好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

热网换热器技术规范书20160811

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

应提前48小时书面通知供方。

1.3.3 供方应对所供设备的性能、质量负责,不论需方是否参加设备有关检查点的见证,均不能减轻或解除供方对产品性能、质量应负的责任。 1.4 供方检查和测试计划

1.4.1 供方应根据上述OIPP 的要求,向需方提交一份详细的、包含所有的质量控制程序的检查计划(ITP)。且至少包括以下报批内容:

(1)分项构成描述; (6)检查或测试地点;

(2)单独检查或测试项目; (7)预计的测试日期(月,年);

(3)参考文件和/或验收标准; (8)测试报告提交时间(测试时,装运时); (4)验证文件和/或验收标准; (9)备注(需要澄清的内容等); (5)见证人(投标方、分包商,招标方等);

1.4.2 计划应显示所有供方或分包商在制造(包括从制造厂出炉的钢板等原材料)各个阶段的检查和测试。 1.5 合同不符项

与合同不符项应及时书面提交给需方,提交后,供方可以进行工作,但必须承担相应风险。 1.6 文件的易读性

所有的文件应该清晰,可读,并能在电厂整个使用寿命期间保存。否则视为未提供。 1.7 发票承兑

只有收到所有并符合按合同编制的相应的文件资料后,才对现场已接收设备的发票进行承兑。 1.8 完工信函

按合同规定提交所有指定的资料后,供方应向需方呈交一封信函,列出所有提交的文件,并指出本规范的要求已履行完毕。 2、质量保证

2.1 满足本技术协议书的全部条款。

2.2 投标方应保证热网加热器的性能满足机组各种运行工况循环水加热的要求。 2.3 投标方应有措施确保产品和服务工作符合本招标书要求。 2.4 投标方应对热网加热器的质量做出保证。

a 主要部件材料化学成分和机械性能,主要段件的金相组织检查

第35页

b 水压试验结果。

c 按照所涉及到的规程、规范和标准技术条件检查质量记录(包括返修记录)。 d 热处理结果。

e 其它(主要零部件材料代用,主要结构的临时修改,堵管数等)。

附件2:用户手册的编制 1、概述

供方应提供结构良好的、所有的设备(包括工具和试验设备)设计/操作和维护手册。 手册提供简体中文版编辑的合装本。

手册包含三个部分:设计,操作和维护。至少为每个设备提供一套完整独立的手册。 提供的手册能够使现场运行操作,维护,拆除,组装,调整和修理设备的各个部分。 三个部分的版面设计应该尽可能保持一致。每个部分应该尽量按需要被分成多卷,以方便操作和参考。

手册应使用A4纸,手册中的图纸和附表也应该是A4纸或A3纸折成A4纸的大小。 每个设备的主要部件都应该有单独的使用手册。

如果现场检查设备发现手册有遗漏和错误,供方有责任提供增加的信息或替换原手册内容以保持手册的完整,准确和更新。

提交所有的手册都应采用耐用的活页夹,能够保存数年并且方便资料增加或移除。 2、设计手册

设计手册包括以下部分:

(1)起始页包括索引和修正记录单。: (2)全套设备图纸。

(3)设计数据包括计算书,材料规格及运行设定和限制等。 (4)仪表和阀门清单,包括功能,类型,数量,范围和报警。 3、操作手册

操作手册包括以下部分:

(1)起始页包括索引和修正记录单。

(2)设备标识包括电站名称,机组编号和设备功能名称。

(3)推荐的操作流程,试运行、启动、正常运行、关闭、备用、紧急事故(包括失电)

和故障情况的使用说明以及其它信息,如所有设备和系统的系统变量的正常范

第36页

围,操作限制和危险条件等。

(4)设备总图等满足本协议“18、提交资料的内容”。 (5)最后的性能和设计数据表。 4、维护手册

维护手册应包括以下部分: (1)起始页包括索引和修正记录单。 (2)所有设备清单。

(3)所有设备的定期检修和检查表。

(4)在各设备恢复使用之前推荐的装配和拆除流程,以及相关的测试和检查。 (5)上述装配过程的施工图和装配图,包括零件清单和替换零件的数量。 (6)故障排除的方法 (7)停运维护方法

第37页

热网换热器技术规范书20160811

应提前48小时书面通知供方。1.3.3供方应对所供设备的性能、质量负责,不论需方是否参加设备有关检查点的见证,均不能减轻或解除供方对产品性能、质量应负的责任。1.4供方检查和测试计划1.4.1供方应根据上述OIPP的要求,向需方提交一份详细的、包含所有的质量控制程序的检查计划(ITP)。且至少包括以下报批内容:(1)分
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
55zn02uhgs2xc786b4a94zk8m0hvkq00s0x
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享