4、定型密封材料、不定性密封材料
5、防水混凝土、防水砂浆、无机防水剂、注浆堵漏材料 6、卷材屋面防水、刚性屋面防水、新型涂料屋面 三、名词解释。
1、建筑防水工程:是保证建筑物(构筑物)的结构不受水的侵袭、内部空间受水的危害的一项分部工程,建筑防水工程在整个建筑工程中占有重要的地位。建筑防水工程涉及到建筑物(构筑物)的地下室、墙地面、墙身、屋顶等诸多部位,其功能就是要使建筑物或构筑物在设计耐久年限内,防止雨水及生产、生活用水的渗漏和地下水的浸蚀,确保建筑结构、内部空间不受到污损,为人们提供一个舒适和安全的生活空间环境。
2、地下工程:是指深入地面以下为开发利用地下空间资源所建造的地下土木工程。 四、问答题。
1、(1)密封材料在固化前呈膏体状,具有流动性,固化后成为非渗透材料,具有水密性和气密性;(2)具有良好的粘结性,且有与基层相适应的拉伸压缩循环性,以适应长期伸缩变形的疲劳损害;(3)具有优良的耐候性,且有良好的耐高低温性能,具有高温不流淌、低温不冷脆的特点,使用寿命长;(4)具有良好的施工性能,便于挤注或嵌填。稳定性良好,为无毒或低毒产品,易于储存。
2、(1)拉伸压缩循环性:反映密封材料在使用过程中,因温度变化引起接缝位移而经受周期性拉、压循环后,保持密封的能力;(2)粘结性:合成高分子密封材料的粘结性以粘结强度和延伸率表示;高聚物改性沥青密封材料的粘结性,则要求用250C条件下的拉伸长度和粘结延伸率来表示;(3)耐热度:材料在一定温度下,在规定时间内发生软化变形、流淌的能力;(4)施工度:在一定温度下,一定重量测定仪器的下沉量;或在规定压力、温度下的挤注速度,用以表征施工的难易程度;(5)柔性:材料在负温时会变硬、变脆、延展率大大降低。它以负温度值来表示,值越小则说明材料在低温状况下的工作性能越优良。
3、(1)材料问题:如防水材料质量不理想,达不到标准要求,或防水材料存在鱼目混杂、良莠不齐的状况,或产品粗制滥造、质量低劣,有的材料施工工艺有待成熟;(2)设计问题:对防水设防不合理,如对屋面构件温差伸缩变形没有相应的防治方法,有的设计选用防水材料不当、有的防水处理无配套技术、也有部分设计施工图无防水细部结构的详图等;(3)施工方面问题:施工技术低,有的施工管理人员对建筑防水重视不够,对建筑防水施工无技术方
案和技术措施,对防水基层处理不善,进场材料多数未经检查、送检和把关,施工人员技术素质低、不懂防水操作工艺和无施工经验等;(4)管理使用中的问题:建筑物使用管理不当,如有的用户任意改变建筑结构、凿洞装设各种设备导致防水层破坏等。
4、(1)新旧混凝土连接处有杂物或出现蜂窝;(2)新浇混凝土收缩;(3)施工缝处未按规定设置企口缝、高低缝或止水带;(4)施工缝处构造不当、钢筋较密、内外模板间距较窄,使混凝土难以捣实等。
5、(1)现浇混凝土板面裂纹,预制板缝间开裂;(2)混凝土、砂浆面层施工质量不良,不密实,有微孔,成为渗水通道;(3)地面防水层质量不好,局部损坏等。
项目10 建筑工程灾害事故分析与处理
一、选择题。
1~3:ABB 二、填空题。
1、非燃烧构件、难燃烧构件、燃烧构件 2、人为火灾、自然水灾、爆炸火灾
3、初步调查、详细调查、高级详细调查鉴定 4、环境勘察、初步勘察、细项勘察、专项勘察
5、初步调查、详细调查、建筑物可靠度评定、鉴定诊断报告 6、轻度损伤、中等损伤、严重损伤、严重破坏 三、名词解释。
1、地震震级:是用来表示地震本身强度或大小,地震震级以地震源释放出的能量多少来衡量,其级别是根据地震仪记录的地震波图来确定的。
2、地震烈度:是指某一地区的地表和各类建筑物遭受某一次地震影响的强弱程度。
3、基本烈度:是一个地区在今后一定时期(50年)内在一般场地条件下可能遭遇到的超越某一概率的最大地震烈度。
4、抗震设防烈度:是按国家批准权限审定作为一个地区抗震设防依据的地震烈度。 四、问答题:
1、收集建筑物原始资料;了解原始施工情况;了解建筑物使用情况;对资料进行核对、检查和分析;填写初步调查表;制定详细调查计划,确定必要的实测、实验和分析工作大纲。
2、报告内容包括:建筑物的概况;鉴定的目的与范围;检查、分析和鉴定结果;结论与建议;附录。
3、加固设计应简单易行,安全可靠,经济合理;对危险构件,应采取应急加固措施,并选用施工周期短,方法可靠的加固方法;考虑加固构件的二次受力,尽可能采用卸荷加固法;选用的加固方法,尽可能不改变原建筑的使用功能;加固材料的选择应满足以下条件:加固用钢筋选用HPB235、HRB335级钢筋;加固用水泥选用普通硅酸盐早强水泥,其强度等级不小于42.5R;加固用混凝土等级应高于原混凝土等级,且不低于C20;新旧混凝土粘合面应采用界面剂或同类胶质材料。
4、增大截面法;外包钢法;外粘钢板法;预应力法;外粘玻璃钢法;碳纤维加固法。
5、确定设防烈度;抗震鉴定确定重点;抗震加固方案应优化;具体分析,因地制宜,提高整体抗震能力;加固措施,切实可靠,方便可行;采用新技术;抗震加固的施工效果好。
6、增强自身加固发;外包加固法;增设构件加固法;增强连接加固法;替换构件加固法。
某单层厂房跨度36m,柱距6m,钢屋架安装完成后,发现有两榀屋架上弦中点倾斜度分别为57mm和36mm,下弦中点分别弯曲21mm和7mm,倾斜度超过《钢结构工程施工及验收规范》允许偏差≤h/250(2800/250=11.2mm)和不大于15mm的要求。
支撑示意图
试回答以下问题:
(1)发生以上质量问题的原因有哪些?(4分)
(2)给出具体处理措施,并给出采取措施的依据。(5分)
(3)造成钢结构工程发生整体失稳和局部失稳事故的原因有哪些?(4分) (4) 为了预防钢结构发生失稳事故,应遵守哪些原则?(2分) 2.(1)原因分析
①屋架侧向刚度差,在焊接支撑时发生了变形,没有及时检查纠正;(2分)
②屋架制作时就存在弯曲。(2分) (2)处理措施
①减小上弦平面外的支点间距,在无大型屋面板的天窗部位,将原设计的剪刀撑改为米字形支撑,使支点间距由6m小为3m,提高稳定承载能力。(2分) ②屋架上弦原设计水平拉杆为∠75×6,改为双角钢2∠90×6,使其可承受压力。(2分)
③将屋面板各点焊缝加强,以增大屋面刚度,使其能起上弦支撑的作用。(1分)
(3)整体失稳的原因:设计错误;制作缺陷;临时支撑不足;使用不当。(2分)
局部失稳的原因:设计错误;构造不当;原始缺陷;吊点位置不合理。(2分)
(4)遵守的原则:设计人员应该强化稳定设计理念;力求减少制作缺陷;施工单位应确保安装过程中的安全;使用单位应正常使用钢结构建筑物。(2分)
1.深圳市某建筑为地下1层,地上北侧和东侧为7层联体建筑结构,单层地下室建筑面积为2860 m2。该工程结构为框架结构,地下室层高4.0 m。设计时没有进行勘察,仅仅采取了人工降水的方案;在地下室施工中,施工单位私自停止降水。在8月份又恰逢雨季来临,造成地下室上浮,地下室构件出现裂缝,影响了结构的正常使用。
问:(1)该项目出现事故的原因是什么?
(2)地下室进行加固处理的方案是什么? (3)地下室抗浮可以采取哪些工程技术措施?
(4)特殊类型的土有哪些,工程中常采用的处理措施又是什么? (1)该项目没有进行工程地质勘察工作;设计单位依靠经验仅采取人工降水的方案;施工单位没有按照设计要求进行施工,私自停止降水作业。(3分) (2)地下室出现质量问题后,对地下室梁、柱做成叠合梁、柱;对地下室板进行浇筑混凝土形成叠合板;可以在墙体的侧面加扶壁柱。(3分)
(3)地下室抗浮采取的工程技术措施有:采用桩锚支护;人工降水;对地下室进行压重。(3分)
(4)特殊类型土包含:淤泥,淤泥质土,膨胀土,盐渍土,冻胀土,湿陷性黄土等等。采取的处理措施有:降水;强夯法;强夯置换法;振冲碎石桩;挤密灰土桩法;水泥土搅拌桩法;水泥粉煤灰碎石桩法等;(各答出3个得3分,共6分)
2、某车间为五跨单层厂房,全长759m,宽159m,屋盖共用钢屋架118榀。其中40榀屋架下弦角钢为2∟160×14,其肢端普遍存在不同程度的裂缝,见下图,裂缝深2~5mm,个别达20mm,缝宽0.1~0.7mm,长0.5~10m不等。
试回答以下问题:
(1)发生以上质量问题的原因有哪些? (2)加固的原则和方法分别是什么。
(3)造成钢结构工程发生整体失稳和局部失稳事故的原因有哪些?
(1)经取样检验,该批角钢材质不符合标准,估计裂缝是在钢材生产过程中形成的,由于现场缺乏严格的质量检验制度,管理混乱,而将这批钢材用到工程上。
(2)原则:加固钢材截面一律按已知裂缝最大深度20mm加倍考虑,并与屋架下弦角钢重心基本重合,不产生偏心受拉,其断面按双肢和对称考虑,钢材焊接时,要求不损害原下弦杆件并要防止结构变形。
方法:在下弦两侧沿长度方向各加焊一根规格为∠90×56×6的不等边角钢。加固长度为:当端节间无裂缝时,仅加固到第二节点延伸至节点板一端;当端节间下弦有裂缝,则按全长加固。
(3)钢结构整体失稳的原因:设计错误;制作缺陷;临时支撑不足;使用不当。
局部失稳的原因:设计错误;构造不当;原始缺陷;吊点位置不合理。