好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

消火栓泵安全操作规程模板

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

消火栓泵安全操作规程

(标准、完整、实用、可修改)

工作行为规范系列

GL实用范本| DOCUMENT TEMPLATE 编号:FS-QG-88226

消火栓泵安全操作规程

Fire hydrant pump safety operation regulations

说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。

1.目的

确保消火栓泵正常运行。 2.适用范围

适用于jl花园消火栓泵的操作。 3.内容

3.1在消火栓泵运行之前,首先检查消火栓泵润滑油、地下水池水位以及电源电压是否正常,各进出水阀门是否打开。

3.2打开消火栓泵排气阀排出泵内空气。用手盘动联轴器使之转动两圈。

3.3消火栓泵的手动操作。

3.3.1将消火栓泵电气控制柜操作面板上的万能转换开关\拨到\手动\位置。

第2页/共4页

GL实用范本| DOCUMENT TEMPLATE 3.3.2合上消火栓泵电气控制柜内的自动空气开关\或\,接通控制回路\、\或\电源,电源指示灯\亮。

3.3.3按下1#泵(或2#泵)启动按钮\或\,1#泵(或2#泵)将接成y形启动,同时启动信号指示灯\或2hg)亮。经时间继电器\或\延时后转入δ形运行,同时启动信号指示灯\或\灭,运行信号指示灯\或\亮。

3.3.4按下1#泵(或2#泵)停止按钮\或\可以就地停止消火栓泵的运行。

3.3.5当管网压力下降到8kg/㎝2以下时,方可手动启动消火栓泵;当管网压力达到11kg/㎝2时,手动停泵。 3.4消火栓泵的自动操作。

3.4.1将消火栓泵电气控制柜操作面板上的万能转换开关\拨到\用2#备\或\用1#备\位置。

3.4.2合上消火栓泵电气控制柜内的自动空气开关\、\,接通控制回路\、\、\电源,消火栓泵电气控制柜操作面板上的电源指示灯\亮,消防

第3页/共4页

GL实用范本| DOCUMENT TEMPLATE 联动柜的消火栓泵\停止\信号灯\亮。

3.4.3两台消火栓泵一用一备,定期交替投入运行。起动或停止受到消防联动信号的控制(敲击消火栓内的消火栓按钮可直接起动消火栓泵)。 4.记录 无。 5.附件 无。

请输入您公司的名字

Foonshion Design Co., Ltd

第4页/共4页

消火栓泵安全操作规程模板

消火栓泵安全操作规程(标准、完整、实用、可修改)工作行为规范系列GL实用范本|DOCUMENTTEMPLATE编号:FS-QG-88226消火栓泵安全操作规程F
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5643n6im884m0xd0pw4b4c2db011w500m74
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享