好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

防雷避雷施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

长葛市大户陈社区村庄改造

(滨海·汀畔)3#楼

施工单位:编 制:审 核:日 期:

防 雷 避 雷

施工方案 河南民基建设工程有限公司 年 月 日

目 录

一、 工程概况 ............................................ 3 二、 编制依据: .......................................... 3 三、 防雷避雷措施: ...................................... 3 四、 注意事项: .......................................... 4 五、 组织机构及职责: .................................... 5

防雷避雷施工方案

一、 工程概况

长葛市大户陈社区村庄改造(滨海·汀畔)3#楼,位于长葛市双岳路与外五路交叉口西南角。总建筑面为42567.53m,建筑总高度为77.3m,室内外高差0.06m,地下一层,地上26层,。本建筑物为一类高层居住建筑,建筑耐火等级:地上一级,地下一级。设计使用年限为50年,地下防水等级为二级,屋面防水等级为二级。

该工程基础类型为复合地基筏板基础,基底标高为-6.25 m,筏板厚为 1350mm,主体结构为剪力墙结构,裙房为框架结构,整体现浇。建筑抗震设防类别为丙类。抗震设防烈度为七度。设计地震基本加速度为0.10g,地震分组第一组。抗震等级为三级。地基基础设计等级为乙级。建筑结构安全等级为二级。

二、 编制依据:

建筑施工安全检查标准 JGJ59-99 建筑工程施工现场供电安全规程 GB50194-93 施工现场临时用电安全技术规范 JGJ46-2005 建筑施工高处作业安全技术规范 JGJ80-91

三、 防雷避雷措施:

1) 塔吊防雷避雷:

主体施工期间,施工现场安装一台QTZ80塔吊一台。塔吊高度超过施工作业面8m以上,能够保证施工场地的避雷要求。塔吊自身在顶部及大臂端部设置避雷针,避雷针采用Φ12的镀锌钢筋制作,长度为1.2m,避雷引下线采用Φ8㎜钢筋与本建筑物的基础筏板钢筋焊接。塔吊避雷措施实施由设备供应分公司负责进行。 2) 人货电梯及快速施工升降机防雷避雷:

主体施工期间,现场安装两台人货电梯。在其顶部设置避雷针,避雷针采用Φ12的镀锌钢筋制作,长度为1.2m,避雷引下线为16mm2的铜芯导线与快速施工升降机开关箱的重复接地相连,接地电阻值应小于10Ω。

3) 附着升降式整体提升脚手架避雷防雷:

该工程主体施工外防护及外装修脚手架采用整体式提升脚手架,主体施工时与主体进度同步提升,高于施工作业面1.8m。整体式提升脚手架分为两个片区,底部框架为焊接,共设置10个避雷针,避雷针采用直径32mm壁厚3mm镀锌管制作,每片在提升完毕安装后与主体钢筋进行焊接,形成避雷网络,当整体式提升脚手架向下滑落后,建筑物屋面上按照设计图纸要求设置永久性避雷网。接地极不超过50m应有一处。该项避雷措施由附着升降脚手架专业承包单位负责实施。 4) 施工人员防雷避雷:

雷雨天禁止在高层室外施工,在建筑物内施工,要关紧窗户,不要在窗口处逗留,雷雨天不要在塔吊、升降机周边停留。

四、 注意事项:

1) 该工程在塔吊、快速施工升降机、配电室、附着升降式整体提升脚手架等处设置避雷接地极,接地线与接地极采用采用Φ8㎜钢筋与建筑物的基础筏板连接,接地极焊接时,焊接点长度为50㎜。当引下线为16mm2的铜芯导线时采用螺栓连接,应将接触表面的油漆及氧化层清除,露出金属光泽,并涂中性凡士林,加设弹簧垫圈,接触面不小于接地线截面积的4倍。

2) 接地极的位置应选择在施工人员不易到达的地方,避免和减少跨步电压的危害,防 止接地线遭受机械伤害的损伤,接地极与其它金属物体

或电缆应保持3m的距离,以免发生击穿造成伤害。

3) 接地极安装完毕后,安全生产科应对其接地电阻进行测量,接地电阻值应小于10Ω,不满足时采用加大接地极截面积和深度。满足要求以后由项目部安全员每季度对接地电阻进行测试,并做好记录。 五、 组织机构及职责:

740m2项目部每月要针对施工现场的避雷装置进行行检查和测试。发现问题立即进行整改,每季度对接地电阻进行重复测试。

安全员;负责各项防雷避雷方案的实施,对各个接地极每月进行测试,并做好记录。

电 工:负责每天对各个接地极进行检查,发现问题进行修理,并做好电工巡视记录。

材料员:负责避雷防雷器材的采购和验收。

566l04hikn207lq1bbd16zh7s4eqk601d34
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享