JB/T4730 压力容器油漆、包装、运输 JB/T 8803 双金属温度计

DL 5011 电力建设施工及验收技术规范 汽轮机机组篇 GB 4208-2008 外壳防护等级(IP代码) GB 6388-1986 运输包装收发货标志 JB 4709-2000 钢制压力容器焊接规程

JB/T 9062-2013 采暖通风与空气调节设备 涂装技术条件 JB/T 9065-2015 冷暖通风设备:包装通用技术条件 GB/T 13306-2011 标牌

GB 1804-2000 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差 HG/T20592-2009 钢制管法兰、垫片、紧固件 NB/T47020~47027-2012 压力容器法兰、垫片、紧固件 03R401-2 开式水箱

GB713-2014 锅炉和压力容器用钢板 GB/T8163-2008 输送流体用无缝钢管 二、供货范围 1、一般要求

1.1 本附件规定了合同设备的供货范围。投标方保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的,且设备的技术经济性能符合本规范和相关标准的要求。 1.2 投标方应提供详细供货清单,清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件,即使本合同附件未列出和/或数目不足,投标方仍须在执行合同时补足。

1.3 除有特别注明外,所列数量均为3台热网加热器和1台/套采暖换热机组所需。 1.4 投标方应提供所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等,并提供详细供货清单。 1.5 提供随机备品备件和2次小修及第一次大修所需的备品备件,并在投标书中给出具体清单。

1.6 提供所供设备中的进口件清单。 2、供货范围

第15页

2.1 热网加热器设备

2.1.1 热网加热器设备范围(3台设备用量) (1)热网加热器本体 3台。 (2)汽侧、水侧泄压阀 各 台。

(3)温度计、压力表(热网加热器的进、出水、进汽、疏水)各 只。 (4)热网加热器的固定支座、滚动支座。

(5)就地磁翻板液位计 只(带保护接点输出至DCS)。 (6)仪表阀门 只。

(7)热网加热器连接件中的反法兰、螺栓、接管座等。 (8)投标方应列出所供图纸清单。

2.1.2 根据招标方提出的供货范围要求,根据投标方设备情况提供细化清单(一台设备用量)

序号 名 称 1 热网加热器 2 水侧安全阀(微启式) 3 汽侧安全阀(全启式) 4 水侧排汽、排水阀 汽侧排汽、排水、充5 氮阀 6 汽侧排汽阀 7 连续排气节流孔板 水侧压力表 8 (含弯管及表阀) 汽侧压力表 9 (含弯管及表阀) 10 水侧温度计 11 水侧热电偶 12 汽侧温度计 13 汽侧热电偶 14 平衡容器 15 液位计(带保护接点) 16 液位一次门 17 滚动支座 18 反法兰及连接件 19 地脚螺栓、螺母

第16页

规格和型号 单位 数量 台 只 只 只 只 只 只 只 只 只 只 只 只 只 套 套 套 生产厂家 永一、哈锅 永一、哈锅 杭州华惠、上阀 备注 上自仪、天康、川仪 杭州华惠、上阀

2.2 采暖换热机组设备范围 2.2.1 供货原则

(1)一次蒸汽系统:由蒸汽进口阀门(含阀门)始至水箱(含水箱)所有加热器、管道、阀门等;

(2)二次循环水系统:由加热器进口至出口所有水泵(水泵为南方、凯泉品牌,经招标方确认,机械密封,叶轮为不锈钢)、管道、阀门等; (3)补水系统:由水箱至回水母管所有补水泵、管道、阀门等;

(4)电气系统:含电控柜(包括总电源开关、变频器控制系统等)至循环水泵、补水泵等所有电气元器件,所以参与控制的信号,均通过硬接线传至DCS系统,通过DCS系统实现自动控制,投标方配合招标方完成系统组态和画面完善。 (5)仪表系统:投标方供货范围内安装的所有就地和远传仪表。 2.2.2 供货详单(不足部分和规格由厂家补充) 序号 一 名称 管式换热机组 规格 单位 套 数量 1 厂家 参数 备注 一次侧: 1 2 3 4 5 6 7 二次侧: 1 2 3 4 循环水泵 除污器 蝶阀 挠性接头 过滤精度3mm D373H 台 台 件 件 2 1 4 4 南方、凯泉 Q=48t/h H=32m N=7.5KW 双金属温度计 压力表 疏水器 高温蝶阀 截止阀 电动调节阀 WSS-411 0~300℃ Y-100 0~1.6MPa 件 件 台 件 件 台 1 1 1 2 1 1 上自仪、川仪 执行器:西门子

第17页

5 6 7 8 9 10 11 12 止回阀 止回阀 安全阀 球阀 球阀 双金属温度计 压力表 HD77X HD77X Q11F16-DN20 Q11F16-DN25 WSS-411 0~150℃ Y-150 0~1.6MPa 件 件 件 件 件 件 件 2 1 1 2 3 上自仪、川仪 补水部分: 1 2 3 4 5 通用部分 换热管材质:316L 含地脚螺栓 补水泵 法兰闸阀 消声止回阀 水箱 1m3 台 件 件 台 2 4 2 1 南方、凯泉 Q=2t/h H=35m N=0.75KW 1 管式换热器 台 1 2 3 4 底盘、配管 反法兰及连接件 配套 套 1 自控部分 1 2 3 4 补水变频器 智能控制柜 温度变送器 压力变送器 罗斯蒙特、EJA

第18页

5 6 2.3 专用工具(所有设备所需) 序号 2.4 备品备件

随机备件、 年用备件须单独列表 序号 2.5 进口件清单 序号 名 称 规格和型号 单位 数量 生产厂家 备注 名 称 规格和型号 单位 数量 生产厂家 备注 名 称 规格和型号 单位 数量 生产厂家 备注 三、包装、油漆、运输要求

设备的油漆、包装和运输应符合JB 2536的规定,本协议未约定内容按国家、行业、企业标准,执行最高标准。

1、包装

1.1 供方交付的所有货物要符合《GB191-2000》关于包装、储运指示标志的规定及国家主管机关的规定,具有适合长途运输、多次搬运和装卸的坚固包装。包装应保证在运输、装卸过程中完好无损,并有减振、防冲击的措施。若包装无法防止运输、装卸过程中垂直、水平加速度引起的设备损坏,供方要在设备的设计结构上予以解决。包装应按设备特点,按需要分别加上防损坏、防潮、防霉、防锈、防腐蚀、防偷盗的保护措施,以保

第19页

热网换热器技术规范书20160811 

JB/T4730压力容器油漆、包装、运输JB/T8803双金属温度计DL5011电力建设施工及验收技术规范汽轮机机组篇GB4208-2008外壳防护等级(IP代码)GB6388-1986运输包装收发货标志JB4709-2000