一、技术规范书 ....................................................... 2 1、总则 .............................................................. 2 2、概述 .............................................................. 3 3、运行条件 .......................................................... 3 4、技术要求 .......................................................... 4 5、 执行标准 ........................................................ 14 二、供货范围 ........................................................ 15 三、包装、油漆、运输要求 ............................................ 19 四、技术资料和交付进度 .............................................. 23 五、设备监造(检验)、现场试验和性能验收试验 .......................... 26 六、技术服务、培训和设计联络 ........................................ 29 七、交货时间 ........................................................ 32 八、其它 ............................................................ 32 九、分包与外购、技术差异表 .......................................... 33 十、大(部)件情况 .................................................. 33 十一、附件 .......................................................... 34 附件1:质量保证/质量控制 ............................................ 34 附件2:用户手册的编制 ............................................... 36

第I页

一、技术规范书 1、总则

1.1 本技术规范书适用于荣成市石岛热电联产工程首站的热网加热器设备和厂区采暖换热机组设备,它提出了该设备及其附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求和供货范围。

1.2 加热器和采暖换热机组等设备是成熟的、先进的,并具有制造相同容量机组且运行成功的实践经验。不得使用试验性的设计和部件。

1.3 招标方在本技术规范书提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,供方提供满足本技术规范书和标准要求的高质量产品及其服务。对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。

1.4 投标方须执行本技术规范书所列标准及相应的国家和行业相关技术要求和适用的标准。有矛盾时,按较高标准执行。合同签订后,投标方提出合同设备的设计、制造、检验/试验、装配、安装、调试、试运、试验、运行和维护等标准清单给招标方,由招标方确认。

1.5 在签订合同之后,招标方保留对本技术规范书提出补充要求和修改的权力,投标方承诺予以满足技术要求。如提出修改,具体项目和条件由双方商定。

1.6 本技术规范书所使用的标准如与投标方所执行的标准水平不一致时,按国家标准执行。

1.7 本技术规范经双方签字认可后作为订货合同的附件,与合同正文具有同等法律效力。在协议签订后,互相按时交换资料,满足各方设计和制造进度的要求。 1.8 计量单位采用国家法定计量单位。

1.9 对于投标方所响应及提供的供货范围与招标方要求供货范围不一致,造成设备、系统不完整的,投标方与招标方共同协商,并提出书面的、切实可行的具体解决办法,待招标方认可确认达成共识。投标方对设备、系统的完整性负责。

1.10 对于投标方所响应及提供的设备材料、性能与常规要求或招标方要求不一致,提出材料替换的,在满足设备整体性能的前提下,投标方与招标方共同协商,并提出书面的、切实可行的具体材料替换办法,待招标方认可确认。因材料替换所造成的责任由投标方负责。

1.11 对于供方所供设备、材料到货后,若发现与需方要求不一致,在满足设备整体性能的前提下,供方与需方共同协商,并提出书面的、切实可行的具体材料替换办法,待需方认可确认。因材料替换所造成的责任由供方负责。

1.12 设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中,供方保证需方不承担有关设备专利的一切责任。

第2页

1.13 供方有严格的质量保证体系,提供高质量的设备和功能完善的配套设施,以实现整个机组的安全、可靠和经济运行。

1.14 若本技术规范各附件前后有不一致的地方,以有利于设备安全运行、工程质量为原则,由需方确认。

1.15 供方对合同范围内机组的成套设备(含辅助系统与设备)负有全部技术责任,包括分包(或采购)的设备和零部件。如有分包设备和零部件,供方要推荐2至3家产品供业主确认,技术上由供方负责归口协调。

1.16 供方必须对设备性能保证值提供有关技术支持材料(包括但不限于国家认可有资质的单位出具的产品型式试验报告或鉴定报告或性能验收试验报告等)。

1.17 供对本规范的偏差(无论多少)都必须清楚地表示在技术规范书 “投标方提出的技术差异表”中,投标方未对本招标文件提出偏差,除了招标文件的技术要求有差错外,不管投标方在技术协议的其他任何地方有其他描述,均视为投标方的投标的产品己完全满足本规范的要求。 2、概述

2.1 本工程位于山东省威海荣成市石岛管理区。本工程为新建工程。本期规模为3台240t/h高温高压循环流化床锅炉+1台B30-8.83/0.98背压式汽轮发电机组+2台CB50-8.83/0.98/0.196抽背式汽轮发电机组;1台75t/h高温高压循环流化床锅炉+1台B9-8.83/0.98背压式汽轮发电机组。

2.2 本工程换热首站一期设计供热量250MW,采暖供热面积约为450万平方米;本工程最终设计供热量350MW,采暖供热面积约为700万平方米,热网循环水量5000t/h;热网首站设计供回水温度为130/70℃;背压排汽压力约为0.196Mpa,温度约为150℃,抽汽压力约为0.98Mpa,温度约为270℃,抽汽仅作为补充汽源。首站按最终规模设计。 2.3 厂区采暖设备为汽水换热机组设备。具体参数见4.1.1表。 3、运行条件 3.1 环境条件

热网加热器设备安装地点:汽机间固定端8米层,室内布置。 厂区采暖换热机组设备布置在主厂房内0米。 3.2 运行方式

第3页

本项目供热首站系统配置了4台热网加热器。每台换热器换热量90MW。三台加热器同时运行,可满足一期供热负荷。4台热网加热器均在首站室内8米布置。

厂区采暖设备供热量1400KW。 4、技术要求 4.1 设计条件 4.1.1 设计工况

(1)热网换热器设计工况(所缺数据投标方填写,请根据计算确定)

参 数 循环水流量 加热器水侧设计压力 加热器汽侧设计压力/温度 循环水进口压力 循环水进口温度 循环水进口热焓 循环水出口温度 循环水出口热焓 加热蒸汽流量 加热蒸汽进口压力 加热蒸汽进口温度 加热蒸汽进口热焓 加热器换热面积 疏水流量 疏水温度 疏水热焓

(2)厂区采暖加热器

序号 设备名称 型号及规格 单位 数量 安装 位置 单位 t/h MPa(a) MPa(a)/ ℃ MPa(a) ℃ kJ/kg ℃ kJ/kg t/h MPa(a) ℃ kJ/kg m t/h ℃ kJ/kg 2热网加热器 1400 2.5 1.6/300 1.6/1.9 70 294 130 546 140 0.196/0.98 150/270 2769/2988 140 80

第4页