计规范 17 气体灭火系统施工及验收规范 18 防火卷帘 防火门窗施工验收规范 19 建筑电气工程施工质量验收规范 20 中山市消防主管部门现行消防技术指导要求

— 1 —

〖中山海畔山豪庭-消防工程施工设计方案〗 第二章 工程概况、特点

第二章 工程概况、特点

第一节 工程概况

一、 工程建设概况

1、工程名称:海畔山豪庭

2、工程地点:中山市南朗镇,东连翠亨大道,南、西、北邻规划路。 3、建设单位:中山市信豪房地产开发有限公司。 4、设计单位:北京东方华太建筑设计工程有限责任公司 5、总承包单位: 6、消防专业施工单位:

二、 工程建筑概况

(一) 专业承包内容 1、消防自动报警系统; 2、电气火灾监控系统; 3、气体灭火系统; 4、自动喷淋给水系统; 5、消火栓给水系统; 6、防火门监控系统; 7、消防通风防排烟系统; 8、防火卷系统;

9、消防设备电源监控系统。

(二) 专业承包内容主要技术指标及概况 1、火灾自动报警系统。

1) 本工程采用控制中心报警系统,采用二总线智能型火灾自动报警及联动型控制体系,报警

控制器选用柜式汉字液晶显示火灾报警联动控制器。消防控制室设在3#楼一层,并设有直通室外出口,内设火灾报警控制器、UPS不间断电源、联动控制台(含手动控制盘)、防火门监控系统、火灾应急广播系统、消防电源监控系统、消防专用电话系统、火灾漏电报警系统、图文监控电脑、打印机、应急照明控制系统、消防控制室图形显示装置。 2) 非消防负荷供电线路,设有电气火灾检测系统进行监控,平时进行漏电及超载监视,火警

时通过消防联动切断非消防负荷供电回路,以避免二次火灾发生。

2、防排烟系统

1) 本工程的防排烟系统要求能在消防控制中心集中监控,远程启停,发生火灾时,由消防控

— 2 —

〖中山海畔山豪庭-消防工程施工设计方案〗 第二章 工程概况、特点

制中心切断除加压送风机 、排烟风机及消防补风机以外的所有空调通风电源,加压送风机、排烟风机、补风机、多叶送风口、防排烟系统中的70°C、280°C的防火调节阀的开、闭状态在消防控制中心均有灯光信号显示。。

2) 消防控制要求:地下汽车库防烟分区排烟:火灾信号→消防控制中心→关闭所有70℃防烟

防火调节阀→风机转为排烟工况运行(补风机开)→280℃→排烟防火阀关→排烟风机关(补风机关);前室及合用前室:火灾信号→消防控制中心→多叶送风口开→加压送风机开。

3) 地下汽车库按防烟分区独立设置机械排烟系统,其排烟量按《汽车库、修车库、停车场设

计防火规范》(GB50067-2014)规范要求。

4) 1#、2#楼多层建筑楼梯间采用封闭楼梯间,地上及其地下楼梯间均有不小于2平方可开启

外窗。。

5) 高层住宅地上防烟楼梯间根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014均满足自然防烟的要求,

故不设置机械加压送风系统。。

6) 除3#楼其余高层地下防烟楼梯间均采用机械加压送风的防烟措施,其中4#、6#楼其中一

部楼梯间加压风机设置,在地下室加压风机房。另外一部地下防烟楼梯间加压风机设置在架空层吊装。楼梯间设有自垂式百叶送风口,5#、7#楼地下楼梯间两部加压系统合用,风机放置于地下二层风机房,楼梯间分别设有自垂式百叶送风口。

7) 除7#楼高层住宅地上部分(合用)前室根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014均满足自

然防烟的要求,故不设置机械加压送风系统,7#楼高层住宅地上(合用)前室采用机械加压送风的防烟措施,且与地下(合用)前室合用加压系统,(合用)前室每层设有一个电动多叶送风口加压系统,风机放置于塔楼屋面构架层。

8) 3#、4#、6#楼地下部分(合用)前室采用机械加压送风的防烟措施,(合用)前室每层设有

一个电动多叶送风口加压系统,风机于一层架空层吊装。火灾时开启着火层及上下层风口并联动加压风机。

9) 5#楼地下部分(合用)前室采用机械加压送风的防烟措施,(合用)前室每层设有一个电动

多叶送风口加压系统,风机设置于地下二层,火灾时开启风口并联动加压风机,防烟楼梯间自然防烟的条件:每五层不小于2平方的可开启外窗;(合用)前室自然防烟的条件:每层不小于3平方的可开启外窗;前室自然防烟的条件:每层不小于2平方的可开启外窗。 10)合用前室机械加压送风系统,在每层合用前室设置压力传感器,同时在加压送风机出口处

设置旁通泄压阀,通过控制旁通泄压阀,调整加压送风前室或合用前室的余压值,余压值的控制范围25~30Pa;防烟楼梯间机械加压送风系统,在约1/3H层高处设置压力传感器,同时在加压送风机出口处设置旁通泄压阀,通过控制旁通泄压阀,调整加压楼梯间的余压值, 余压值的控制范围40~50Pa。

3、消防水灭火系统

— 3 —

〖中山海畔山豪庭-消防工程施工设计方案〗 第二章 工程概况、特点

1) 本工程为高层建筑,地上部分为一类高层公建和多层公建,地下部分为地下建筑。建筑高

度不超100米。本项目按一类高层公建、多层公建和地下建筑进行消火栓系统设计, 火灾持续时间为2h。自动喷水灭火系统设计标准: 地下建筑按中危险Ⅱ级进行设计,火灾持续时间为1h。

2) 消防水源为市政给水管网。室外消防用水由小区主入口处引一路DN200市政自来水供水,

市政供水压力:0.3Mpa。地下一层室外消防水池(近5号楼地下室)存288m3 ,由两台室外消火栓泵加压供水。室外消火栓在建筑外成环状布置,间距不大于120m ,保护距离不大于150m。

3) 消火栓系统竖向分两个区:二十七层及以下为低区,二十七层以上为高区;由设于地下二

层泵房内的消火栓泵供水。

4) 本工程为一类高层住宅和单层公共建筑,每层均需设室内消火栓保护。每一消火栓内配口

径DN65mm消火栓1个,L=25m麻质衬胶水带1条,DN65×Φ19mm直流水枪1支。 5) 商业、物管用房等消火栓增设消防软管卷盘;消火栓的栓口中心距地1.1m。消火栓的栓口

出水压力大于0.50MPa时,采用减压稳压消火栓。 减压稳压型消火栓设置楼层详见各楼原理图,减压消火栓的阀后压力控制在0.35MPa。每栋楼室外附近设高低区消火栓水泵接合器。

6) 本工程设湿式自动喷水灭火系统。地下车库和配套公建火灾危险等级按中危险Ⅱ级;火灾

延续时间为1h,其最不利点处喷头的工作压力为0.05Mpa,其余设计参数按照规范表5.0.1选用.由自喷泵加压供水,火灾初期用水由6#楼屋顶设有容积为36m 高位消防水箱1座。消防泵房内设不小于396m3的消防水池1座,贮存2小时室内消火栓用水及1小时室内自喷用水。。

7) 在地下二层水泵房内设自动喷洒泵2台(1用1备),供塔楼及地下室的自喷用水,水泵

的出水管与报警阀组相连成环,系统设多套湿式报警阀,应在每座建筑室外附近就近设置自动喷洒系统水泵接合器。

8) 自动喷淋系统设多套湿式报警阀组,设置在地下室水泵房内或各楼栋附近,各报警阀处的

最大水压均不超过1.2MPa,负担喷头数不宜超过800个, 水力警铃设于报警阀处的通道墙上,报警阀前的管道布置成环状,每个报警阀组供水的最高与最低位置喷头,其高程差不宜大于50m。

9) 地下车库和配套公建内安装易熔合金直立型上喷喷头,作用温度68 C。火灾时,易熔合金

熔断,喷头开始喷水,水流指示器动作,向消防中心发出信号,同时报警阀动作,敲响水力警铃, 压力开关动作,启动自动喷洒泵。

10)联动方案,湿式报警阀组压力开关火水流指示器信号动作启动喷淋泵;消火栓直接启泵按

钮启动消防泵;消防控制中心直接启动或现场启动消防、喷淋泵。

4、防火卷帘门工程

— 4 —

〖中山海畔山豪庭-消防工程施工设计方案〗 第二章 工程概况、特点

1) 特级防火卷帘门,耐火时间≥3h,采用双层防火卷帘,如顶边无法安装顶上需采用耐火极

限为3小时的防火分隔材料封闭。

2) 联动方案,防火卷帘分隔两边的1.5m范围内的感烟探测器报警,联动防火卷帘半降,1.5m

范围内的感温探测器报警,联动防火卷帘全降到底;消防控制中心可手直接控制消防卷帘下降。