A.3.0 B.1.0 C.6.0 D.10.0 【答案】A
17.【题干】灭火器组件不包括( )。 【选项】 A.简体,阀门 B.压力开关 C.压力表,保险销 D.虹吸管,密封阀 【答案】B
18.【题干】下列建筑防爆措施中,不属于预防性措施的是( )。 【选项】
A.生产过程中尽量不用具有爆炸性危险的可燃物质 B.消除静电火花
C.设置可燃气体浓度报警装置 D.设置泄压构件 【答案】D
19.【题干】根据防排烟系统的联动控制设计要求,当( )时,送风口不会动作。 A.同一防护区内一只火灾探测器和一只手动报警按钮报警 B.联动控制器接收到送风机启动的反馈信号
C.同一防护区内两只独立的感烟探测器报警
D.在联动控制器上手动控制送风口开启
【答案】B
20.【题干】关于地铁车站安全出口设置的说法,错误的是( )。
A.每个站厅公共区应设置不少于2个直通地面的安全出口
B.安全出口同方向设置是,两个安全出口通道口部之间净距不应小于5m
C.地下车站的设备与管理用房区域安全出口的数量不应少于2个
D.地下换乘车站的换乘通道不应作为安全出口
【答案】B
21.【题干】将计算空间划分为众多相互关联的体积元,通过求解质量,能量和动量方程,获得空间热参数在设定时间步长内变化情况的预测,以描述火灾发展过程的模型属于( )。
【选项】
A.经验模型
B.区域模型
C.不确定模型
D.场模型
【答案】B
22.【题干】联动型火灾报警控制器的功能不包括( )。
【选项】
A.显示火灾显示盘的工况
B.显示系统屏蔽信息
C.联动控制稳压泵启动
D.切断非消防电源供电
【答案】D
23.【题干】水喷雾的主要灭火机理不包括( )。
【选项】
A.窒息
B.乳化
C.稀释
D.阻断链式反应
【答案】D
24.【题干】采用非吸气型喷射装置的泡沫喷淋保护非水溶性甲,乙,丙类液体时,应选用( )。
A.水成膜泡沫液或成膜氟蛋白泡沫液
B.蛋白泡沫液
C.氟蛋白泡沫液
D.抗溶性泡沫液
【答案】A
25.【题干】在建筑高度为126.2m的办公塔楼短边侧拟建一座建筑高度为23.9m,耐火等级为二级的商业建筑,该商业建筑屋面板耐火极限为1.00h且无天窗、毗邻办公塔楼外墙为防火墙,其防火间距不应小于( )m。
【选项】
A.9
B.4
C.6
D.13
【答案】A
26.【题干】单合消防水泵的设计压力和流量分别不大于( )时,消防泵组应在泵房内预留流量计和压力机接口。
A.0.50MPa、25L/s
B.1.00MPa、25L/s
C.1.00MPa、20L/s
D.0.50MPa、20L/s
【答案】D
27.【题干】下列消防配电设计方案中,符合规范要求的是( )。
A.消防水泵电源由建筑一层低压分配电室出线
B.消防电梯配电线路采用树干式供电
C.消防配电线路设置过负载保护装置
D.排烟风机两路电源在排烟机房内自动切换
【答案】D
28.【题干】关于地铁防排烟设计的说法,正确的是( )。
【选项】
A.站台公共区每个防烟分区的建筑面积不宜超过2000m2
B.地下车站的设备用房和管理用房的防烟分区可以跨越防火分区
C.站厅公共区每个防烟分区的建筑面积不宜超过3000m2
D.地铁内设置的挡烟垂壁等设施的下垂高度不应小于450mm
【答案】A
29.【题干】下列自动喷水灭火系统中,属于开式系统的是( )。
【选项】 A.湿式系统 B.干式系统 C.雨淋系统 D.预作用系统 【答案】C
30.【题干】避难走道楼板及防火隔墙的最低耐火极限应分别为( )。 【选项】 A.1.00h、2.00h B.1.50h、3.00h C.1.50h、2.00h D.1.00h、3.00h 【答案】B
31.【题干】消防用电应采用一级负荷的建筑是( )。 【选项】
A.建筑高度为45m的乙类厂房 B.建筑高度为55m的丙类仓库 C.建筑高度为50m的住宅 D.建筑高度为45m的写字楼 【答案】B
32.【题干】下列场所中,不需要设置火灾自动报警系统的是( )。 【选项】