45.1适用范围

本指导书适用于500kV交流及±500kV直流架空输电线路上用等电位作业法清除导线悬挂异物作业。 45.2规范性引用文件

下列文件中的条款通过本作业指导书的引用而成为本作业指导书的条款。凡是注明日期的引用文件,其随后所有修改单或修订版本均不适用于本作业指导书,然而,鼓励根据本作业指导书达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注明日期的引用文件,其最新版本适用于本作业指导书。

GBJ 233—1990 110~500kV架空电力线路施工及验收规范 DL 409—1991 电业安全工作规程(电力线路部分) DL/T 741—2001 架空送电线路运行规程

Q/CSG1 0005-2004 电气工作票技术规范(线路部分) 国家电力公司1997.7 《带电作业管理制度》 国家电力公司1997.10 《带电作业操作导则》 45.3作业人员要求

作业人员要求

序 1 考试合格。 2 具备500kV线路带电更换耐张单片绝缘子检 内 容 熟悉《电业安全工作规程》(线路部分),并经 备 注 修方面的技能。 作业人员通过职业技能鉴定,并取得带电作业3 人员培训合格证及登高架设作业特种作业操作证。 4 作业人员应精神状态良好,无妨碍工作病症。 穿戴合格劳动保护服装,作业人员个人安全用5 具齐全。 45.4作业人员组织

作业人员组织

序 1 2 人员分工 工作负责人 等电位电工, 塔头电3 工, 地面电4 工 45.5工具材料 序 1 2 3 4 名称 剪刀 钢丝钳 软梯 屏蔽服 型号 500kV 单位 把 把 个 套 数量 1 1 1 1 备注 2 1 1 人数 1 备注 5 6 7 8 9 10 11 12 13 静电防护服 导电鞋 绝缘滑车 绝缘绳套 绝缘传递绳 对讲机 小号扩音器 温湿度仪 风速仪 500kV 500kV 0.5T φ10×100 2×3 套 双 只 根 根 台 台 台 台 张 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 防水帆布 14 注:个人工具自备 45.6 技术措施

a) 塔上电工携带滑车、传递绳相继登塔,在适当位置系好安全带并挂好传递滑车;

b) 地面电工分别传上工具袋、座椅,塔上电工在适当位置安装好座椅;

c) 等电位电工查看工具袋内的必备工具齐后,由塔上电工和地面电工互相配合将等电位电工送入电场,使其等电位; d) 等电位电工把另一根安全带打在上子导线上,跨坐到下子导线上,解除系在座椅上的安全带,人体脱离坐椅,然后走向悬挂物,并清除(小件可放入工具包); 45.7危险点分析及控制措施

危险点分析及控制措施

序 危险点 控制措施 1 交通事故 驾驶员及工作人员遵守交通规则和局交通安全有关规定 1、带电许可工作后,核对线路名称、塔号无误后误登其他方可登塔; 2 线路 2、核对线路名称、塔号必须由两人核实; 3、工作前宣读工作票,交代安全注意事项。 被毒虫蜇登塔前必须观察塔上是否有马蜂窝,有马蜂窝则3 伤 须采取安全措施后方可工作。 1、高空作业人员必须戴安全帽和系安全带,登塔前必须清除鞋底淤泥; 2、人员上、下塔过程中,应检查脚钉等是否牢固,且按正确方法攀登,上下塔及塔上转位时始终不得失去安全带的保护; 4 高空坠落 3、束好衣服和安全带等工具器,防止被脚钉和角钢钩住; 4、超过5级以上强风或暴雨大雾等恶劣天气时,应停止登塔作业; 5、监护人认真监护作业全过程,及时纠正不安全因素。 1、获得工作许可命令后,工作人员必须核好线路人身受电名称和塔号无误后方能登塔作业; 5 伤害 2、塔上人员必须穿戴合格的屏蔽服; 3、地电位作业人员与带电体的安全距离不得小于3.6m,绝缘工具最小有效绝缘长度不得小于3.7m; 4、等电位作业人员对相邻导线的最小距离不得小于5m,移动电位时,人体裸露部分与带电体的最小距离不得小于0.4m; 5、穿过架空地线必须与地线保持0.4m的距离; 6、在带电作业过程中,如遇线路突然停电,作业人员应视线路仍然带电,工作负责人应尽快与调度联系,调度未与工作负责人取得联系前,不得强送电。 1、遇到雷、雨、雪、雾天气时不得进行带电作业; 6 绝缘不足 2、塔上电工工作时不得大摆动,身体及携带的工具、材料对导线的距离不得小于3.6m。 1、现场人员应戴安全帽; 2、塔上人员应防止掉东西,使用的工具、材料应用绳索传递,不得乱扔; 高空坠物3、地面人员不得在作业下方逗留; 7 轧伤 4、传递工器具或材料时,在工器具或材料离地面1米时要做一次冲击试验,并检查传递滑轮及绑扎等连接部位的受力情况,未发现异常后继续传递。 承力工具 1、选择合格的滑车、传递绳及卡具等承力工具器8 发生异常 及材料,且规格必须符合承受荷载;