智能一体化通信机柜集成空调

一、 行业技术背景

1. 在哥本哈根会议倡导全球节能减碳的国际大趋势下,国家也对各行业提出了节能减排的要求, 通信行业也势必要接受大幅降低能耗的新挑战。目前中国电信、中国移动和中国联通三大运营商共拥有通信基站超过100万个,基站消耗的电力占运营商全年耗电量的85%,而其中又有超过50%电能被冷却设备所消耗,降低基站用于冷却方面的能耗是整个节能方案中最为关键的环节。移动基站内需要冷却的对象主要是蓄电池、UPS电源及通信主设备等,然而基站内的热量不仅仅来源于上述设备,在夏季,基站内更多的热量是由阳光辐射及过高的环境温度通过墙体传入产生的,这部分热量占夏季总量的68%,近70%的空调制冷能力被浪费,如果针对上述的发热点进行直接冷却,仅需要目前冷量的30%即可。

2. 3G牌照的发放让我国的通信事业发展进入了新阶段, 各电信运营商需要新建大量的3G通信基站。 相比起户外一体化基站,传统的标准站建站方式存在着占地面积大、规划审批难、建设费用高、建设周期长和能耗高等诸多不足之处。欧美发达国家已经普遍采用一体化户外基站代替传统的户外标准基站,而我国的户外一体化基站建设刚刚处于起步阶段,发展潜力巨大,市场潜力非常可观。运营商在建设新的户外一体化基站时,需要采用“分区域控温+点到点冷却”技术的户外机柜,包括将主设备、电池及UPS电源集成在3个、2个甚至1个户外机柜,这也是目前得到广泛认可的新微站建设方案,见图1。

图1:具备分区域和点对点冷却控温功能的一体化户外机柜

目前户外机柜正在使用的控温方法主要有风扇直通风、热交换器换热及机柜空调制冷等。直通风的优点是简单、廉价、能耗低,缺点是会污染机柜内部,在设备热密度较高及环境温度较高时无法满足控温要求,几乎没有电信运营商采用这种控温方案。热交换器是通过柜内、柜外风机驱动两侧空气在芯体内完成换热的控温装置,由于两端空气100%被隔离,柜内不会受到外界的污染,但由于存在传热温差,通常柜内比柜外高10℃,在最高气温45℃的地区,柜内温度将达到55℃,平均气温较高的地区不太适用。机柜空调采用压缩式制冷方式,无论环境温度如何变化,都可将柜内温度控制在30℃~35℃,但能耗较高,这也是目前机柜空调难以大范围推广应用的原因之一。

如果用户机柜控温的产品能既具备像热交换器低能耗的特点,又具备机柜空调的适用范围广等特点,将是一种非常理想的控温产品。苏州昆拓冷机开发的专利创新产品智能一体化集成空调则具备上述功能。

二、 集成空调的原理

“机柜空调器+热交换器”的智能一体化集成空调的降温基本思路就是充分利用室外空气中的冷量,通过热交换的手段对机房进行降温,达到节能减排的效果。在柜内温度达到25度,且柜外温度低于柜内温度时,热交换器开始工作。如果热交换器风机转速已全速运转,且柜内温度仍持续上升,当柜内温度达到空调器启动点温度时,接通空调器,开始制冷;此时若仍满足柜外温度低于柜内温度,热交换器继续工作;当柜外温度高于柜内温度时,主控板发出信号,热交换器停止工作;当柜外温度低于柜内温度,且持续180S的时间后,热交换器再次启动。当柜内温度未达到空调启动温度点时,空调内风机亦停止运转。

此外,智能节能一体化集成空调换热具有不可逆特性,即使在柜内温度低于柜外温度时,热量也无法通过热交换传入柜内。

对中国的气候环境来说,全年大部分时间,仅用热交换器即可达到控温效果,仅在夏季需要使用压缩制冷,因此相比一般的机柜空调,智能一体化集成空调非常节能。

图2:集成空调制冷原理图

图3:集成空调结构示意图

三、 昆拓智能一体化集成空调的优势

昆拓公司集10多年在空调制冷领域的经验,经过精心研发制造的智能一体化集成空调主要具备以下优势:

1. 2.

能效比达到行业最高,达到2.6

采用独有的热交换器、机柜空调器的双机系统,具有极高的可靠性,

尤其适用于通信行业

3.

在不同的温度环境中,两套独立控制的制冷系统可选择单独或同时工作

4.

高效节能,热交换器较大一部分时间内可代替机柜空调器对机柜进行制冷,效果比较明显,一般节电效果在30%以上,降低了通信机房的电能消耗

5. 6.

具有小焓差、大风量和高显热比的特点

高温性能优良,在50摄氏度的高温环境下,仍然可以持续制冷,制冷量指标超过额定制冷量的70%。

7. 8.

使用不含氟利昂的制冷剂,环保、高效、节能

相对减少机柜空调器的工作时间,从而延长其使用寿命,降低了机房的投资成本和维护费用

9.

做为应急散热设备用,在市电断电或者空调出现故障时,多数热交换器产品中所设置的蓄电池设备仍可带动热交换器进行正常工作。所以热交换器可做为应急散热设备使用,确保通讯设备的可靠性。

10. 11. 12. 13.

适用范围较广,适合中国大部分地区

相同制冷量的情况下,昆拓产品体积最小、重量最轻,便于安装 具有环境监控和远程控制功能

较高的防护等级(达到国标内部IP55、外部IP34要求)提高了机柜使用的安全、可靠性

14. 15. 16.

有壁挂、半嵌、全嵌等多种安装方式,配合客户现场使用需求 精巧的专利快装固定结构,安装过程简便快捷

采用特种换热器,换热量较大,风阻低,整体结构坚固、抗尘、抗油污、防腐