2、倾翻力矩: M倾= G前×1.5M =1360 Kg×1.5 M =2040Kg.M 3、反倾翻力矩:
M反倾=( G配+G后吊杆分配重量)4.5M
=【900 Kg+(4500M/6000M)×200 Kg】×4.5M =4725Kg.M 4、反倾翻安全系数:
n倾= M反倾/ M倾=4725Kg.M/2040=2.32 5、结论:2.32>2 安全。
二、钢丝绳安全系数计算:
n
倾
=(2根×6400 Kg/根)/(G前- G绳/2)
=12800/(1360-180/2) =10.08 结论:10.08>9 安全。
三、两提升机提升力力学计算:
1、总提升力
F提升=2×630Kg/台=1260Kg 2、所需提升总载荷
10
F载荷= G前- [G绳+G提升机]
=1360Kg-(180Kg+100Kg) =1080Kg
3、结论: F提升=1260Kg>F载荷=1080Kg 结论: LTP63II型提升力足够。
四、平台、吊杆强度计算
——见ZLP63III型文件 五、总结论
通过对:防倾、钢丝绳、提升力、吊杆、平台受力等的计算,ZLP63Ⅱ型吊篮可承载630Kg安全。
十三、附图