好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

发电厂继电保护专业考试题B

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

.

发电厂继电保护专业考试题B

一、选择题

1. 发电机在电力系统发生不对称短路时,在转子中就会感应出(B)电流。

A. 50Hz

B. 100Hz

C. 150Hz

2. 对于双母线接线方式的变电站,当某一连接元件发生故障且断路器拒动时,失灵保护动作应首先跳开(B)。

A. 拒动断路器所在母线上的所有断路器 C. 故障元件其他断路器

B. 母联断路器 D. 所有断路器

3. 变压器差动保护继电器采用比率制动式,可以( B )。

A. 躲开励磁涌流

B. 通过降低定值来提高保护内部故障时的灵敏度,提高保护对于外

部故障的安全性

C. 防止电流互感器二次回路断线时误动

4. 系统短路时电流、电压是突变的,而系统振荡时电流、电压的变化是(C)。

A. 缓慢的且与振荡周期无关 B. 与三相短路一样快速变化 C. 缓慢的且与振荡周期有关

D. 之间的相位角基本不变

5. 机端电压为18000V的30万kW汽轮发电机的允许接地电流最大为(A)。

A. 1A

B. 3A

C. 4A

6. 新的“六统一”原则为:(a)

A.功能配置统一的原则、回路设计统一的原则、端子排布置统一的

原则、接口标准统一的原则、报告输出统一和保护定值格式统一的原则。(统一功能配置、统一回路设计、统一端子排布置、统一接口规范、统一报告输

Word 资料

.

出、统一定值格式)《国家电网公司继电保护全过程管理工作规定》

B.功能配置统一的原则、端子排布置统一的原则、屏柜压板统一的

原则、回路设计统一的原则、开关量逻辑统一的原则、保护定值和报告格式统一的原则。

C.技术标准统一的原则、功能配置统一的原则、端子排布置统一的

原则、屏柜压板统一的原则、回路设计统一的原则、接口标准统一的原则。

D.原理统一的原则、技术标准统一的原则、功能配置统一的原则、

端子排布置统一的原则、屏柜压板统一的原则、回路设计统一的原则。 7. 用纵向零序构成的发电机匝间保护,为了提高其动作的可靠性,则要求在保护的交流输入回路上(C)。

A. 加装2次谐波滤过器,基波对2次谐波的滤过比大于50 B. 加装5次谐波滤过器,基波对5次谐波的滤过比大于10 C. 加装3次谐波滤过器,基波对3次谐波的滤过比大于50

8. 防止继电保护“三误”是指防止继电保护的(C)。

A. 误校验、误接线、误碰 B. 误校验、误整定、误碰 C. 误整定、误碰、误接线

9. 220kV设备不停电时的安全距离为(B)m。

A. 1.5

B. 3

C. 5

D. 4

10. 发电厂和变电站的直流母线电压最高不应超过额定电压的115%,在最大负荷情况下保护动作时不应低于额定电压的(B)。

A. 85%

B. 80%

C. 90%

Word 资料

.

11. 断路器失灵保护动作的必要条件是(C)。

A. 失灵保护电压闭锁回路开放,本站有保护装置动作且超过失灵保

护整定时间仍未返回

B. 失灵保护电压闭锁回路开放,故障元件的电流持续时间超过失灵

保护整定时间仍未返回,且故障元件的保护装置曾动作

C. 失灵保护电压闭锁回路开放,本站有保护装置动作,且该保护装

置和与之相对应的失灵电流判别元件的持续动作时间超过失灵保护整定时间仍未返回

12. 发电机匝间零序电压的接入,用两根线,(D)利用两端接地线来代替其中一根线。

A. 应

B. 可

C. 宜

D. 不能

13. 一台微机变压器保护用于Y0/Y0/△接线的变压器,外部电流互感器全星形接入,微机保护内部转角。当在高压侧通单相电流和三相对称电流时,(A)。

A. 动作值不一样,两者之间的比值是1:3,通单相电流动作值大,三相对称电流动作值小

B. 动作值不一样,两者之间的比值是1:3,通单相电流动作值小,三相对称电流动作值大

C. 动作值一样

14. Y/△

11接线的变压器,是指正常运行时(C)。

A. 星型侧相电压超前三角侧相电压30° B. 星型侧线电压超前三角侧线电压30° C. 星型侧线电压滞后三角侧线电压30°

Word 资料

.

15. 电力系统发生振荡时,振荡中心电压的波动情况是( A )

A.幅度最大 B.幅度最小 C.幅度不变

16. 变压器相间过流增加复压闭锁是为( A )。

A. 提高过电流保护的灵敏度; B. 增加动作可靠性; C. 防止系统振荡;

17.过电压作用于中性点直接接地的变压器绕组时,对变压器绕组的( C ) 危害最为严重。

A. 首端的主绝缘 B.匝间绝缘 C.首端的匝间绝缘

18. 具有二次谐波制动的差动保护,为了可靠躲过励磁涌流,可( B )。

A. 增大“差动速断”动作电流的整定值 B.适当减小差动保护的二次谐波制动比 C.适当增大差动保护的二次谐波制动比

19.

3断路器接线的变电站,每组母线宜装设两套母线保护,母线保护2( A )电压闭锁环节。

A. 不设置 B. 设置 C. 一套设置一套不设置

20. 各种类型短路的电压分布规律是( C )

A.正序电压.负序电压.零序电压 .越靠近电源数值越高。

B.正序电压.负序电压.越靠近电源数值越高,零序电压越靠近短路点越高。

C.正序电压.越靠近电源数值越高,负序电压.零序电压越靠近短路点

越高。

Word 资料

.

21. 发电机正常运行时,其(B)。

A. 机端三次谐波电压大于中性点三次谐波电压 B. 机端三次谐波电压小于中性点三次谐波电压 C. 机端三次谐波电压与中性点三次谐波电压相同

22. 同期继电器是反应母线电压和线路电压的 ( C )

A.幅值之差 B. 相位之差 C. 矢量之差 23. 双母线电流差动保护采用电压闭锁元件主要是为了防止( C )。

A. 系统发生振荡时母线电流差动保护误动 B. 区外发生故障时母线电流差动保护误动

C. 由于误碰出口中间继电器而造成母线电流差动保护误动

24. 超高压输电线路单相接地故障跳闸后,熄弧较慢是由于( C )。

A. 短路阻抗小 B. 单相故障跳闸慢 C. 潜供电流的影响

25. 220kV变压器的中性点经间隙接地的零序过电压保护定值一般可整定为(B)。

A. 120V

B. 180V

C. 70V

D. 220V

26. 经控制室N600连通的几组电压互感器二次回路,(A)在控制室将N600一点接地。

A. 只应

B. 宜

C. 不得

27. 电流互感器一次系统中的非周期分量对TA的正确传变( B )。

A. 没有影响,因为TA不传变直流;

B. 影响很大,会使TA暂态饱和,视具体情况合理选择型号。 C. 影响很大,会使TA暂态饱和,一次电流限值提高一倍既可克服;

Word 资料

发电厂继电保护专业考试题B

.发电厂继电保护专业考试题B一、选择题1.发电机在电力系统发生不对称短路时,在转子中就会感应出(B)电流。A.50HzB.100HzC.150Hz2.对于双母线接线方式的变电站,当某一连接元件发生故障且断
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
56dyu6osnr3pit886asl2xn8u9whcj0049z
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享