好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

2020年注册一级消防工程师《消防安全技术实务》模拟试题 含答案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

2020年注册一级消防工程师《消防安全技术实务》模拟

试题 含答案

考试须知:

1、考试时间:150分钟,满分为120分,本卷单选80题,多选20题。

2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。 3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。 4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。

姓名:_________ 考号:_________

一、单选题(共80题,每题1分。选项中,只有1个符合题意)

1、气体灭火系统气动驱动装置储存容器内气体压力不应低于设计压力,且不得超过设计压力的( ),气体驱动管道上的单向阀应启闭灵活,无卡阻现象。 A.5% B.10% C.15% D.20%

2、设置在建筑物内的锅炉、柴油发电机,储油间的油箱应密闭且( )。 A、不可设直通室外的通气管 B、应设通向室外的通气管

C、应设置通向室外的通气管,通气管应设置带阻火器(使用闪点大于60℃的柴油时可不设)的呼吸阀

D、应设置通向室外的通气管,通气管应设置带阻火器的呼吸阀

3、根据现行国家标准《地铁设计规范》(GB50157),地铁车站发生火灾时,该列车所载的乘

第 1 页 共 29 页

客及站台上的候车人员全部撤离至安全区最长时间应为( )。 A、6min B、5min C、8min D、10min

4、对于可能散发可燃气体密度小于空气密度的场所,可燃气体探测器应设置在被保护空间的( )。 A.下部 B、中间部位 C.中间部位或下部 D、顶部

5、下列建筑电气防爆基本措施中,错误的是( )。 A.选用与爆炸危险区域和范围相应的防爆电气设备

B.在同时存在爆炸性气体和粉尘的区域,按照爆炸性气体的爆炸要求选用电气设备 C.设置防爆型剩余电流式电气火灾监控报警系统和紧急断电装置

D.将在正常运行时会产生火花、电弧的电气设备和线路布置在爆炸危险性较小或没有爆炸危险性的环境内

6、设有灭火系统的场所,其灭火器配置数量可相应减少( )。 A、30% B、40% C、50% D、70%

7、下列装修材料中,属于B1级墙面装修材料的是( )。 A.塑料贴面装饰板 B.纸质装饰板

C.无纺贴墙布

第 2 页 共 29 页

D.纸面石膏板

8、在火灾自动报警系统中,火灾报警控制器和( )是核心组件,是系统中火灾报警与警报的监控管理枢纽和人机交互平台。 A.消火栓按钮 B.消防联动控制器 C.消防电气控制装置 D.消防应急广播设备

9、下列关于干粉灭火系统组件及其设置要求的说法中,正确的是( )。 A.储存装置的驱动气体应选用压缩空气 B.储存装置可设在耐火等级为三级的房间内

C.干粉储存溶容器的设计压力可取1.6MPa或2.5MPa压力级 D.驱动压力应大于储存容器的最高工作压力

10、消防车道上空有障碍物时,其净高不应小于( )m。

A、3.5 B、4 C、5 D、8

11、竖向管道井应( )进行防火分隔。

A.每层 B.每2层 C.每3层 D.每4层

12、某二级耐火等级的单层家具生产厂房,屋顶承重构件为钢结构,当采用防火涂料对稳定承重构件进行防火保护时,其耐火极限不应小于( )h。

A.0.50 B.1.00

第 3 页 共 29 页

C.1.50 D.2.00

13、某建筑高度为60m的医院病房楼,其室内消火栓水量不应小于( )。

A、20L/S B、30L/S C、40L/S D、25L/S

14、某室内净高为4m的档案馆拟设置七氟丙烷灭火系统。根据现行国家标准《气体灭火系统设计规范》(GB50370),该气体灭火系统的下列设计方案中,正确的是( )。

A.泄压口下沿距顶棚为1.0m B.设计喷放时间为12s C.一套系统保护5个防护区 D.灭火设计浓度10%

15、阴燃是( )的燃烧特点。

A.固体 B.液体 C.气体

D.固体、液体、气体

16、每一联动总线回路连接设备的总数不宜超过( )点。

A.100 B.150 C.200 D.250

17、某商业综合体建筑,裙房与高层建筑主体采用防火墙分隔,地上4层,地下2层,地下二层为汽车库,地下一层为超市及设备用房,地上各层功能包括商业营业厅、餐厅及电影院。下列场所对应的防火分区建筑面积中,错误的是( )。

第 4 页 共 29 页

A.地下超市,2100m2 B.商业营业厅,4800m2 C.餐厅去,4200m2 D.电影院区域,,3100m2

18、自然通风条件不能满足每( )层内的可开启外窗或开口的有效面积不应小于( )m2,且在该楼梯间的最高部位应设置有效面积不小于1.00m2的可开启外窗或开口的封闭楼梯间和防烟楼梯间,应设置机械加压送风系统。

A、3,2 B、5,1 C、3,1 D、5,2

19、某建筑高度为38m且设有消防电梯的5层针织品生产厂房,耐火等级为一级,每层建筑面积为5000m2。消防电梯与疏散楼梯间何用前室。下列做法中错误的是( )。

A.设置2台消防电梯 B.前室的使用面积为12m2 C.消防电梯兼做员工用电梯

D.在前室入口处设置耐火极限为3.00h的防火卷帘

20、某场所内设置的自动喷水灭火系统,洒水喷头玻璃球工作液色标为黄色,则该洒水喷头公称动作温度为( )。

A.57℃ B.68℃ C.93℃ D.79℃

21、下列关于建筑防爆的基本措施中,不属于减轻性技术措施的是( )。

A.设置防爆墙 B.设置泄压面积

第 5 页 共 29 页

C.采用不发火花的地面 D.采用合理的平面布置

22、城市消防远程监控系统由用户信息传输装置、报警传输网络、监控中心和 ( )等部分组成。

A.用户服务系统 B.火警信息终端 C.报警受理系统 D.远程查岗系统

23、关于火灾风险评估方法的说法,正确的是( )。

A.在评估对象运营之前,采用表格方式对潜在火灾危险性进行评估的方法属于安全检查表法

B.运用安全检查表法进行火灾风险评估时,可通过事故树进行定性分析,找出评估对象的爆弱环节,将其作为安全检查的重点

C.运用安全检查表法进行火灾风险评估时,每一个事件的可能的后续事件只能取完全对立的两种状态

D.运用运筹学原理,对火灾事故原因和结果进行逻辑分析的方法属于事件树分析方法 24、手动火灾报警按钮应设置在明显和便于操作的部位,当安装在墙上时,其底边距地高度宜为( )m,且应有明显的标志。

A、1.0~1.1 B、1.1~1.2 C、1.2~1.3 D、1.3~1.5

25、某人防工程设置在地下一层,其室内地面与室外出入口地坪的高差为8m。下列场所中,不能设置在该人防工程内的是( )。

A、歌舞娱乐放映游艺场所 B、医院病房 C、儿童游乐厅

第 6 页 共 29 页

D、百货商店

26、在某商业建筑内的疏散走道上设置的防火卷帘,其联动控制程序应是( )。

A.专业用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器动作后,防火卷帘下降至距楼板面1.8m处;专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器动作后,防火卷帘下降到楼板面

B.专业用于联动防火卷帘的感温火灾探测器动作后,防火卷帘下降至距楼板面1.8m处;专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器动作后,防火卷帘下降到楼板面

C.专业用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器动作后,防火卷帘下降至距楼板面1.5m处;专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器动作后,防火卷帘下降到楼板面

D.专业用于联动防火卷帘的感温火灾探测器动作后,防火卷帘下降至距楼板面1.5m处;专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器动作后,防火卷帘下降到楼板面 27、Ⅳ类汽车库停车数量为( )辆。

A、300 B、151~300 C、51~150 D、≤50

28、某建筑高度为110m的35层住宅建筑,首层设有商业服务网点,该住宅建筑构件耐火极限设计方案中,错误的是( )。

A、居住部分与商业服务网点之间隔墙的耐火极限为2.00h B、居住部分与商业服务网点之间楼板的耐火极限为1.50h C、居住部分疏散走道两侧隔墙的耐火极限为1.00h D、居住部分分户的耐火极限为2.00h

29、下列建筑防爆措施中,不属于预防性措施的是( )。

A.生产过程中尽量不用具有爆炸性危险的可燃物质 B.消除静电火花

C.设置可燃气体浓度报警装置 D.设置泄压构件

30、某耐火等级为二级的多层电视机生产厂房,地上4层,设有自动喷水灭火系统,该厂房长

第 7 页 共 29 页

20m,宽40m,每层划分为1个防火分区。根据现行囯家标准《建筑设计防火规范》(GB50016),供消防人员进入厂房的救援窗囗的下列设计方案中。正确的是( )。

A.救援窗囗下沿距室内地面为1.1m B.救援窗口的净争宽度为0.8m C.厂房二层沿一个长边设2个救援窗口 D.利用天窗作为顶层救援窗口

31、根据现行国家标准,《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974)关于市政消防栓设置的说法,正确的是( )。

A.市政消防栓最大保护半径应为120m

B.当市政道路宽度不超过65m时,可在道路的一侧设置市政消防栓 C.当市政消防栓距路边不宜小于0.5m不应大于5m

D.室外地下式消火栓应设置直径为100mm和65mm的栓口各一个

32、下列关于地下商店营业厅的内部装修材料中,允许采用B1级燃烧性能的是( )。

A、地面装修材料 B、装饰织物 C、售货柜台 D、墙面装修

33、按照国家标准《火灾分类》的规定,按照燃烧对象的性质分类,火灾分为( )类。

A.三 B.四 C.五 D.六

34、用于保护1KV及以下的配电线路的电气火灾监控系统,其测温式电气火灾监控探测器的布置方式应采用( )。

A.非接触式 B.独立式

第 8 页 共 29 页

C.接触式 D.脱开式

35、新建一座地下汽车库,建筑面积为15000m2,停车300辆,汽车车库按规定设置了消防设施。该汽车库室内任一点至最近人员安全出口的疏散距离不应大于( )。

A.45 B.50 C.60 D.80

36、建筑外墙外保温材料下列设计方案中,错误的是( )。

A.建筑高度54m的住宅建筑,保温层与基层墙体、装饰层之间无空腔,选用燃烧性能为B1级的外保温材料

B.建筑高度32m的办公楼,保温层与基层墙体、装饰层之间无空腔,选用燃烧性能为B1级的外保温材料

C.建筑高度18m的展览建筑,保温层与基层墙体、装饰层之间无空腔,选用燃烧性能为B1级的外保温材料

D.建筑高度23m的旅馆建筑,保温层与基层墙体、装饰层之间有空腔,选用燃烧性能为B1级的外保温材料

37、某大型城市综合体中的变配电间、计算机主机房、通讯设备间等场所内设置了组合分配式七氟丙烷气体灭火系统。下列关于该系统组件的说法中,错误的是( )。

A.集流管应设置安全灌压装置

B.选择阀的公称直径应和与其对应的防护区没活系统的主管道的公称直径相同 C.输送启动气体的管道宜采用铜管 D.输送气体灭火剂的管道必须采用不锈钢管

38、在液体(固体)表面产生足够的可燃蒸气,遇火能产生一闪即灭的火焰燃烧现象称为( )。

A.闪点 B.闪燃

第 9 页 共 29 页

C.燃点 D.爆燃

39、火灾初期有阴燃阶段,产生大量的烟和少量的热,很少或没有火焰辐射的场所,应选用的火灾探测器是( )。

A.感温火灾探测器 B.感烟火灾探测器 C.火焰探测器 D.气体火灾探测器

40、对建筑进行性能化防火设计时,火灾数值模拟软件FDS采用的火灾模型是( )。

A.场模型

B.局部模型 C.区域模型 D.混合模型

41、某多层民用建筑的第二层为舞厅,建筑面积为1000㎡。该场所设有室内消火栓系统,自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统及防排烟系统,并按严重危险等级配置灭火器。若在该层设置3个灭火器设置点,没处设置干粉灭火器2具,则每具灭火器的灭火级别应为( )。

A.2A

B.21B C.3A D.55B

42、根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116),关于消防控制室设计的说法,正确的是( )。

A、消防控制室内的消防控制室图形显示装置应能显示消防安全管理信息 B、设有3个消防控制室时,各消防控制室可相互控制建筑内的消防设备 C、一类高层民用建筑的消防控制室不应与弱电系统的中央控制室合用 D、消防控制室内双列布置的设备面板前的操作距离不应小于1.5m

第 10 页 共 29 页

43、从一个防火分区内的任何位置到最邻近的一个手动火灾报警按钮的距离,不应大于( )m。

A、20 B、25 C、30 D、40

44、某大型体育馆,座位数为5000个,按照《建筑设计防火规范》GB50016-2014应在周围设置环形消防车道,其净宽和净高不应小于( ),坡度不应大于( )。

A、3.5,8% B、4,3% C、4,8% D、3.5,3%

45、无自动灭火系统的修车库防火分区最大允许建筑面积,不应大于( )m2。

A、1000 B、2000 C、2500 D、3000

46、消防控制室图形显示装置与火灾报警控制器、电气火灾监控器、消防联动控制器和( )应采用专用线路连接。

A.区域显示器 B.消防应急广播扬声器 C.可燃气体报警控制器 D.火灾警报器

47、水泵铭牌所标出的额定流量是指( )。

A.轴功率最小时的流量

第 11 页 共 29 页

B.泵的效率最高时的流量 C.泵的扬程最小时的流量 D.泵的扬程最大时的流量

48、水力警铃的工作压力不应小于( )Mpa;与报警阀连接的管道,总长不宜大于( )。

A、0.10,20m B、0.05,25m C、0.05,20m D、0.10,25m

49、对建筑划分防烟分区时,下列构件和设备中,不应用做防烟分区分隔构件和设施的是( )。

A.特级防火卷帘 B.防火水幕 C.防火隔墙

D.高度不小于50cm的建筑结梁

50、加油岛、加气岛及汽车加油、加气场地宜设罩棚,罩棚有效高度不应小于( )。

A.5m B.3m C.4.5m D.8m

51、下列水喷雾灭火系统喷头选型方案中,错误的是( )。

A、用于白酒厂酒缸灭火保护的水喷雾灭火系统,选用离心雾化型水雾喷头 B、用于液化石油气灌瓶间防护冷却的水喷雾灭火系统,选用撞击型水雾喷头 C、用于电缆沟电缆灭火保护的水喷雾灭火系统,选用撞击型水雾喷头

D、用于丙类液体固定顶储罐防护冷却的水喷雾灭火系统,选用离心雾化型水雾喷头 52、地铁疏散通道拐弯处、交叉口及沿通道长向设置间距不应大于( ),距地面不应小于( )。

第 12 页 共 29 页

A.15m,1m B.10m,1m C.10m,0.5m D.10m,2m

53、某机械加工厂所在地区的处最小频率风向为西南风,最大频率风向为西北风,在厂区内新建一座总储量15t的电石仓库。该电石仓库的下列选址中符合防火要求的是( )。

A.生产区内的西南角,靠近需要电石的戊类厂房附近地势比较低的位置 B.辅助生产区内的东南角,地势比较低的位置 C.储存区内的东北角,地势比较高的位置

D.生产区内的东北角,靠近需要电石实务戊类厂房附近地势比较低的位置 54、Ⅲ类汽车库停车数量为( )辆。

A、300 B、151~300 C、51~150 D、≤50

55、某大型商业建筑,油浸变压器、消防水池和消防水泵房均位于建筑地下一层;油浸变压器采用水喷雾灭火系统进行灭火保护,经计算得到水喷雾系统管道沿程和荣胜水头损失总计0.13MPa,最不利点水雾喷头与消防水池的最低水位之间的静压差为0.02MPa,则该系统消防水泵的扬程至少应为( )。

A.0.30MPa B.0.35MPa C.0.65MPa D.0.50MPa

56、下列关于耐火极限判定条件的说法中,错误的是( ) 。

A.如果试件失去承载能力,则自动认为试件的隔热性和完整性不符合要求 B.如果试件的完整性被破坏,则自动认为试件的个人性不符合要求

第 13 页 共 29 页

C.如果试件的隔热性被破坏,则自动认为试件的完整性不符合要求 D.A类防火门的耐火极限应以耐火完整性和隔热性作为判定条件

57、根据房间高度选择感温火灾探测器的灵敏度,当房间高度在7m时,应选择( )感温火灾探测器。

A、 一级 B、二级 C、三级 D、四级

58、某平战结合的人防工程,地下3层,每层建筑面积30000㎡,地下一层为商业和设备用房;地下二层和地下三层为车库、设备用房和商业用房,该人防工程的下列防火设计方案中,错误的是( )。

A.地下一层设置的下沉式广场疏散区域的净面积为180㎡ B.地下二层设置销售各种啤酒的超市

C.地下一层防烟楼梯间及前室的门为火灾时能自动关闭的敞开式甲级防火门 D.地下一层防火隔间的墙为耐火3.00h的实体防火隔墙

59、某公共建筑的地下一层至地下三层为汽车库,每层建筑面积为200每层设有50车位。根据现行国家标住《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB5007该汽车库属于( )车库。

A.Ⅰ类 B.Ⅲ类 C.Ⅳ类 D.Ⅱ类

60、某商场中庭开口部位设置用作置用作防火分隔的防火卷帘。根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116)关于该防火卷帘联动控制的说法,正确的是( )。

A、应由设置在防火卷帘所在防火分区内任一专门联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号作为联动触发信号,联动控制防火卷帘直接下降到楼板面

B、防火卷帘下降到楼板面的动作信号和直接与防火卷帘控制器连接的火灾探测器报警信号,应反馈至消防控制室内的消防联动控制器

第 14 页 共 29 页

C、应由防火卷帘一侧距卷帘纵深0.5m-5m内设置的感温火灾探测器报警信号作为联动触发信号,联动控制防火卷帘直接下降到楼板面

D、防火卷帘两侧设置的手动控制按钮应能控制防火卷帘的升降,在消防控制室内消防联动控制器上不得手动控制防火卷帘的降落

61、某平战结合的人防工程,地下3层,每层建筑面积30000㎡,地下一层为商业和设备用房;地下二层和地下三层为车库、设备用房和商业用房,该人防工程的下列防火设计方案中,错误的是( )。

A、地下一层设置的下沉式广场疏散区域的净面积为180㎡ B、地下二层设置销售各种啤酒的超市

C、地下一层防烟楼梯间及前室的门为火灾时能自动关闭的敞开式甲级防火门 D、地下一层防火隔间的墙为耐火极限3.00h的实体防火隔墙

62、灭火器B类火灾配置场所为轻危险级时,每具灭火器最小配置灭火级别为( )。

A、123 B B、89 B C、55 B D、21 B

63、消防车道的净宽度和净空高度均不小于4.0m,其坡度不宜大于( )。

A、3% B、8% C、9% D、12%

64、自然排烟是利用火灾烟气的热浮力和外部风压等作用,通过建筑物的外墙或屋顶开口讲烟气排至室外的排烟方式。下列关于自然排烟的说法中,错误的是( )。

A、自然排烟窗的开启方向应采用上悬外开式

B、具备自然排烟条件的多层建筑,宜采用自然排烟方式 C、排烟窗应设置在建筑排烟空间室内净高的1/2以上 D、排烟口的排放速率主要取决于烟气的厚度和温度

第 15 页 共 29 页

65、某储存丙类液体的储罐区共有6座单座容积为1000m?的地上固定顶罐,分二排布置。每排三座,设置水喷雾灭火系统进行防护冷却。在计算该储罐区的消防冷却用水量时,最终考虑同时冷却( )座储罐。

A.2 B.4 C.3 D.5

66、国家标准规定的镀锌焊接钢管按壁厚分为普通级和加厚级, 其中普通级的最大工作压力(温度在200℃及以下)为( )MPa。

A.1.6 B.1.0 C.2.0 D.2.4

67、下列场所中,不需要设置火灾自动报警系统的是( )。

A.高层建筑首层停车数为200辆的汽车库 B.采用汽车专用升降机做为汽车疏散出口的汽车库 C.停车数为350辆的单层汽车库

D.采用机械设备进行垂直或水平移动形式停放汽车的敞开汽车库

68、气体灭火系统储存装置的安装位置应符合设计文件的要求。检查数量:( )检查。 检查方法:观察检查、用尺测量。

A. 10%抽样 B. 20%抽样 C. 50%抽样 D. 全数

69、关于建筑机械防烟系统联动控制的说法,正确的是( )。

A、由同一防火分区内的两只独立火灾探测器作为相应机械加压送风机开启的联动触发信号

第 16 页 共 29 页

B、火灾确认后,火灾自动报警系统应能在30s内联动开启相应的机械加压送风机 C、加压送风口所在防火分区确认火灾后,火灾自动报警系统应仅联动开启所在楼层前室送风口

D、火灾确认后,火灾自动报警系统应能在20s内联动开启相应的常压加压送风口 70、气体灭火系统集流管上的泄压装置的泄压方向( )朝向操作面。

A. 宜 B.不宜 C.应 D.不应

71、Ⅰ类修车库停车数量为( )车位。

A、>15 B、6~15 C、3~5 D、≤2

72、下列关丁细水喷雾灭火系统联动控制的做法中,错误的是( )。

A.开式系统在接收到两个不同类型的火灾报警信号后自动启动

B.开式系统在接收到两个独立回路中相同类型的两个火灾报警信号后自动启动 C.闭式系统在喷头动作后,由报力开关直接连锁自动启动 D.闭式系统在在喷头动作后,由分区控制阀启闭信号自动启动 73、密集柜存储的图书库设置的细水雾系统宜选择( )。

A.局部应用开式系统 B.全淹没开式系统 C.局部应用闭式系统 D.全淹没闭式系统

74、气体灭火系统采用( )连接的选择阀,其与管网连接处宜采用活接。

第 17 页 共 29 页

A.螺纹 B.沟槽 C.焊接 D.卡套

75、泄压设施的选择,应在设计中采取措施尽量减少泄压面的( )和连接强度。

A、冲击波 B、抗暴强度 C、单位质量 D、单位面积

76、下列关于室外消火栓设置的说法中,错误的是( )。

A.室外消火栓应集中布置在建筑消防扑救面一侧,且不小于2个 B.室外消火栓的保护半径不应大于150M

C.地下民用建筑应在入口附近设置室外消火栓,且距离出入口不宜小于5m,**不宜大于40m

D.停车场的室外消火栓与最近一排汽车的距离不宜小于7m 77、汽车库按停放汽车的数量,防火分类分为( )类。

A、Ⅰ B、Ⅱ C、Ⅲ D、Ⅳ

78、火灾探测器周围( )m内不应有遮挡物。

A、2.0 B、3.0 C、0.5 D、1.0

第 18 页 共 29 页

79、某综合楼的变配电室拟配置灭火器。该配电室应配置的灭火器是( )。

A、水基型灭火器 B、磷酸铵盐干粉灭火器 C、泡沫灭火器

D、装有金属喇叭简的二氧化碳灭火器

80、某高层办公建筑在进行内部装修时,采用壁柜将办公室分隔成多个区域。根据《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95的规定和使用部位及功能,该壁柜可划分为( )。

A.固定家具 B.墙面装修材料 C.隔断装修材料 D.其他装饰材料

二、多选题(共20题,每题2分。选项中,至少2个符合题意)

1、《中华人民共和国消防法》规定,任何单位和个人都有( )的义务。 A.维护消防安全、保护消防设施 B.扑救火灾 C.消除火灾隐患 D.预防火灾、报告火警 E.参加消防演练

2、下列地下汽车库内可不设置消防给水系统( )。 A、耐火等级为三级,且停车数为5辆的汽车库 B、Ⅳ类修车库

C、停车数为5辆的停车场

D、耐火等级为二级,且停车数为4辆的汽车库 E、Ⅲ类修车库

第 19 页 共 29 页

3、下列关于锅炉房防火防爆的做法中,正确的有( )。

A、燃油锅炉房布置在综合楼的地下三层,该层的其余区域设置空调和水泵房等设备房 B、独立建造的蒸发量为20T/H的燃煤锅炉房,按照丁类厂房设计,耐火等级为二级 C、煤化工厂所在区域的常年主导风向为西南风,将锅炉房布置在甲醇合成厂房的西南侧 D、单独建造的二级耐火等级的单层燃气锅炉房,与相邻一类高层宾馆裙房的防火间距为11M

E、附设在主体建筑内的燃油锅炉房,其储油间内用钢制密闭储罐储存0.9 m3的柴油,通向室外的通气管上设置安全阀,油灌下部设置防止油品流散的围堰 4、根据建筑(区域)风险评估指标的处理方式,风险评估可以分为( )。 A.预先评估 B.现状评估 C.定性评估 D.半定量评估 E.定量评估

5、某8层住宅建筑,层高为3.0m,首层地面标高为±0.000m,室外地坪标高-0.600m,平屋面面层标高24.200m。对该住宅外墙进行保温设技,选用的保温材料和方式中,符合规范要求的有( )。

A.除楼梯间外,内保温材料采用燃烧性能为B1级的聚氨酯泡沫板 B.外保温体系与基层墙体无空腔,保温材料采用矿棉板

C.处楼梯间外,内保温材料采用燃烧性能为B2级的聚苯乙烯泡沫板

D.除楼梯间外与基层箱体无空腔,保温材料采用燃烧性能为B1级的聚氨酯泡沫板 E.除楼梯间外与基层箱体无空腔,保温材料采用燃烧性能为B1级的聚苯乙烯泡沫板 6、地下汽车库不应设置( )。 A、修理车位 B、喷漆间 C、充电间

第 20 页 共 29 页

D、乙炔间 E、消防泵房

7、下列办公建筑内会议厅的平面布置方案中,正确的有( )。

A、耐火等级为二级的办公建筑,将建筑面积为300㎡的会议厅布置在地下一层 B、耐火等级为一级的办公建筑,将建筑面积为600㎡的会议厅布置在地上四层 C、耐火等级为一级的办公建筑,将建筑面积为200㎡的会议厅布置在地下二层 D、耐火等级为二级的办公建筑,将建筑面积为500㎡的会议厅布置在地上三层 E、耐火等级为三级的办公建筑,将建筑面积为200㎡的会议厅布置在地上三层 8、机械加压送风系统主要由( )组成。 A.可开启外窗 B.送风口 C.送风机 D.吸风口 E.送风管道

9、泡沫灭火系统按系统结构一般分为( )。 A.固定式泡沫灭火系统 B.半固定式泡沫灭火系统 C.移动式泡沫灭火系统 D.全淹没灭火系统 E.局部应用灭火系统

10、固定顶储罐设置5000m3航空煤油,则该顶储罐低倍数泡沫灭火系统可选用( A、半固定液下喷射 B、半固定液上喷射 C、固定半液下喷射 D、固定液上喷射

第 21 页 共 29 页

。)

E、固定液下喷射

11、某单位洁净厂房,没有中央空调系统,用防火墙划分为两个防火分区,有一条输送带贯通两个防火分区,在输送带传过防火墙处的洞口设有专用防火闸门,厂房内设置IC541组合分配灭火系统保护,下列关于该气体灭火系统启动联动控制的说法中,正确的有( )。

A.应联动关闭输送带传过防火墙处的专用防火闸门 B.应联动关闭中央空调系统 C.应有一个火灾探测器动作启动系统 D.应联动打开气体灭火系统的选择阀 E.应联动打开空调系统穿越防火处的防火阀

12、某综合楼,地上5层,建筑高度18m,第三层设有电子游戏厅,没有火灾自动报警系统。自动喷水灭火系统和自然排烟系统。根据现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》(GB5022),该电子游戏厅的下列装修方案中,正确的有( )。

A、游艺厅设置燃烧性能为B2级的座椅 B、墙面粘贴燃烧性能为B1级的布质壁纸 C、安装燃烧性能为B1级的顶棚 D、室内装饰选用纯麻装饰布 E、地断铺设燃烧性能为B1级塑料地板

13、机械加压送风机的安装位置应符合( )要求。

A、送风机的进风口宜直通室外

B、送风机的进风口宜设在机械加压送风系统的下部,且应采取防止烟气侵袭的措施 C、送风机应设置在专用机房内。该房间应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板及乙级防火门与其它部位隔开

D、当送风机出风管或进风管上安装单向风阀或电动风阀时, 应采取火灾时阀门自动关闭的措施

E、送风机的进风口应与排烟风机的出风口设在同一层面且送风机的进风口与排烟风机的出风口相邻布置

14、影响建筑结构耐火性能的主要因素有( )。

第 22 页 共 29 页

A.结构类型 B.建筑高度 C.荷载比 D.火灾规模 E.结构及构件温度场

15、液体能否发生燃烧、燃烧速率的高低与液体的( )等性质有关。

A.蒸气压 B.闪点 C.沸点 D.蒸发速率 E.燃烧时间

16、某化工企业拟采用安全检查表法对甲醇合成车间进行火灾风险评估。编制安全检查表的主要步骤应包括( )。

A.确定检查对象 B.找出危险点 C.预案演练 D.确定检查内容 E.编制检查表

17、下列关于细水雾灭火系统的喷头选择,正确的是( )。

A.对于喷头的喷孔易被外部异物堵塞的场所,应选用具有相应防护措施且不影响细水雾喷放效果的喷头

B.对于腐蚀性环境应选用采用防腐材料或具有防腐镀层的喷头

C.对于电子数据处理机房、通信机房的地板夹层,宜选择适用于低矮空间的喷头 D.对于电气火灾危险场所的细水雾灭火系统不宜采用离心式细水雾喷头

E.对于闭式系统,应选择响应时间指数不大于50(m?s)0.5的喷头,其公称动作温度宜高于环境最高温度30℃,且同一防护区内应采用相同热敏性能的喷头

第 23 页 共 29 页

18、下列关于防火分隔的做法中,正确的有( )。

A。棉防织厂房在防火墙上设置一宽度为1.6m且耐火极限为20.h的双扇防火门 B、5层宾馆共用一套通风空调系统,在竖向风管与每层水平风管交接处的水平管段上设置防火阀,平时处于常开状态

C、桶装甲醇仓库采用耐火极限为4.00h的防火墙划分防火分区,防火墙上设置1m宽的甲级防火门

D、分层商场内防火分区处的一个分隔部位的宽度为50m,该分隔部位使用防火卷帘进行分隔的最大宽度为20m

E、可停放300辆汽车的地下车库,每5个防烟分区共用一套的有排烟系统,排烟风管穿越防烟分区时设置排烟防火阀

19、汽车库符合下列( )条件可只设一个汽车疏散出口。

A、Ⅲ、Ⅳ类汽车库

B、汽车疏散坡道为双车道的Ⅲ类地上汽车库 C、停车数少于100辆的地下汽车库 D、Ⅱ类修车库 E、Ⅲ、Ⅳ类修车库

20、管网七氟丙烷灭火系统的控制方式有( )。

A.紧急停止 B.自动控制启动 C.手动控制启动 D.温控启动 E.机械应急操作启动

第 24 页 共 29 页

试题答案

一、单选题(共80题,每题1分。选项中,只有1个符合题意)

1、( A ) 2、D

3、答案:【A】 4、答案:D 5、答案:B 6、A 7、答案:D 8、B 9、答案:C 10、B 11、A 12、答案:B 13、(B) 14、【答案】B 15、A 16、A 17、答案:A 18、D 19、答案:D 20、答案:D 21、答案:C 22、【答案】B 23、【答案】D

第 25 页 共 29 页

24、D 25、【答案】C 26、答案:A 27、D

28、答案:【B】 29、答案:D 30、【答案】A 31、【答案】D 32、【答案】B 33、D 34、答案:C 35、答案:C 36、【答案】C 37、答案:D 38、B 39、B 40、答案:A 41、答案:C 42、答案:【A】 43、C 44、C 45、B 46、【答案】C 47、B 48、C

第 26 页 共 29 页

49、答案:B 50、C

51、答案:【C】 52、B 53、答案:A 54、C 55、【答案】D 56、答案:C 57、A 58、【答案】C 59、【答案】C 60、答案:【B】 61、答案:【D】 62、D 63、B 64、【答案】A 65、【答案】C 66、B 67、答案:D 68、( D ) 69、答案:A 70、( D ) 71、A 72、【答案】D 73、B

第 27 页 共 29 页

74、( A) 75、C 76、答案:A 77、D 78、C 79、答案:B 80、答案:A

二、多选题(共20题,每题2分。选项中,至少2个符合题意)

1、AD 2、BCD 3、【答案】BD 4、CDE 5、答案:ABD 6、ABCD 7、【答案】AC 8、BCDE 9、ABC

10、答案:【CDE】 11、答案:AB 12、答案:【BE】 13、【正确答案】 AB

【答案解析】 机械加压送风机的设置要求: (1)送风机的进风口宜直通室外;

(2)送风机的进风口宜设在机械加压送风系统的下部,且应采取防止烟气侵袭的措施; (3)送风机的进风口不应与排烟风机的出风口设在同一层面。当必须设在同一层面时,送风机的进风口与排烟风机的出风口应分开布置;竖向布置时,送风机的进风口应设置在排烟机

第 28 页 共 29 页

出风口的下方,其两者边缘最小垂直距离不应小于3.00m;水平布置时,两者边缘最小水平距离不应小于10m;

(4)送风机应设置在专用机房内。该房间应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板及甲级防火门与其它部位隔开;

(5)当送风机出风管或进风管上安装单向风阀或电动风阀时, 应采取火灾时阀门自动开启的措施。

A、B正确,分别符合上述第1、2条;C错误,专用机房应采用甲级防火门;D错误,火灾时单向风阀或电动风阀应自动开启;E错误,送风机的进风口应与排烟风机的出风口不应设在同一层,确有困难时应分开布置。 14、ACDE

15、【精析】ABCD。本题考查的是液体燃烧的条件。液体能否发生燃烧、燃烧速率高低,与液体的蒸气压、闪点、沸点和蒸发速率等性质密切相关。故本题答案为ABCD。 16、答案:ABDE 17、ABCE 18、【答案】AB 19、BCDE 20、答案:BCE

第 29 页 共 29 页

2020年注册一级消防工程师《消防安全技术实务》模拟试题 含答案

2020年注册一级消防工程师《消防安全技术实务》模拟试题含答案考试须知:1、考试时间:150分钟,满分为120分,本卷单选80题,多选20题。2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
56h2t3zv8q8qp2012imx4yj364q360011of
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享