好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电气施工预留预埋方案讲解学习 - 图文 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

管器。先将管子插入煨管器,逐步煨出所需弯度;大于RC25的钢管用液压弯管器煨弯,使用液压煨管器,即先将管子放入模具,然后扳动煨管器,煨出所需弯度;当埋设于地下或混凝土内时,其弯曲半径大于其外径的10倍;并且钢管的弯曲处,不应有折皱、凹陷和裂缝,且弯扁程度不应大于管外径的10%。 2.2.3. 钢管暗配时,需采用通丝管箍连接,并按要求做好跨接地线。大模板混凝土墙

配管,可将盒箱固定在该墙钢筋上,接着敷管,每隔1m左右用铅丝绑扎牢。接线盒严禁使用电气焊开孔,管与盒之间做好跨接地线。随墙(砌体)配管:砖墙、加气混凝土墙,空心砖墙配合砌墙立管时,该管最好放在墙中心,管口向上时要堵好。施工时管口用管堵有效封堵,接线盒内用聚苯板封堵严密,以防止砂浆进入接线盒。敷设于多尘和潮湿场所的电线管路、管口、管子连接处均做密封处理。埋入地下的电线管不宜穿过设备基础,凡穿过建筑物基础时应加保护管。

2.2.4. 管路连接及接地:采用镀锌钢管,钢管之间的连接采用螺纹连接,采用套丝板、

套管机,根据管外径选择相应板牙。将管子用压力钳压紧牢固,再把绞板套在管端,均匀用力不得过猛,随套随浇冷却液,丝扣不乱不过长,清除渣屑,丝扣干净清晰。管径20mm及以下时,应分二板套成;管径在25mm及以上时,应分三板套成。管箍使用通丝管箍,管子套丝后,管端螺纹长度不应小于管接头长度的1/2,管子内壁毛刺用圆锉打磨光滑,连接后,其螺纹宜外露2~3扣,螺纹表面应光滑、无缺损。钢管的跨接接地采用接地专用卡进行跨接。不同管径对应不同的接地专用卡,钢管的跨接裸铜线为4mm2。

2.2.5. 砌筑墙内管路敷设:砌筑墙未施工前,电气施工人员根据建筑标高线、土建给

定墙身尺寸线、门窗位置及梁中心线确定墙上开关、电源插座及其它功能插座位置尽量完成管、盒敷设,在土建砌墙上配合调整,使管、盒到位,必要时和土建协调,在盒、管周围用高标号砂浆填补。

2.2.6. 随墙(砌体)配管:砖墙、加气混凝土墙、空心砖墙配合砌墙配管时,该管最好

放在墙中心;管口向上者要堵好。为使盒子平整,标高准确,可将管先立至距盒200mm左右处,然后将盒子稳好,再接短管。短管入盒如采用镀锌钢管短管必须丝接,管口与盒、箱里口平。往上引管有吊顶时,管上端应煨成90°弯直进吊顶内。由顶板向下引管不宜过长,等砌隔墙时,先稳盒后接短管。

2.2.7. 变形缝处理:变形缝两侧各预埋一个接线箱,先把管的一端固定在接线箱上,

另一侧接线箱底部的垂直方向开长孔,其孔径长宽度尺寸不小于被接入管直径的2倍。两侧连接好补偿跨接地线。

2.2.8. 3.3.9. 敷设管路超过下列长度时,应加装接线盒。无弯时30m;一个弯20m;

两个弯15m;三个弯时8m。

2.2.9. 盒、箱开孔应整齐并与管径相吻合,要求一管一孔,不得开长孔。铁制盒、箱

严禁用电、气焊开孔,并应刷防锈漆。如用定型盒、箱,其敲落孔大而管径小时,可用铁皮垫圈垫严或用砂浆加石膏补平齐,不得露洞。管口入盒、箱,管口不宜与敲落孔焊接,管口与锁紧螺母平,露出锁紧螺母的丝扣2-3扣。两根以上管入盒、箱要长短一致,间距均匀,排列整齐。

3

2.2.10. 管路敷设完成后,应立即进行保护,钢管口应在敷设完成后焊接钢片或胶

布封堵进行保护,塑料管口应进行封堵保护或绑扎牢固,也可有意压扁管口。

其他工种在操作时,应注意不要将管子砸扁和踩坏。

2.2.11. 配合土建施工时,应派专人看护,以防止管路位移或受机械损伤。如有破

损情况,应立即恢复原样。

2.2.12. 土建专业进行混凝土浇筑时,浇筑人员、振捣人员必须注意保护已经敷设

的电气管路,安装人员必须派专人负责看护已经敷设好的电气管路,发现有破坏的管路及时修补完好。

2.2.13. 管路敷设钢筋上的管子尽量减少接头,若有接头,一定要进行处理,处理

方法为:接头两侧近距离绑扎牢固。管边敷设钢筋一根,以增加强度,防止接头断开。为保证管路畅通,平台的管路敷设完毕后,在敷设墙体管路之前,必须进行疏通,疏通采用吹气的方法。若有不通时,就在本层的顶板上进行补救,以保证管路敷设畅通。 2.3. 防雷接地 2.3.1. 工艺流程

2.3.2. 设计技术要点

2.3.2.1. 本工程为二类防雷建筑。

2.3.2.2. 防雷系统设计按照现行GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》要求进行设

计。对直击雷、雷电波侵入、雷电感应和雷击电磁脉冲采取相应的防护措施。

2.3.2.3. 防直击雷措施:采用-25x4热镀锌扁钢作为接闪器在女儿墙上压顶贴装,

具体见《99D501-1》P2-09。并在非金属屋面上敷设不大于10mX10m或12mX8m 的避雷网格或利用金属屋面(不锈钢板的厚度不应小于0.5mm,铝板的厚度不应小于 0.65mm,板下无易燃物)做接闪器,玻璃屋面时,利用镀锌扁钢25*4与钢结构连接。将屋面上所有凸出部位的金属物体及其构件均与防雷系统连为一体。利用结构柱内主筋作避雷引下线,防雷引下线间距不大于18米。利用基础内钢筋网做自然接地体将基础钢筋网内的二根不小于?16主筋与各引下线相焊接形成接地网。接地电阻不大于1欧姆。

2.3.2.4. 防雷电波侵入措施:进出本建筑的所有电气线路均采用进线埋地长度大于

15米的敷设方式,并在入户端将电缆金属外皮、金属线槽、钢管与防雷接地装置相连。

2.3.2.5. 防雷击电磁脉冲措施:本工程雷电保护级别为A级,共设三级SPD,每个

SPD前端需加熔断器保护。

2.3.2.6. 在外墙指定引下线高出室外地坪0.5m处设连接钢板,作测量接地电阻之

用。

2.3.2.7. 在基础接地网四周的指定处,设置预留接地点引出线: 采用 -40x5 热镀

锌扁钢从基础接地网引出至室外地坪下1.2米,并向外伸出2.0米长。通过预留接地点引出线,可增打人工接地极或进行等电位连接。

2.3.2.8. 本工程接地形式采用TN-C-S系统,电源在户外处作重复接地。 2.3.2.9. 在配电放出设总等电位联结端子箱(MEB),并将下列可导电部分与之相互

连通:共用接地装置;如何的各金属管道

2.3.2.10. 在每层电气竖井设置等电位联接干线,各层在正常情况下不带电的金属器

件(包括电气设备外壳、风管、水管、金属保护管、电缆桥架、金属线槽、金属楼板等)均须与等电位联接干线可靠联结。

2.3.2.11. 在消防监控室、弱电机房、卫生间(设有淋浴)、电井及电梯井道等处设置

局部等电位联结端子箱(LEB)。高度为距地0.5m。客房卫生间预留局部等电位联结箱(LEB),并用BVR-1X4穿PC20暗敷与卫生间插座PE端子及卫生间底板钢筋网联结。游泳池设直接从基础引上的LEB箱,联结箱位置详各层平面作法参见《02D501-2》P16-17。

2.3.2.12. 电子设备接地采用一点式接地。采用铜芯导线直接从基础引上的专用PE干

线。

2.3.2.13. 照明馈电回路均带PE线;所有插座为安全防护型,插座馈电回路均设置漏

电保护;漏电动作电流为30mA(瞬动)

2.3.2.14. 电梯井道内的导轨等金属部件不小于2处接地。金属桥架应不少于二点与

PE干线可靠连接。

2.3.2.15. 电缆桥架采用-40X4热镀锌板钢接地,安装详见《04D701-3》P86。

2.3.2.16. 现场设备等电位连接具体作法参见国标图集《等电位联结安装》02D501-2。 2.3.3. 防雷接地安装一般要求:

2.3.3.1. 人工接地体(极)安装应符合以下规定:

钢接地体和接地线的最小规格人工接地体(极)的最小尺寸见下表: 地上 种类规格及单位 地下 室内 室外 圆钢直径(mm) 5 6 8 扁钢 截面(mm2) 厚度(mm) 24 3 48 4 48 4 角钢厚度(mm) 2 2.5 4 钢管厚度(mm) 2.5 2.5 3.5 2.3.3.2. 接地体顶面埋设深度不应小于0.6m。角钢及钢管接地体应垂直配置。 2.3.3.3. 垂直接地体长度不应小于2.5m,其相互之间间距一般不应小于5m。 2.3.3.4. 接地体埋设位置距建筑物不宜小于1.5m;遇有垃圾灰渣等地埋设接地体时,

应换土,并分层夯实。

2.3.3.5. 当接地装置必须埋设在距建筑物出入口或人行横道小于3m时,应采用均压

带做法或在接地装置上面敷设50—90mm厚度沥青层,其宽度应超过接地装置2m.

2.3.3.6. 接地体(线)的连接应采用焊接。焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度,

不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮敲净后,刷沥青做防腐处理。

2.3.3.7. 采用搭接焊时,其焊接长度如下:

镀锌扁钢不应小于其宽度的2倍,且至少3个棱边焊接,敷设前需调直,煨弯不得过死,直线段上不应有明显弯曲,并应立放。

镀锌圆钢焊接长度为直径的6倍,并应双面焊接。

镀锌圆钢与镀锌扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。

镀锌扁钢与镀锌钢管(或角钢)焊接时,为了连接可靠,除应在其接触部位

两侧进行焊接外,还应直接将扁钢本身弯成弧形(或直角形)与钢管(或角钢)焊接。

2.3.3.8. 当接地线遇有白灰焦渣层而无法避开时,应用水泥砂浆全面保护。 2.3.4. 接地装置

2.3.4.1. 利用基础底板上、下层两层主筋中的两根焊接成网格构成均衡电位的接地

装置,交叉连接钢筋在连接处用不小于Ф12mm的钢筋搭接焊,搭接长度应为其直径的6倍。采用双面焊。

2.3.4.2. 接地网格通过有引下线的柱时应与引下线焊接,并与柱下承台内的钢筋笼

焊接不少于两根,且焊接长度大于50mm。采用双面焊。(只焊接有引下线柱根下的承台)

2.3.4.3. 本工程防雷接地、变压器中性点接地、电气设备的保护接地、电梯机房、

弱电系统等接地共用同一接地装置,接地电阻要求不大于1欧姆。实测不满足要求时,须增设人工接地体,直到达到要求为止。

2.3.4.4. 接地电阻测试点,做法见标准图集《建筑物防雷设施安装》99D501-1第2-22

页。

2.3.5. 等电位联结安装要求:

2.3.5.1. 建筑物等 电位联结、安装应按设计要求实施。

2.3.5.2. 用做等电位联结的总干线或总等电位箱(MEB)应有不少于2处与接地装置

(接地体(极))直接联结。

2.3.5.3. 辅助等电位联结干线或辅助局部等电位箱(SEB)之间的连接线,形成环行

网络,环形网络应就近与等电位联结总干线或局部等电位箱联结

2.3.5.4. 需等电位的可接近裸露导体或其它金属部件、构件与从等电位联结干线或

局部等电位箱(LEB)派出的支线相连,支线连接应可靠、熔焊、钎焊或机械紧固应导通正常。

2.3.5.5. 等电位连接端子板的截面不得小于所接等电位连接线的截面。见下表 类别 总等电位 局部等电 辅助等电位连接线 取连接线 位连接线 值 两电气设备外露导不小于不小于0.5*进电部分间电气设备1*较小PE线截面 一般值 0.5*PE线截线PE线截面 与装置外可导电部0.5*PE线截面 面 分间 6mm2铜线或相2.5 mm2铜线或4 mm2有机械保护时 同电导值导线 铝线 最小值 热镀锌钢圆钢注1同上 无机械保护时 4 mm2铜线 ф10扁钢热镀锌钢圆钢ф8 扁钢20X4 mm2 25*4mm 25mm2铜线或最大值 相同电导值导同左 —— 线注2 注:局部场所内最大PE线截面不允许采用无机械保护的铝线 2.3.5.6. 等电位联结一般分为焊接和端子板压接两种,主要根据被接部件的形状和

结构形式采用不同的安装方法,或根据图纸及结构要求进行安装。