客运专线铁路路基工程施工质量验收暂行标准
一、名词术语
主控项目:工程中对安全、卫生、环境保护和公共利益起决定性作用的检验项目。 一般项目:除主控项目以外的检验项目。
工后沉降:有砟轨道铺轨工程(包括铺渣)开始时沉降量与最终形成的沉降量之
差。
检 验 批:按同一生产条件或按规定的方式汇总起来供检验用的,由一定数量样
本组成的检验体。
平行检验:监理机构利用一定的检查或检测手段,在施工单位自检的基础上,按
照一定的比例独立进行的检查或检测活动。
见证取样检测:在监理单位或建设单位监督下,由施工单位有关人员现场取样,
并送具备相应资质的检测单位所进行的检测。
观感质量:通过观察和必要的量测所反映的工程外在的质量。 二、工程质量验收单元的划分
1、路基工程施工质量验收单元划分为单位工程、分部工程、分项工程和检验批。
2、单位工程应按一个完整工程或一个相当规模的施工范围划分,并按下列原则确定:
(1)长度小于10km的一段区间路基或一个车站的正线路基为一个单位工
程。
(2)一个施工单位担负的路基施工长度为一个单位工程。 (3)特别大型的支挡结构可作为一个单位工程。
3、分部工程应按一个完整部位或主要结构及施工阶段划分。 4、分项工程应按工种、工序、材料、施工工艺等划分。
5、检验批可依据施工及质量控制和验收需要按施工段或部位等划分。 路基——路基处理——换填——沿线路纵向连续路基长度每200m或小于等于200m的单个工点。
三、工程施工质量验收
1、检验批的质量验收应包括如下内容: (1)实物检查,按下列方式进行:
1)对原材料、构配件、和设备的检查,应按进场的批次和产品的抽样检验方案执行。
2)对混凝土性能指标的检验,应按国家现行有关标准和《客运专线铁路路基工程施工质量验收暂行标准》规定的抽样方案执行。
3)对地基处理效果、路基填筑压实质量,应按《客运专线铁路路基工程施工质量验收暂行标准》规定的抽样检验方案执行。
(2)资料检查,包括原材料、构配件等的质量证明文件(质量合格证、规格、型号及性能检测报告等)和抽样检验报告、施工过程中重要工序的自检和交接检验记录、平行检验报告、见证取样检测报告等。
2、检验批合格质量验收应符合下列规定: (1)主控项目的质量经抽样检验全部合格。
(2)一般项目的质量抽样检验全部合格,其中,有允许偏差的的抽查点,除
有专门要求外,80%及以上的抽查点应控制在规定允许偏差内,最大偏差不得大于规定允许偏差的1.5倍。
(3)具有完整的施工操作依据,质量检查记录。 3、分项工程质量验收合格应符合下列规定:
(1)分项工程所含的检验批均应符合合格质量的规定。 (2)分项工程所含检验批的质量验收记录应完整。 4、分部工程质量验收合格应符合下列规定: (1)分部工程所含分项工程的质量均应验收合格。 (2)质量控制资料应完整。
(3)地基处理、基床以下路堤、基床、路堑边坡等涉及结构安全和使用功能的项目检验和抽样检测结果应符合有关规定。
5、单位工程质量验收合格应符合下列规定: (1)单位工程所含分部工程的质量均应验收合格。 (2)质量控制资料完整。
(3)实体质量和主要功能应符合相关标准、规范的规定和设计要求。 (4)观感质量验收符合要求。
6、当检验批质量不符合要求时,应按以下规定进行处理:
(1)经返工重做的或更换构配件、设备的检验批,应重新进行验收。 (2)当对试块试件的试验结果有怀疑时,或因试块试件丢失损坏,试验资料丢失等无法判断实体质量时,应由有资质的法定检测单位对实体质量进行检测鉴定,凡达到设计要求的检验批可予以验收。
7、通过返修或加固处理仍不能满足安全和使用功能要求的分部工程、单位工程,严禁验收。
四、工程施工质量验收的程序和组织
1、检验批应由施工单位自检合格后报监理单位,由监理工程师组织施工单位专职质量检查员等进行验收。监理单位应对全部主控项目进行检查,对一般项目的检查内容和数量可根据具体情况确定。
2、分项工程应监理工程师组织施工单位分项工程技术负责人等进行验收。 3、分部工程应由监理工程师组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人等进行验收。地基处理、沉降观测、路堑开挖及支挡结构基坑开挖等重要分部工程验收时,勘察设计单位项目负责人应参加。
4、单位工程完工后,施工单位应自行组织有关人员进行检查评定,并向建设单位提交工程验收报告。
5、建设单位收到验收报告后,应由建设单位项目负责人组织施工、设计、监理单位进行单位工程验收。单位工程验收包含综合质量验收内容。
五、地基处理 1、地基换填 (1)一般规定
①施工前应对换填的范围和深度进行核实。
②当采用机械挖除换填土时,应预留30~50cm的保护层由人工清理。 (2)主控项目
①换填所用的填料应符合设计要求。换填中粗砂或碎石的检验应符合《客运专线铁路路基工程施工质量验收暂行标准》第4.3.3条和第4.3.4条的规定。换填普通填料及物理改良土的检验应符合该暂行标准第5.2.1条和第5.3.2条的规定。换填化学改良土的检验应符合该暂行标准第5.2.1和第5.3.3条的规定。
②换填深度应满足设计要求。
检验数量:施工单位、监理单位全部检验。 检验方法:尺量,水准测量。
③换填深度范围内的土层应挖除干净,坑底应按设计要求整平。 检验数量:施工单位、监理单位全部检查。 检验方法:观察。
④分层压实质量应符合设计要求。换填中粗砂或碎石的检验应符合该暂行标准第4.3.7条的规定。基床以下路基换填普通填料机物理改良土的检验应符合该暂行标准第5.2.2条的规定,换填化学改良土的检验应符合该暂行标准第5.3.6条的规定,基床基底层换填的检验应符合该暂行标准第8.1.6条的规定。
(3)一般项目
①换填基坑坡脚线位置的允许偏差为—50mm。
检验数量:施工单位每换填基坑沿线路纵向及横向各抽样检验4处。 检验方法:经纬仪测量。
②换填顶面高程、横坡的允许偏差、检验数量及检验方法应符合下表的规定。 序号 检验项目 允许偏差 施工单位检验数量 1 2 顶面高程 50mm 横坡 0.5% 沿线路纵向每100m抽样检验5处 沿线路纵向每100m抽检5个断面 检验方法 水准仪测 坡度尺量 六.水泥粉煤灰碎石桩(CFG桩) 1一般规定
(1)施工前进行成桩工艺性试验(不少于2根),以复核地质资料以及设备、工艺、施打顺序是否适宜,确定混合料配合比、坍落度、搅拌时间、拔管速度等各项工艺参数,报监理单位确认后,方可进行施工。
(2)CFG桩施工开始后应及时进行复合地基或单桩承载力试验,以确认设