好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

《建筑工程质量事故分析与处理》复习题参考答案(1)word版本

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

具体的检测方法:记录裂缝出现的位置,裂缝数量,走向;裂缝长度一般用钢尺或一般米尺进行测量;裂缝宽度可用裂缝对比卡,塞尺或刻度放大镜进行测量 ;绘制裂缝展开图,将检测结果详细标注到裂缝展开图上,进而分析裂缝产生的原因并评价其对质量的影响程度,此外,裂缝多数是发展变化的,应继续观测,以掌握裂缝的变化规律和影响因素。

3、砌体工程质量事故的处理一般要遵循哪些原则? 答:

(1)正确确定事故性质;

(2)正确确定处理范围:除了要检查事故的直接发生部位外,还应检查事故对临近建筑结构的影响,正确确定处理范围;

(3)满足处理的基本要求:安全可靠,不留隐患;满足使用或生产要求;经济合理;材料、设备和技术条件满足需要;施工方便,安全;

(4)选好处理方案和时间:根据事故原因和处理目的,正确选用处理方案和时间;

(5)制定措施:制定有效、可行的纠正措施和预防措施。 4、砌体工程质量事故常用的处理方法有哪些?

答:表面修补;矫正变形;加大砌体截面;灌注封闭或补强;增设卸荷结构;改变结构方案,如增加横墙,将弹性方案改为刚性方案、柱承重改为墙承重;将气体结构改为混凝土结构等;砌体外包钢丝水泥、钢筋混凝土或钢结构;加强整体性,如增设构造柱、刚拉杆等;拆除局部破坏墙体,重新砌筑。

5、常用的砌体结构加固方法有哪些?

答:水泥灌浆法;扩大砌体截面法;钢筋水泥夹板墙法;外包钢加固法;外包混凝土加固砖柱;梁下加垫;托梁换柱或加柱;改变结构方案。 五、案例分析题。

答:

(1)温度应力过大引起的温度裂缝。

(2)位置:多数出现在房屋顶部附近,以两端最为常见,在纵墙和横墙上也可能出现。在寒冷地区越冬又未采暖的房屋,有可能在下部出现冷缩裂缝。

特征:最常见的是斜裂缝,形状有一端宽、一端细或中间宽、两端细;其次是水平裂缝,多数呈断续状,中间宽、两端细,在厂房与生活间连接处的裂缝与屋面形状有关,接近水平状较多,裂缝一般是连续的,缝宽变化不大,第三是竖向裂缝,多因纵向收缩产生,缝宽变化不大。

(3)事故说明、事故分析、事故总结、事故处理方案、事故处理施工、验收。

(4)水泥灌浆法,扩大砌体截面法,钢筋水泥夹板墙法,外包钢加固法,外包混凝土加固砖柱,梁下加垫,托梁换柱或加柱,改变结构方案。

项目5 钢筋混凝土工程质量事故分析与处理

一、单项选择题。

1~5:BDDCD 二、填空题。

1、模板、支架

2、承载力、刚度、稳定性 3、安全性、耐久性 4、受力钢筋、构造钢筋

5、混凝土结构外观质量缺陷的检测、混凝土强度的检测、混凝土内部缺陷的检测、混凝土结构钢筋检测 三、名词解释。

1、受力钢筋:是根据结构的作用效应通过受力分析、计算而来。 2、构造钢筋:是不需进行荷载效应计算,但考虑计算模型与结构实际情况有

差异,根据工程实践经验而配置的钢筋。

3、混凝土:是指由胶凝材料、水、骨料,按适当的比例均匀拌制、振捣密

实,经过一定时间的养护后,成型硬化的人工石材。

4、混凝土的施工配合比:是指混凝土在施工过程中所采用的配合比。 5、混凝土的和易性:是指混凝土拌和后既便于浇筑,又能保持其均质性,不出现离析现象的性能,即具有一定的粘聚性和流动性。 四、问答题。

1、钢筋混凝土的优点:易于就地取材、可模性好、整体稳定性好、耐腐蚀、耐热、强度高;钢筋混凝土的缺点:费时费工,自重大。

2、主要原因有:(1)违反基本建设程序,使工程没有有效地监督机制;(2)对国家规范理解、掌握有偏差,使建筑结构设计先天不足,存在质量事故隐患; (3)施工过程中管理混乱,随意性大,质量控制把关不严,直接影响工程质量。

3、产生的原因:(1)因方案不妥;(2)计算错误;(3)对突发事故缺少二次防御能力;(4)对结构构造细节处理不当,重计算、轻构造和预埋件设置不当,钢筋锚固长度不够等。

4、(1)材料质量控制不严,表现:①水泥质量低劣、数量不足,骨料含泥量超标;②外加剂使用不当;(2)混凝土配制不当,表现:①材料施工配合比不当②混凝土搅拌过程制不当;(3)混凝土运输、浇筑不当,表现:①拌合料产生初凝、离析后继续使用;②浇筑混凝土振捣、养护不当;③施工缝设置不当。

5、混凝土裂缝检测的项目主要包括:裂缝部位、数量和分布状态;裂缝的走向;裂缝的宽度、长度和深度;裂缝的形状;裂缝是否贯通、是否有析出物、是否引起混凝土剥落等。

混凝土裂缝的检测方法有:裂缝长度可用钢尺或直尺量,宽度可用检验卡塞尺或20倍的刻度放大镜测定。裂缝深度可用细钢丝或塞尺探测,也可以用注射器注入有色液体,待干燥后凿开混凝土观测。

6、混凝土强度检测方法有:回弹法、超声脉冲法、超声回弹综合法、钻芯法、拔出法。

(1)回弹法的检测原理: 由于混凝土的抗压强度与其表面硬度之间存在某种关系,而回弹仪的弹击锤被一定的弹力打击在混凝土表面上,其回弹高度(通过回弹仪读得回弹值)与混凝土表面硬度成一定的比例关系。根据表面硬度则可推求混凝土的抗压强度。

(2)超声脉冲法的检测原理:根据超声脉冲在混凝土中的传播规律与混凝土强度有一定关系的原理,通过测定超声脉冲的参数(如传播速度或脉冲衰减值),来推断混凝土的强度。

(3)超声回弹综合法的检测原理:超声波在介质中传播时,遇到不同介质,将产生反射、折射、绕射和衰减等现象,传播的速度、振幅、波形、频率等发生相应变化。测定这些变化规律,即可获得材料的某些性质和内部构造情况。

(4)钻芯法的检测原理:是使用专门的钻芯机在混凝土构件上钻了圆柱芯样,经过适当加工后在压力试验机上直接测定其抗压强度的一种半破损现场检测方法。

(5)拔出法的检测方法:是在混凝土构件中钻孔、磨槽和嵌入锚固件,根据锚固件被拔出的拉力来确定混凝土的拔出强度,并推算出混凝土的立方抗压强度。

五、案例分析题。

答:

1、圈梁混凝土浇筑养护时间过短;水泥砂浆找平层养护时间过短。 2、1)加固内容及范围明确;

2)对加固结构上的作用应进行实地调查; 3)加固结构设计应遵照相关规范进行; 4)加固应考虑其综合经济效果; 5)加固材料满足要求; 6)新发现问题的处理满足要求; 7)防护措施可靠。

3、事故说明、事故分析、事故总结、事故处理方案、事故处理施工、验收。

4、1)材料质量控制不严

水泥质量低劣、数量不足、骨料含泥量超标; 外加剂使用不当; 2)混凝土配制不当 材料施工配合比不当; 混凝土搅拌过程控制不当; 3)混凝土运输浇筑不当

拌合料产生初凝、离析后继续使用;

浇筑混凝土振捣、养护不当;施工缝设置不当。

项目6 钢结构工程质量事故分析与处理

一、单项选择题。

1~3:BDD 二、填空题。

1、低碳钢、低合金钢 2、施工可焊性、使用可焊性 3、大气腐蚀、介质腐蚀、应力腐蚀 4、焊接、螺栓连接、铆接

5、钢结构强度和刚度的失效、钢结构的失稳、钢结构的疲劳、钢结构的脆性断裂、钢结构的腐蚀

6、化学腐蚀、电化学腐蚀 7、涂料敷盖法、金属敷盖法 三、名词解释。

1、钢结构:由型钢和钢板通过焊接、螺栓连接或铆接而制成的工程结构。

2、钢材的冷弯性能:是指钢材在常温下冷弯曲加工产生塑性变形时抵抗裂 纹产生的能力。

3、钢材的疲劳:是指在循环应力多次反复作用下,裂纹生成、扩展以致断 裂破坏的现象。

4、钢材的腐蚀:是指钢材由于和外界介质相互作用而产生的损坏过程。 四、问答题。

1、钢材的特点有:强度高、自重轻、整体刚性好、变形能力强,塑性好、 韧性好,可有较大变形,能很好地承受动力荷载,耐火性和耐腐蚀性差。

2、原因:(1)结构设计方案不合理;(2)计算简图不当;(3)结构计算错误;(4)对结构荷载和受力情况估计不足;(5)材料选择不宜;(6)结构节点不完整;(7)未考虑施工和使用阶段工艺特点;(8)防腐蚀、高温和冷脆措施不足;(9)没有按结构设计规程执行;(10)没有相应的结构规程规定。

3、整体失稳的原因:(1)设计错误;(2)制作缺陷;(3)临时支撑不足;(4)使用不当。

局部失稳的原因:(1)设计错误;(2)构造不当;(3)原始缺陷;(4)吊点位置不合理。

4、遵守的原则:(1)设计人员应该强化稳定设计理念;(2)力求减少制作缺陷;(3)施工单位应确保安装过程中的安全;(4)使用单位应正常使用钢结构建筑物。

5、(1)钢材的初始变形,表现:钢材由于轧制及人为因素等原因,时常存在初始变形。(2)加工制作中的变形,表现:冷加工产生的变形;制作、组装带来的变形;焊接变形。(3)运输及安装过程中产生的变形,表现:运输中不小心、安装工序不合理、吊点位置不当、临时支撑不足、堆放场地不平尤其是强迫安装,均会使结构构件变形。(4)使用过程中产生的变形,表现:钢结构在使用过程中由于超载、碰撞、高温等都会导致变形。

项目9 防水工程质量事故分析与处理

一、选择题。

1~3:BCB 二、填空题。

1、防水卷材、防水涂料、密封材料、刚性防水材料 2、沥青防水卷材、改性沥青防水卷材、高分子防水卷材

3、沥青防水涂料、改性沥青防水涂料、橡胶类防水涂料和、合成树脂类防水涂料

56dze7wh1j44s0w0d4ij47hq70zb7d011tk