全厂停电事故应急预案
Measures on Loss Station Auxiliary Power Control
2024-07-31发布 2024-08-01实施
珠 海 发 电 厂第 1 页发 布
前 言
本标准根据珠海市临港工业区珠海发电厂生产特点,结合本厂设备和机组的实际情况,针对电力系统发生故障,发电机突然甩去全部或部分负荷,主变出口开关跳闸而制定本预防措施,明确相关人员职责及事故发生时的现象和处理方法。落实全厂停电事故处理责任制度,尽量防止和减少机组设备损害的各种因素,以保障我厂机组的安全运行。
本标准附录A是标准的附录。 本标准由标准化工作委员会提出。 本标准由安监分部归口管理并负责解释。 本标准由运行分部起草。
本标准主要起草人:殷汉林、徐 乾 本标准修订人:徐 乾 本标准审核人:马 纯 本标准批准人:岑建培
第 2 页
珠 海 发 电 厂 企 业 标 准
全厂停电事故处理措施
Measures on Loss Station Auxiliary Power Control
Q/ZHH-31-203-SA.11-2024 版次/修订状态:A/0
1 范围
本标准规定了珠海发电厂发生全厂停电事故时所必须进行的工作。 本标准适用于珠海发电厂各部门。 2 引用标准
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
《电力生产安全工作规程》 《广东电力系统调度规程》 3 珠海电厂全厂停电应急预案 3.1 引言
当电力系统发生故障,有可能使发电机突然甩去全部或部分负荷,主变出口开关跳闸。在此情况下,若未当即引起发电机跳闸或锅炉MFT,机组应能自动快速减少锅炉燃料量并稳定燃烧,通过进行紧急的事故处理以保证机组不停机。待电网事故消除后,机组可立即恢复并网运行。若当即引起发电机跳闸或锅炉MFT,则需按厂用电失去进行事故处理,确保机组安全停机,保证不发生设备损坏。
一般来说,本工作指令中所列行动将在事故现象发生后开始执行,除非由值长做出书面或信号通知。
确认全厂停电事故发生后,值长必须立即向中调汇报并询问相关情况、通知运行部长及相关部门领导,各部门应组织相关人员到现场协助处理。
第 3 页
3.2 职责
3.2.1 值长:负责全厂停电事故处理的全面指挥。
3.2.2 主值:按照预案和值长命令指挥和参加机组的各参数监视、检查及CRT操作,并及对迅速下达就地操作命令。
3.2.3 副值:协助主值做好各参数监视、检查、调整及CRT操作,紧急时执行就地打操作任务。
3.2.4 巡检:按照预案和值长或主、副值命令进行就地操作。
3.2.5 检修相关班组人员:根据值长命令协助进行相关的检查和确认工作。 3.2.6 运行部长:接到通知立即赶赴现场,协助值长进行事故处理。 3.2.7 运行主任:接到通知立即赶赴现场,协助值长进行事故处理。 3.2.8 运行主管:接到通知立即赶赴现场,协助值长进行事故处理 3.3故障发生时的现象
3.3.1 发电机解列,发电机功率指示突然降至10%额定负荷左右。 3.3.2 汽机转速突然上升,然后下降并稳定在3000r/min。 3.3.3 高、低压旁路自动打开。
第 4 页
3.3.4 磨煤机按F—E—A—B的顺序跳闸至剩下C、D磨运行。
3.3.5 若发电机解列前BM >520 MW,则机组发出FCB动作信号,此时过热器出口7只电磁泄压阀自动同时开启,A~G电磁泄压阀分别延时35、45、55、30、40、50、60秒后,逐个自动关闭。
3.3.6 给水泵汽轮机转速先上升后下降;汽包水位大幅波动。 3.3.7 主、再热汽温度波动。
3.3.8 低负荷运行时的其它联锁保护动作。 3.4 故障发生时的处理
3.4.1 机组运行方式切为 \方式,DEH退出CCS控制。
3.4.2 除氧器水位控制指令限制为≤45%,亦即START-UP LCV可开到100%,MAIN LCV限制为最大约15%,60秒后水位转入正常调节。
3.4.3 检查确认两台小汽机已由低压汽源供汽切至高压汽源供汽,小汽机转速稳定。加强对水位的控制和调节,维持汽包水位在正常范围。如水位调节困难,可启动电动给水泵,停运一台汽动给水泵。
3.4.4 锅炉低负荷运行期间,应注意对燃烧工况和蒸汽参数的监视和调整,如燃烧不稳,立即投油助燃。
3.4.5 汽机FV及OPC动作,控制汽机转速在3000r/min。 3.4.6 确认汽轮机本体各部疏水阀自动打开。
3.4.7 确认低压缸喷水投入,低压缸排汽温度小于80℃。凝汽器水帘喷水阀开启。 3.4.8 检查除氧器、轴封汽母管压力正常。检查确认辅汽供除氧器压力调节阀开启,除氧器由辅汽供汽。
3.4.9 密切监视高压缸排汽温度变化,最大不得超过470℃。 3.4.10 检查高、低旁路工作正常,压力、温度控制稳定。 3.4.11 检查高压缸排汽逆止阀在开启状态。 3.4.12 检查凝汽器真空在93.76KPa以上。
3.4.13 检查汽机润滑油压、轴承乌金温度、轴向位移、差胀缸胀、振动等应在允许范围内。
第 5 页