http://www.hyde365.com
(8)通信联络系统、储运系统、运销系统、生产调度系统运行正常可靠。试运行指导人员和专家已到现场(1分)。 五.解析:(五) 1.(本小题5分)
安装公司项目部在履行设备采购合同时主要的环节:到货检验(1分)、损害缺陷缺少 的处理(1分)、监造监理(1分)、施工安装服务(1分)、试运行服务(1分)等。 2.(本小题5分)
A、B专业公司进场后,安装公司项目部应做的工作:
(1)向分包人提供与分包工程相关的各种证件、批件和各种相关资料,向分包人提供具备施工条件的施工场地(1分);
(2)组织分包人参加发包人组织的图纸会审,向分包人进行设计图纸交底(1分); (3)提供本合同专用条款中约定的设备和设施,并承担因此发生的费用(1分); (4)随时为分包人提供确保分包工程施工所要求的施工场地和通道等,满足施工运输的需要,保证施工期间的畅通(1分);
(5)负责整个施工场地的管理工作,协调分包人与同一施工场地的其他分包人之间的交叉配合,确保分包人按照经批准的施工组织设计进行施工(1分)。 3.(本小题9分)
本工程要编制的新技术的施工方案:(1)双工况冷水机组安装(1.5分);(2)江水源热泵机组安装(1.5分);(3)低噪声冷却塔安装(1.5分);(4)非开挖顶管技术(1.5分)。 方案中的施工方法应有的主要内容:应明确工序操作要点、机具选择、检查方法和要求(1.5分),明确有针对性的技术要求和质量标准(1.5分)。 4.(本小题3分)
DN700mm阀门压力试验的合格标准:阀门的壳体试验压力不得小于公称压力的1.5倍,试验时间不得少于5min,以壳体填料无渗漏为合格(1.5分);密封试验宜以公称压力进行,以阀瓣密封面不漏为合格(1.5分)。 5.(本小题8分)
空调供回水(冷热水)主管需与双工况冷水机组(1分)、江水源热泵机组(1分)、低噪声冷却塔(1分)、板式热交换机(1分)、水泵(1分)、空调箱(1分)、风机盘管连接(1分)。DN100mm以卜率调水管与设备可采用法兰连接(1分)。