. Kmax?p ??p10K100200当?=1.2g/cm3时,Qmax?max?p??129(m3/h)
?101.210K100200当?=0.8g/cm3时,Qmax?max?p??158(m3/h)
?100.810 6-15 对于一台可调范围R=30的控制阀,已知其最大流量系数为Kmax=100,流体密度为1g/cm3。阀由全关到全开时,由于串联管道的影响,使阀两端的压差由l00kPa降为60kPa,如果不考虑阀的泄漏量的影响,试计算系统的阻力比(或分压比)s,并说明串联管道对可调范围的影响(假设被控流体为非阻塞的液体)。
解 由于阻力比s等于控制阀全开时阀上压差与系统总压差之比,在不考虑阀的泄漏量的影响时,阀全关时阀两端的压差就可视为系统总压差,故本系统总压差为l00kPa,阀全开时两端压差为60kPa,所以阻力比:
60s??0.6。 100 由于该阀的Cmax=100,R=30,在理想状况下,阀两端压差维持为l00kPa,流体密度为1g/cm3,则最大流量Qmax=l00m3/h,最小流量Qmin=Qmax/R=100/30=3.33m3/h。
对于非阻塞流的液体,
解 由Kmax?10Qmax?,得Qmax?Kmax?10Qmax?/?p。
串联管道时,由于压差由l00kPa降为60kPa,故这时通过阀的最大流量将不再是l00m3/h,而是
100??Qmax??p/??10?60/1?77.46m3/h。
?这时的可调范围
Rr??Qmax77.46(或Rr?30?0.6?23.24) ??23.26;
Qmin3.33由上可见,串联管道时,会使控制阀的流量特性发生畸变,其可调范围会有所降低。如果s值很低,
会使可调范围大大降低,以至影响控制阀的特性,使之不能发挥应有的控制作用。
当然,从节能的观点来看,s值大,说明耗在阀上的压降大,能量损失大,这是不利的一面。
6-16 某台控制阀的流量系数Kmax=200。当阀前后压差为1.2MPa,流体密度为0.81g/cm3,流动状态为非阻塞流时,问所能通过的最大流量为多少?如果压差变为0.2MPa时,所能通过的最大流量为多少?
解 由公式
Kmax?10Qmax?/?p,
得
Kmax?p2001200????769.8(m3/h) 10?100.81当压差变为0.2MPa时,所能通过的最大流量为:
K?p200200??max?Qmax???314.3(m3/h)
10?100.81Qmax?上述结果表明,提高控制阀两端的压差时,对于同一尺寸的控制阀,会使所能通过的最大流量增加。
换句话说,在工艺上要求的最大流量已经确定的情况下,增加阀两端的压差,可以减小所选择控制阀的尺寸(口径),以节省投资。这在控制方案选择时,有时是需要加以考虑的。例如离心泵的流量控制,其控制阀一般安装在出口管线上,而不安装在吸入管线上,这是因为离心泵的吸入高度(压头)是有限的,压差较小,将会影响控制阀的正常工作。同时,由于离心泵的吸入压头损失在控制阀上,以致会影响离心泵的正常工作。
6-18 什么叫气动执行器的气开式与气关式?其选择原则是什么?
解 气动执行器(控制阀)的气开式为,有压力控制信号时阀开,无压力控制信号时阀处于全关;气
36 / 46
. 关式为,有压力控制信号时阀关,无压力控制信号时阀处于全开。气动执行器的气开式与气关式的选择原则是考虑工艺生产的安全,即控制信号中断时,应保证设备和工作人员的安全。
第7章 简单控制系统
7-2 题7-2图是一反应器温度控制系统示意图。试画出这一系统的方块图,并说明各方块的含义,指出它们具体代表什么?假定该反应器温度控制系统中,反应器内需维持一定温度,以利反应进行,但温度不允许过高,否则有爆炸危险。试确定执行器的气开、气关型式和控制器的正、反作用。
题7-2图 反应器温度控制系统
解 该反应器温度控制系统方块图如下图所示。
题解7-2图 反应器温度控制系统方块图
其中:被控对象是反应器;被控变量是反应器内温度;操纵变量是蒸汽流量;控制器是温度控制器TC。 根据工艺要求,执行器应为气开型式;蒸汽流量增加时,反应器内温度升高,被控对象是“正”作用;所以,控制器应为“反”作用。
7-13 试确定题7-13图所示两个系统中执行器的正、反作用及控制器的正、反作用。
(1)题7-13(a) 图为一加热器出口物料温度控制系统,要求物料温度不能过高,否则容易分解;
(2)题7-13(b) 图为一冷却器出口物料温度控制系统,要求物料温度不能太低,否则容易结晶。
题7-13图 温度控制系统
解 (1)根据工艺要求,题7-13(a) 图所示加热器出口物料温度控制系统,执行器应为气开阀;加热剂流量增加时,加热器内温度升高,被控对象是“正”作用,所以,控制器应为“反”作用。
(2)根据工艺要求,题7-13(b) 图所示冷却器出口物料温度控制系统,执行器应为气开阀;冷剂流量增加时,冷却器内温度降低,被控对象是“反”作用,所以,控制器应为“正”作用。
7-14 题7-14图为贮槽液位控制系统,为安全起见,贮槽内液体严格禁止溢出,试在下述两种情况下,分别确定执行器的气开、气关型式及控制器的正、反作用。 (1)选择流入量Qi为操纵变量;
(2)选择流出量Qo为操纵变量。
37 / 46
. 解 (1)当选择流入量Qi为操纵变量时,为满足贮槽内液体严格禁止溢出的工艺要求,执行器应为气开阀;由于被控对象是“正”作用,所以,控制器应为“反”作用。
(2)当选择流入量Qo为操纵变量时,为满足贮 题7-14图 液位控制
槽内液体严格禁止溢出的工艺要求,执行器应为气关阀;此时被控对象是“反”作用,所以,控制器应为“反”作用。
7-15 题7-15图所示为一锅炉汽包液位控制系统的示意图,要求锅炉不能烧干。试画出该系统的方块图,判断控制阀的气开、气关型式,确定控制器的正、反作用,并简述当加热室温度升高导致蒸汽蒸发量增加时,该控制系统是如何克服扰动的?
题7-15图 锅炉气包液位控制系统
解 该控制系统的方块图如下图所示。
题解7-15图 锅炉气包液位控制系统方块图
其中:被控对象是锅炉汽包;被控变量是锅炉汽包内液位;操纵变量是冷水流量;控制器是温度控制器LC。
控制阀应为气关型式;被控对象是“正”作用,控制器应为“正”作用。
当加热室温度升高导致蒸汽蒸发量增加时,汽包内液位下降,控制器LC输出信号减小,气关阀开度增大(关小),冷水流量增大。克服汽包内液位降低。
7-16 题7-16图所示为精馏塔温度控制系统的示意图,它通过控制进入再沸器的蒸汽量实现被控变量的稳定。试画出该控制系统的方块图,确定控制阀的气开气、关型式和控制器的正、反作用,并简述由于外界扰动使精馏塔温度升高时该系统的控制过程(此处假定精馏塔的温度不能太高)。
题7-16图 精馏塔温度控制系统
解 精馏塔温度控制系统的方块图如下图所示。
38 / 46
.
题解7-16 图精馏塔温度控制系统方块图
控制阀应为气开型式;被控对象是“正”作用,控制器应为“反”作用。
当外界扰动使精馏塔温度升高时,控制器TC输出减小,控制阀开度变小,蒸汽流量降低,精馏塔温度下降。
7-18 某控制系统采用DDZ-Ⅲ型控制器,用临界比例度法整定参数。已测得?k=30%、Tk=3min。试确定PI作用和PID作用时控制器的参数。
解 PI作用时控制器的比例度?=66%,积分时间TI=2.55min。
PID作用时控制器的比例度?=51%,积分时间TI=1.5min,微分时间TD=0.375min。
7-19 某控制系统用4:1衰减曲线法整定控制器的参数。已测得?s=50%、Ts=5min。试确定PI作用和PID作用时控制器的参数。
解 PI作用时控制器的比例度?=60%,积分时间TI=2.5min。
PID作用时控制器的比例度?=40%,积分时间TI=1.5min,微分时间TD=0.5 min。
第8章 复杂控制系统
8-7 题8-7图所示为聚合釜温度控制系统。试问:
(1)这是一个什么类型的控制系统?试画出它的方块图;
(2)如果聚合釜的温度不允许过高,否则易发生事故,试确定控制阀的气开、气关型式; (3)确定主、副控制器的正、反作用; (4)简述当冷却水压力变化时的控制过程;
(5)如果冷却水的温度是经常波动的,上述系统应如何改进?
(6)如果选择夹套内的水温作为副变量构成串级控制系统,试画出它的方块图,并确定主、副控制器的正、反作用。
题8-5图 聚合釜温度控制系统
解 (1)这是一个温度-流量串级控制系统,其方块图如下:
39 / 46
.
题解8-5图1 温度-流量串级控制系统的方块图
其中:主对象是聚合釜,主变量是聚合釜内的温度,主控制器是温度控制器TC;副对象是冷却水管道,副变量是冷却水流量,副控制器是流量控制器FC;操纵变量是冷却水流量。
(2)如果聚合釜的温度不允许过高,控制阀应为气关型式(“反”作用)。
(3)由于副变量就是操纵变量(冷却水流量)本身,所以副对象是“正”作用,因此副控制器FC为“正”作用。
当主变量(聚合釜内的温度)增加时,要使主变量减小,要求控制阀关小;副变量(冷却水流量)增加时,要使副变量减小,要求控制阀关大。因此主控制器TC应为“正”作用。
(4)当冷却水压力变化(如压力增大)时,在控制阀开度不变时,其流量增大,聚合釜温度会降低。首先,流量增大,副控制器FC输出信号增大(“正”作用),使气关阀门开度减小,减小冷却水流量;其次,聚合釜温度降低,主控制器TC输出减小(“正”作用),FC给定值减小,FC输出增大,进一步关小控制阀,减小冷却水流量。这样可以有效地控制因冷却水压力增大,导致其流量增大所造成的聚合釜内温度降低的影响。
(5)如果冷却水温度经常波动,则应选择冷却水温度作为副变量,构成温度-温度串级控制系统。如题解8-5图2所示。
题解8-5图2 聚合釜温度-冷却水温度串级控制系统
(6)如果选择夹套内的水温作为副变量构成串级控制系统,其原理图如题解8-5图3所示。方块图如前所示,但其中的副对象是聚合釜夹套,副变量是夹套内的水温,副控制器是温度控制器T2C。副控制器T2C为“反”作用,主控制器T1C也为“反”作用。
题解8-5图3 聚合釜温度-夹套水温度串级控制系统 题8-9图 串级均匀控制系统
40 / 46